อยากได้วิธีต่อเหล็กเสาเข็มเจาะครับ
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้วิธีต่อเหล็กเสาเข็มเจาะครับ  (อ่าน 4951 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ผู้เยี่ยมชม กำลังดูหัวข้อนี้
notelai
Site Engineer
*

จิตพิสัย: +98/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:ธันวาคม 23, 2009, 11:41:14 AM
อายุ: 31
ตำแหน่ง: วิศวกร
เนื้อหาโปรด: ออกแบบ
อนาคต: วิศวกร
โพสต์: 68
ที่อยู่: 8/143หมู่4ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
สมาชิก ID: 2755
เกียรติยศ:
 

Level : 6 :-: Exp : 65%
HP: 0.1%
PD: 68



| |
« เมื่อ :: มีนาคม 30, 2010, 01:08:20 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน

 

 

 

อยากได้วิธีต่อเหล็กแกนเสาเข็มเจาะ
ขนาด 25 mm. ครับ
ไม่เอาวิธีต่อทาบนะครับ
เพราะ ระยะหุ้มกลัวจะมีปัญหา
ดินเค็มมากๆ
ใครมีวิธีดีๆ แนะนำด้วยนะครับ
ถ้าได้เป็นเอกสารยิ่งดีครับ
รูปด้วยจะขอบคุณมากๆ
 

Civil Engineering


 
บันทึกการเข้า
Kaiserz
VIP Member Level 1
*

จิตพิสัย: +204/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:สิงหาคม 13, 2009, 01:43:18 PM
อายุ: 36
ตำแหน่ง: วิศวกรโครงสร้าง
อนาคต: เป็นปู่แก่ๆนั่งดูหลานๆวิ่งเล่นที่บ้านอย่างสบายอารมณ์
โพสต์: 1197
ที่อยู่: กรุงเทพ
สมาชิก ID: 751
เกียรติยศ:
   

Level : 28 :-: Exp : 10%
HP: 0.1%
PD: 1197



| |
« ตอบ #1 เมื่อ :: มีนาคม 30, 2010, 01:46:00 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ก็ดุ้งเหล็กเข้าในซิครับ

จะใช้ คอปเปอร์ ในเสาเข็มก็ดูแปลกๆ

จากเชื่อมชน แบบ หัวชนหัวแล้วปาด หน้าตัดเฉียงๆ ก็ ไม่ค่อยเข้าท่านะครับ

ทาบแหอะ 

 
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.1%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #2 เมื่อ :: มีนาคม 30, 2010, 01:49:52 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ลองไปเลือกดูวิธีการที่เหมาะสมที่นี่เลยครับท่าน


 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
notelai
Site Engineer
*

จิตพิสัย: +98/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:ธันวาคม 23, 2009, 11:41:14 AM
อายุ: 31
ตำแหน่ง: วิศวกร
เนื้อหาโปรด: ออกแบบ
อนาคต: วิศวกร
โพสต์: 68
ที่อยู่: 8/143หมู่4ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
สมาชิก ID: 2755
เกียรติยศ:
 

Level : 6 :-: Exp : 65%
HP: 0.1%
PD: 68



| |
« ตอบ #3 เมื่อ :: มีนาคม 30, 2010, 02:09:17 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน


 
ปัญหามันอยู่ที่ว่า เข้มยาว 24เมตร เจาะในอาคาร สูง6เมตร
อาคารหลังคามุงเมทัลชีท
แล้วจะต่อทาบ ยังไง เอ่ย
แนะนำทีต้องเอา กลังคา อกก่อน ไหม
เพราะ ใช้เหล็ก 12 m. แล้วเสียบเหล็ก
ต่อ โด เวล
   
เป็นวิศวกร ต้องออกแบบให้ปลอดภัย และ คุ้มค่ามากที่สุดครับ
และต้องทำได้ทุกอย่างตั้งแต่ สากกะเบือ ยันเรือรบ

 

 
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.1%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #4 เมื่อ :: มีนาคม 30, 2010, 02:15:37 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
 
ลองดูระหว่างการเชื่อม กับการใช้ Coupler ดูครับ อันไหนสะดวกกว่า 
แต่ผมว่ากรณีนี้การเชื่อมน่าจะเหมาะที่สุด 

 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
notelai
Site Engineer
*

จิตพิสัย: +98/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:ธันวาคม 23, 2009, 11:41:14 AM
อายุ: 31
ตำแหน่ง: วิศวกร
เนื้อหาโปรด: ออกแบบ
อนาคต: วิศวกร
โพสต์: 68
ที่อยู่: 8/143หมู่4ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
สมาชิก ID: 2755
เกียรติยศ:
 

Level : 6 :-: Exp : 65%
HP: 0.1%
PD: 68



| |
« ตอบ #5 เมื่อ :: มีนาคม 30, 2010, 02:20:43 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
 คิดอย่างผมเลยครับ

แล้วก็มีปัญหาที่สองคือ
การเชื่อมต้องทิ้งระยะเวลาในการเชื่อมให้เย็นด้วยอากาศ
ห้ามโดนน้ำนี่ซิ
มีวิธีอะไรไหมเอ่ย แก้ไข
หรือน้ำยา อะไรไหมเอ่ย

แก้ปัญหาตรงนี้ได้ ก็จบและ
 
 
สุยอดเลยม่ะ
 
เหตุผลที่ถามเพราะว่า เหล็กรับทั้งแรงดึงและแรงอัด
สองอย่างเลยครับเสาเข็มผมอ่ะ

งงไหมเอ่ยไว้วันหลังจะมาอะธิบายและกัน ขอ
คำแนะนำก่อนครับ

 
บันทึกการเข้า
Kaiserz
VIP Member Level 1
*

จิตพิสัย: +204/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:สิงหาคม 13, 2009, 01:43:18 PM
อายุ: 36
ตำแหน่ง: วิศวกรโครงสร้าง
อนาคต: เป็นปู่แก่ๆนั่งดูหลานๆวิ่งเล่นที่บ้านอย่างสบายอารมณ์
โพสต์: 1197
ที่อยู่: กรุงเทพ
สมาชิก ID: 751
เกียรติยศ:
   

Level : 28 :-: Exp : 10%
HP: 0.1%
PD: 1197



| |
« ตอบ #6 เมื่อ :: มีนาคม 30, 2010, 03:15:12 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน


อาคารปกติเหล็กเสริมในเข็มเจาะเนี่ยใส่กัน 0.5-1% เอง น.น.บรรทุก ที่รับน่าจะรับโดยพื้นที่หน้าตัดคอนกรีตเกือบหมด


ไม่ใช่ป้ายโฆษณาหนิครับ ถึงต้องมีเหล็กรับแรงดึง หากเป็นกรณีนี้ ทำฐานรากใหญ่ๆถ่วงน้ำหนักไม่ให้เกิดแรงดึงจะปลอดภัยกว่า


รึว่าเป็นเข็มรับแรงด้านข้างจึงมี moment หาก case นี้แล้วหาค่า K สปริงค์ของดินที่ดันด้านข้างอย่างไรครับ


บอกข้อมูลสู่กันฟังมัึั่งซิครับ น่าสนใจ  

 
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.1%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #7 เมื่อ :: มีนาคม 30, 2010, 03:43:56 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
มาเข้าแถวรออีกคน อยากรู้ว่าท่าน notelai ทำอะไรกันแน่ 

 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
notelai
Site Engineer
*

จิตพิสัย: +98/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:ธันวาคม 23, 2009, 11:41:14 AM
อายุ: 31
ตำแหน่ง: วิศวกร
เนื้อหาโปรด: ออกแบบ
อนาคต: วิศวกร
โพสต์: 68
ที่อยู่: 8/143หมู่4ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
สมาชิก ID: 2755
เกียรติยศ:
 

Level : 6 :-: Exp : 65%
HP: 0.1%
PD: 68



| |
« ตอบ #8 เมื่อ :: มีนาคม 30, 2010, 03:45:28 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
 
เย้ได้คำตอบ และว่าต้อง ใช้ อะไร

เล่าสู่กัน

อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมันสำคัญอบู่นะครับ

คือวิธีการมียังงี๊ครับ

พอดีไปเปิดอ่านหนังสือแล้ว มันก็ หาไม่เจอซํกที
เลยเปิดหนังสือ วิธีการเชื่อมเหล็ก มันก็ มีวิธีที่
ออกจะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
ก็เลิกคิดอยู่ ครึ่ง ชม แล้วเหลือบไปเห็น
หนังสือ อิเล็คโทนิค เลย นึกไอ เดียออก ว่าต้องใช้ อ่ะ

ผมจะใช้ เที่ยนไข ครับ
งงอ่ะดิ  
จะเอาเทียนไข ห่อกับผ้า ที่ชุบน้ำครับ แล้วเอาไป ผันรอย เชื่อม
แต่ไม่ได้ ผันตอน แดงๆนะ ผันตอนมันหายแดง
เพราะตอนแดงๆเราอย่าไปทำอะไรกับมันเลยครับ
เหล็กจะขดงอ และเสียคุณสมบัติ
เท่านี้ก็ ประหยัด และ ป้อง กัน น้ำ แล้ว
ใช้เวลาก็น่าจะ ราว 10-15นาที ต่อ ต้น

ส่วนเพื่อนผม มัน ใช้ ดินผสมดิน น้ำมัน พอกเอาไว้ครับ
ก็ลองแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้ากันไป เด้อ

 

วิธีพวกนี้ เหมือนภูมิปัญญาชาวบ้าน น่าดูเลยเรา 5555

ส่วนเรื่องรับแรงดึง
เดี๋ญวจะตั้งกระทู้ให้และกันนะครับ
 

 
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.1%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #9 เมื่อ :: มีนาคม 30, 2010, 03:52:21 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ระบบคูลลิ่งขั้นเทพเลยท่าน 
10 - 15 นาที/ต้น ก็ไม่นานเท่าไรครับ 

 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
คำค้น:
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  



Forum "CivilClub" Forum of civil engineering. A collection of knowledge in civil engineering, construction and structural design Reinforced concrete design Structural analysis. Thought processes and methods and analysis of civil engineering. Community for civil engineers and those interested in civil engineering. For civil engineering problems and general construction. Consulting engineer on the construction. Guidelines for structural design. Construction process and interesting information engineering construction.


ประกาศจากทีมงาน แนะนำจากสมาชิก ห้องทดลอง คุยกับวิศวกรโยธา ทำเนียบผู้รับเหมา ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา เรื่องจริงผ่านงาน โปรแกรมวิศวกรรม VDO คลิป Post Club ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา Coffee Break ห้องค้าขาย Tip Comp. Club Jobs FreeLance หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง หมวดงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หมวดงานอื่นๆ ร้านวัสดุ Trainer