ระยะทาบ

(1/1)

belle_jung:
ขอสอบถามเรื่องเกี่ยวกับระยะทาบหน่อยครับ

ระยะFloor-Floorของเสา ยาว4ม.

ใช้เหล็กDB20 17 เส้น ขนาดหน้าตัด 40cm*30cm

ตามโค้ดบอกไว้ว่า ให้ทาบในช่วง 1 ม. จากด้านล่างโดยไม่เกินระยะครึ่งหนึ่งของเสา

ส่วนระยะทาบใช้40เท่าเส้นผ่านศูนย์กลาง

ทีนี้ถ้าผมทาบ50หน้าตัด ก็จะต้องมีการทาบเกินช่วง 2 ม.ขึ้นไป

รบกวนท่านผู้รู้ช่วยผมทีครับ ::14::

USS Submarine:
งงกับคำถามตรงนี้ครับ

อ้างถึง

ทีนี้ถ้าผมทาบ50หน้าตัด ก็จะต้องมีการทาบเกินช่วง 2 ม.ขึ้นไป

ช่วยเคลียร์หน่อยครับ  ::14::

belle_jung:
อ่อ ครับ ผมพิมพ์ตกครับ

คือหมายความว่า ผมจะทาบ50%ที่sectionเดียวกัน มันจะทำให้ผมต้องไปทาบเหล็กเกินช่วง 2ม. (เกินระยะครึ่งหนึ่งของเสา) ซึ่งไม่ตรงตามโค้ด

ผมควรจะทำอย่างไรดีครับ

civil2181:
5555 ตอบตามข้อเลยนะครับ
1.ระยะFloor-Floorของเสา ยาว4ม.  ตอบ ความยาวเสาสูง 4 ม. ครับ
2.ตามโค้ดบอกไว้ว่า ให้ทาบในช่วง 1 ม. จากด้านล่างโดยไม่เกินระยะครึ่งหนึ่งของเสา ตอบ ก็คือ เหล็ก DB 20มม. (2ซม.) ระยะทาบ 40 เท่า
2x40 = 80 ซม. เท่ากับว่าตอเหล็กสูง 1.80 ม. ต่อทาบ 80 ซม. เหลือ 1 ม.
3. ต่อทาบ 50% ที่ section เดียวกัน (หมายความว่า 50 % ของพื้นที่หน้าตัดเหล็ก) ตอบ ให้ต่อสลับเส้นเว้นเส้นครับ ก็คือ เหล็กตอแรกสูง 1.80 ม ตอเหล็กที่สองสูง 2.60 ม. ตอเหล็กที่สามสูง 1.80  ตอเหล็กที่สี่สูง 2.60 ม. ............สลับกันไปเลื่อยๆ นี่เหละครับต่อ 50 % ของพื้นที่หน้าตัด

USS Submarine:
ลักษณะของเสาเป็นเสาสั้น ไม่ต้องซีเรียสมากครับ เกิน 2 เมตรก็ไม่เป็นไรครับ