เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ๒๕๕๗ นี้ หลายๆท่านก็คงจะเริ่มเตรียมตัวสำหรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือพักผ่อนท่องเที่ยวกันบ้างแล้ว ทางทีมงาน "ซีวิลคลับ" ก็ขอให้ท่านใช้รถใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวัง มีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง มีสติไม่ประมาท ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ ขับไม่โทร และขออำนวยอวยชัย ขออำนาจแห่งคุณความดีและอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านเดินทางสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัย ขอให้มีความสุขกายสุขใจ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง ตลอดกาลนานเทอญ

เจาะดิน เสื้อยืด เสื้อโปโล ย้ายบ้าน ซื้อของออนไลน์ ชุดนอนเซ็กซี่ ชุดนอนไม่ได้นอน เสาเข็มเจาะ
  หน้าแรก   เว็บบอร์ด   ช่วยเหลือ ค้นหา บทความวิศวกรรมโยธา สมัครงานราชการ CivilClub FanPage ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก แชทรูม  
Mmax/Mc > 2.00 (ออกแบบคาน) แล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: Mmax/Mc > 2.00 (ออกแบบคาน) แล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ  (อ่าน 3201 ครั้ง)
คำค้นหา: Mmax Mc ออกแบบคาน
0 สมาชิก และ 1 ผู้เยี่ยมชม กำลังดูหัวข้อนี้
Theman_civil
Headman
*

จิตพิสัย: +15/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มกราคม 08, 2010, 09:00:17 AM
อายุ: 36
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา
เนื้อหาโปรด: ออกแบบโรงสร้าง
อนาคต: สามัญวิศวกรโยธา
โพสต์: 10
ที่อยู่: 184 ม.2 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
สมาชิก ID: 2830

Level : 2 :-: Exp : 63%
HP: 0.1%
PD: 10



| |
« เมื่อ :: มกราคม 12, 2010, 04:09:07 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน

 

 

ผมออกแบบโดย WSD เวลาออกแบบผมนำค่า Mmax/Mc ทุกทุกครั้งเพื่อตรวจว่ามีค่ามากกว่า 2.00 หรือไม่ ถ้ามากกว่าต้องเพิ่มหน้าตัดหรือเปล่าครับ ถ้าไม่เพิ่มแล้วเราฝืนใช้ไปหน้าตัดนี้ได้ไหมครับ  เพราะเวลาออดแบบผมแล้วตรวจสอบแล้วส่วมมากค่าที่ได้มักจะเกิน 2.00 ทำให้หน้าตัดที่ไดมีขนาดใหญ่เทอะทะ และเปลืองมาก อยากทราบแนวคิดและวิธีแก้ไขครับ

                                                                                                     ขอบคุณมากครับ

Civil Engineering


สมัคร vwin88 สมัคร vwin88
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #1 เมื่อ :: มกราคม 12, 2010, 04:39:14 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ผมไม่เคยตรวจสอบ Mmax/Mc เลยครับ 

Mc โมเมนต์ดัดที่คอนกรีตสามารถรับได้
Mmax โมเมนต์ดัดสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง

เพราะฉะนั้น Mmax/Mc ในกรณีที่ Mmax มีค่ามากๆ ที่เกิดกับคานหน้าตัดขนาดเล็ก มันก็ย่อมมีค่าสูงเป็นธรรมดาครับ 

แต่ผมจะสมมุติหน้าตัดคานที่จะใช้งานออกมาก่อน (ตามความสวยงาม ความพอใจ สถิติที่เก็บไว้ หรือหาดูจากหนังสือบางเล่ม)
หลังจากนั้นก็ทำการคำนวณหาค่า Mc จากสูตร
แล้วมาเปรียบเทียบกันค่า Mmax ครับ (เบื้องต้นก็กำหนดให้เป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดึงเพียงอย่างเดียว)
หลังจากนั้นก็ไปดูต่อเองนะครับ ผมก็จำไม่ได้ ต้องเปิดตำราเหมือนกันครับ 

 สมัคร vwin88
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
APIRAK
Site Engineer
*

จิตพิสัย: +69/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:กันยายน 08, 2009, 04:15:33 PM
อายุ: 41
ตำแหน่ง: เจ้าของบริษัท
โพสต์: 66
ที่อยู่: ARANYAPRATHET
สมาชิก ID: 1085
เกียรติยศ:


Level : 6 :-: Exp : 55%
HP: 0.1%
PD: 66



| |
« ตอบ #2 เมื่อ :: มิถุนายน 07, 2010, 01:04:39 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
วิธีการตรวจแบบนี้ผมเพิ่งเคยเห็น จริงๆแล้วถ้า Mmax/Mc > 2.00 แล้ว คานต้องเล็กกว่าความเป็นจริงสิครับ เกณฑ์ตรวจแบบนี้ไม่ได้บอกอะไรนะ แต่ถ้า Mmax สูงกว่า Mc มา่กๆ แสดงว่าต้องใส่เหล็กมากเพราะไม่ได้เพิ่ม d สิ่งที่ต้องระวังคือถ้าออกแบบด้วย ASD แล้ว เหล็กเยอะๆเนี่ย ควรตรวจด้วย SDM
ด้วยนะว่าเหล็กเยอะไปจนมันไม่ถึงจุดครากหรือเปล่า

สมัคร m88 
บันทึกการเข้า
Kaiserz
VIP Member Level 1
*

จิตพิสัย: +204/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:สิงหาคม 13, 2009, 01:43:18 PM
อายุ: 36
ตำแหน่ง: วิศวกรโครงสร้าง
อนาคต: เป็นปู่แก่ๆนั่งดูหลานๆวิ่งเล่นที่บ้านอย่างสบายอารมณ์
โพสต์: 1197
ที่อยู่: กรุงเทพ
สมาชิก ID: 751
เกียรติยศ:
   

Level : 28 :-: Exp : 10%
HP: 0.1%
PD: 1197



| |
« ตอบ #3 เมื่อ :: มิถุนายน 07, 2010, 09:08:40 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ถ้า Max > Mc มากๆ บางคานเหล็กรับ comp เท่ากับหรือมากกว่า เหล็ก tens เป็นผมจะไม่ออกแบบให้เหล็ก comp เท่ากับหรือมากกว่า เหล็ก tens ครับ มันดูไม่ค่อยสบายใจ

สมัคร vwin88 สมัคร vwin88
บันทึกการเข้า
คนบ้าลุ่มน้ำลำตะคอง
Project Engineer
*

จิตพิสัย: +209/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:สิงหาคม 31, 2009, 08:08:49 PM
อายุ: 32
ตำแหน่ง: Site Engineer
เนื้อหาโปรด: RC design
อนาคต: Qauntity Surveyor
โพสต์: 193
ที่อยู่: ตู้ ปณ.12 ปณศ.บางซื่อ กทม
สมาชิก ID: 964

Level : 11 :-: Exp : 23%
HP: 0.5%
PD: 193


อยากเปิดร้านอาหารจัง.......เจือกทำกับข้าวม่ายเป็น

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #4 เมื่อ :: มิถุนายน 07, 2010, 01:02:59 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
เพิ่มหน้าตัดจิ   

สมัคร fun88 
บันทึกการเข้า

ค.ว.ย.  =  คิด  วิเคราะห์  แยกแยะ  ^___^
คำค้น:
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  



Forum "CivilClub" Forum of civil engineering. A collection of knowledge in civil engineering, construction and structural design Reinforced concrete design Structural analysis. Thought processes and methods and analysis of civil engineering. Community for civil engineers and those interested in civil engineering. For civil engineering problems and general construction. Consulting engineer on the construction. Guidelines for structural design. Construction process and interesting information engineering construction.


ประกาศจากทีมงาน แนะนำจากสมาชิก ห้องทดลอง คุยกับวิศวกรโยธา ทำเนียบผู้รับเหมา ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา เรื่องจริงผ่านงาน โปรแกรมวิศวกรรม VDO คลิป Post Club ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา Coffee Break ห้องค้าขาย Tip Comp. Club Jobs FreeLance หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง หมวดงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หมวดงานอื่นๆ ร้านวัสดุ Trainer

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2013, Simple Machines | Sitemap | ซื้อสินค้าออนไลน์ Valid XHTML 1.0! Valid CSS!