เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ๒๕๕๗ นี้ หลายๆท่านก็คงจะเริ่มเตรียมตัวสำหรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือพักผ่อนท่องเที่ยวกันบ้างแล้ว ทางทีมงาน "ซีวิลคลับ" ก็ขอให้ท่านใช้รถใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวัง มีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง มีสติไม่ประมาท ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ ขับไม่โทร และขออำนวยอวยชัย ขออำนาจแห่งคุณความดีและอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านเดินทางสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัย ขอให้มีความสุขกายสุขใจ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง ตลอดกาลนานเทอญ

เจาะดิน เสื้อยืด เสื้อโปโล ย้ายบ้าน ซื้อของออนไลน์ ชุดนอนเซ็กซี่ ชุดนอนไม่ได้นอน เสาเข็มเจาะ
  หน้าแรก   เว็บบอร์ด   ช่วยเหลือ ค้นหา บทความวิศวกรรมโยธา สมัครงานราชการ CivilClub FanPage ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก แชทรูม  
ดัดแปลงอาคารเก่าเป็นร้านค้า - ขอคำตอบบแบบฟังธงหน่อยครับ
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ดัดแปลงอาคารเก่าเป็นร้านค้า - ขอคำตอบบแบบฟังธงหน่อยครับ  (อ่าน 2117 ครั้ง)
คำค้นหา: ดัดแปลงอาคารเก่าเป็นร้านค้า - ขอคำตอบบแบบฟังธงหน่อยครับ
0 สมาชิก และ 1 ผู้เยี่ยมชม กำลังดูหัวข้อนี้
tomtom
เด็กน้อย
*

จิตพิสัย: +2/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:ธันวาคม 16, 2009, 09:00:22 PM
อายุ: 36
ตำแหน่ง: สถาปนิก
เนื้อหาโปรด: การออกแบบ
อนาคต: ตั้งสำนักงานสถาปนิก
โพสต์: 1
ที่อยู่: บ้าน
สมาชิก ID: 2724

Level : 1 :-: Exp : 20%
HP: 0%
PD: 1



| |
« เมื่อ :: ธันวาคม 16, 2009, 09:10:36 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน

 

 

รบกวนขอคำตอบแบบฟันธงหน่อยครับ . .
    น้าผมมีโครงการจะดัดแปลงอาคารตึกแถว 2ชั้น อายุประมาณ 40 ปีแล้ว โครงสร้าง คสล. ก่ออิฐฉาบปูน แบบมีดาดฟ้า ซึ่งมีขนาดช่วงเสากว้างXยาว 4.00X12.00 ม. ช่วงเสา 4.00 ม. 3 ช่วง  โดยมีแนวคิด ดังนี้
1.ผนังก่ออิฐของเดิม ส่วนใหญ่ทุบออก
2.ในการดัดแปลงทำโดยทุบพื้นและคานของชั้น 2 ทิ้งออกทั้งหมด...ให้ห้องทั้งหมดโล่งสบายสำหรับทำเป็นร้านค้า
3.เนื่องจากระดับพื้นภายในปัจุบันต่ำกว่าระดับถนนมาก ประมาณ 0.80 ม. พื้นภายในใหม่นี้ควรสูงกว่าถนนราว 0.15 ม.จึงมีแนวคิดว่า ให้ถมดินทับพื้นภายในเดิมเลยแล้วทำพื้นภายในเป็น คสล. บนนั้นเลย  คือ 1.เทพื้นเป็น slap on ground หรือ 2.รัดเสาแล้วเชื่อมฝากคานเหล็กใหม่ไว้กับเสาเดิม . . ทั้งนี้
   - เสาเดิมทุกต้น เป็น เสา คสล. ขนาด 0.20X0.20 ม. ฐานรากเป็นฐานตีนเป็ดขนาด 1.50X1.50 ม. ใช้เข็ม คสล. 8 ม. 9 ต้น
   - คานรับพื้นเดิม เป็นคาน คสล. ทุกคาน มีขนาด กว้าง 0.20Xลึก 0.30 ม.
จึงอยากทราบว่า ควรถมหรือไม่ โครงสร้างเดิมจะทรุดหรือพังมั้ย หากการดัดแปลงขั้นเตรียมหน้างานได้เลือกใช้วิธีนี้แล้ว ขอคำชี้แนะหน่อยครับ
4.มีแนวคิดว่าเพื่อลดน้ำหนักของโครงสร้างที่จะฝากไว้กับโครงสร้างเดิมทั้งหมด  จึงใช้โครงสร้างเหล็กถัก+metal sheet ทั้งหมด ทำผนังและหลังคา
อยากทราบว่า จากแนวคิดข้างต้นนี้ . . จะเอาอยู่ไหมครับ . .
 

Civil Engineering


 สมัคร fun88
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #1 เมื่อ :: ธันวาคม 16, 2009, 09:37:55 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
รบกวนขอคำตอบแบบฟันธงหน่อยครับ . .
    น้าผมมีโครงการจะดัดแปลงอาคารตึกแถว 2ชั้น อายุประมาณ 40 ปีแล้ว โครงสร้าง คสล. ก่ออิฐฉาบปูน แบบมีดาดฟ้า ซึ่งมีขนาดช่วงเสากว้างXยาว 4.00X12.00 ม. ช่วงเสา 4.00 ม. 3 ช่วง  โดยมีแนวคิด ดังนี้
1.ผนังก่ออิฐของเดิม ส่วนใหญ่ทุบออก
2.ในการดัดแปลงทำโดยทุบพื้นและคานของชั้น 2 ทิ้งออกทั้งหมด...ให้ห้องทั้งหมดโล่งสบายสำหรับทำเป็นร้านค้า
3.เนื่องจากระดับพื้นภายในปัจุบันต่ำกว่าระดับถนนมาก ประมาณ 0.80 ม. พื้นภายในใหม่นี้ควรสูงกว่าถนนราว 0.15 ม.จึงมีแนวคิดว่า ให้ถมดินทับพื้นภายในเดิมเลยแล้วทำพื้นภายในเป็น คสล. บนนั้นเลย  คือ 1.เทพื้นเป็น slap on ground หรือ 2.รัดเสาแล้วเชื่อมฝากคานเหล็กใหม่ไว้กับเสาเดิม . . ทั้งนี้
   - เสาเดิมทุกต้น เป็น เสา คสล. ขนาด 0.20X0.20 ม. ฐานรากเป็นฐานตีนเป็ดขนาด 1.50X1.50 ม. ใช้เข็ม คสล. 8 ม. 9 ต้น
   - คานรับพื้นเดิม เป็นคาน คสล. ทุกคาน มีขนาด กว้าง 0.20Xลึก 0.30 ม.
จึงอยากทราบว่า ควรถมหรือไม่ โครงสร้างเดิมจะทรุดหรือพังมั้ย หากการดัดแปลงขั้นเตรียมหน้างานได้เลือกใช้วิธีนี้แล้ว ขอคำชี้แนะหน่อยครับ
4.มีแนวคิดว่าเพื่อลดน้ำหนักของโครงสร้างที่จะฝากไว้กับโครงสร้างเดิมทั้งหมด  จึงใช้โครงสร้างเหล็กถัก+metal sheet ทั้งหมด ทำผนังและหลังคา
อยากทราบว่า จากแนวคิดข้างต้นนี้ . . จะเอาอยู่ไหมครับ . .
 
จากข้อมูลที่ท่าน tomtom ให้มาผมพอสรุปได้ดังนี้
- การที่ทำการรื้อพื้นและคานของโครงสร้างชั้นสองออกนั้น ทำให้โหลดที่ฐานรากจะต้องรองรับลดลงแน่นอน
- เนื่องจากต้องการปรับระดับพื้น ซึ่งเมื่อดูผลต่างแล้วก็ตกอยู่ที่ประมาณ 1 เมตร การที่เราถมวัสดุเพื่มไปอีก 1 เมตรนั่นก็หมายถึงพื้นชั้นล่างต้องรับโหลดไม่ต่ำกว่า 1.6 ตัน/ตารางเมตร ซึ่งเกินกำลังของพื้นชั้นล่างที่จะรับได้อย่างแน่นอน
- ทำโครงถักขึ้นมารองรับโครงสร้างพื้น แต่จะต้องทำการคำนวณโหลดให้ดีๆ เพื่อป้องกันพื้นที่จะทำใหม่ทรุดตัว

ปล.ทุบพื้นชั้นสองทิ้ง เพิ่มพื้นชั้นหนึ่ง (กรณีใช้โครงถัก) มันก็ดูสมดุลครับ แต่เพื่อความปลอดภัยก็ควรจะหาวิศวกรมาปรึกษาอีกทีนะครับ เพราะจะต้องดูโครงสร้างอย่างละเอียดอีกทีนึงครับ 

 สมัคร fun88
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
Kaiserz
VIP Member Level 1
*

จิตพิสัย: +204/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:สิงหาคม 13, 2009, 01:43:18 PM
อายุ: 36
ตำแหน่ง: วิศวกรโครงสร้าง
อนาคต: เป็นปู่แก่ๆนั่งดูหลานๆวิ่งเล่นที่บ้านอย่างสบายอารมณ์
โพสต์: 1197
ที่อยู่: กรุงเทพ
สมาชิก ID: 751
เกียรติยศ:
   

Level : 28 :-: Exp : 10%
HP: 0.1%
PD: 1197



| |
« ตอบ #2 เมื่อ :: ธันวาคม 17, 2009, 10:56:38 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ระวังนะครับ

1. การทุบคานชั้น 2 ออกหมด ทำให้เสา 20x20 กลายเป็นเสาที่ไร้การค้ำยันด้านข้าง และมีความชะลูดสูงมาก

2. การถมทราย 0.80 ม. บนคานชั้น 1 เดิม จะมีน้ำหนัก 0.80x1.8 = 1.44 ตัน/ตร.ม. ซึ่ง จะทำให้คาน+พื้นเดิม พังแน่นอน

3. จาก การที่เอาน.น. 1.44 ตัน/ตร.ม. ไปเพิ่มที่ชั้น 1 อาจมีค่ามากกว่า น้ำหนักเดิมของชั้น 2 ที่ทุบไป ฐานรากน่าจะมีปัญหา

คิดดีๆ คิดนานๆ อย่าพลาดนะครับ

สมัคร vwin88 สมัคร m88
บันทึกการเข้า
sage
Office Engineer
*

จิตพิสัย: +37/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:กันยายน 29, 2009, 11:08:35 AM
อายุ: 35
ตำแหน่ง: Designer
เนื้อหาโปรด: ออกแบบ รูปแบบแปลกใหม่
อนาคต: สอนหนังสือ
โพสต์: 37
ที่อยู่: นนทบุรี
สมาชิก ID: 1452

Level : 4 :-: Exp : 93%
HP: 0.1%
PD: 37



| |
« ตอบ #3 เมื่อ :: ธันวาคม 21, 2009, 09:25:29 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
 
แค่แสดงความคิดเห็นครับ

               ทุบพื้นชั้น1ออกดีไหมครับ แล้วค่อยถมดิน .....(พิจารณาเรื่องงานระบบด้วยครับ)
     
            เรื่องน้ำหนักอาคารไม่น่ามีปัญหาครับ  ลองดูพวกMicro pile  คงช่วยได้ครับ

             ส่วนพื้นที่จะเทใหม่ น่าจะใส่คานเพิ่มครับ เพื่อทอน อัตราส่วนความชะลูด

            แค่เนี้ยครับไปแล้วครับ   

สมัคร vwin88 
บันทึกการเข้า
คำค้น: ดัดแปลงอาคาร 
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  



Forum "CivilClub" Forum of civil engineering. A collection of knowledge in civil engineering, construction and structural design Reinforced concrete design Structural analysis. Thought processes and methods and analysis of civil engineering. Community for civil engineers and those interested in civil engineering. For civil engineering problems and general construction. Consulting engineer on the construction. Guidelines for structural design. Construction process and interesting information engineering construction.


ประกาศจากทีมงาน แนะนำจากสมาชิก ห้องทดลอง คุยกับวิศวกรโยธา ทำเนียบผู้รับเหมา ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา เรื่องจริงผ่านงาน โปรแกรมวิศวกรรม VDO คลิป Post Club ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา Coffee Break ห้องค้าขาย Tip Comp. Club Jobs FreeLance หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง หมวดงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หมวดงานอื่นๆ ร้านวัสดุ Trainer