[x]

ยินดีต้อนรับท่านผู้เยี่ยมชม

สมัครสมาชิกซีวิลคลับ Civil Engineering Site
สวัสดี เมษายน 28, 2017, 03:25:45 PM
ยินดีต้อนรับท่าน, ผู้เยี่ยมชม กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
"CE twitter club" ติดตามความเคลื่อนไหวของเว็บบอร์ดผ่านทาง "twitter"

เจาะดิน เสื้อยืด เสื้อโปโล ย้ายบ้าน ซื้อของออนไลน์ ชุดนอนเซ็กซี่ ชุดนอนไม่ได้นอน เสาเข็มเจาะ
  หน้าแรก   เว็บบอร์ด   ช่วยเหลือ ค้นหา บทความวิศวกรรมโยธา สมัครงานราชการ CivilClub FanPage ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก แชทรูม  
ปัญหากำลังอัดคอนกรีตตกจะทำอย่างไร?
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหากำลังอัดคอนกรีตตกจะทำอย่างไร?  (อ่าน 4144 ครั้ง)
คำค้นหา: ปัญหากำลังอัดคอนกรีตตก เป็นปัญหาที่น่าหนักใจไม่น้อยเลยทีเดียว
0 สมาชิก และ 1 ผู้เยี่ยมชม กำลังดูหัวข้อนี้
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« เมื่อ :: พฤศจิกายน 27, 2009, 11:26:24 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน

 

 

ปัญหากำลังอัดคอนกรีตตกจะทำอย่างไร?

ถ้าเกิดกรณีปัญหากำลังอัดคอนกรีตต่ำมากจนตกเกณฑ์รับรองแล้ว โดยทั่วไปจะมีวิธีการปฎิบัติดังขั้นตอนต่อไปนี้

- ตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบ ดูว่าการทดสอบถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ ถ้ามั่นใจว่าถูกต้อง ไปขั้นตอนต่อไป

- ตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้าง วิศวกรผู้ออกแบบสามารถคำนวณกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างเพื่อดูว่าความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง "ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ" หรือไม่ ถ้าวิศวกรผู้ออกแบบสรุปว่ากำลังอัดคอนกรีตที่ต่ำนั้นส่งผลให้โครงสร้างมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่ลดลงอย่างมากแล้ว จำเป็นต้องมีการทดสอบคอนกรีตในโครงสร้างจริง

- การทดสอบแบบไม่ทำลาย ซึ่งได้แก่ Rebound Hammer (ASTM C 805) เพื่อทำนายกำลังในโครงสร้าง แต่วิธีดังกล่าวนี้ยังไม่สามารถใช้แทนกำลังอัดคอนกรีตจากการเจาะโครงสร้างได้

- การเจาะแก่นคอนกรีต (Core Tests) ก้อนกำลังอัดคอนกรีตจากการเจาะคอนกรีตจากโครงสร้างสามารถให้ค่ากำลังอัดในโครงสร้างจริง อย่างไรก็ตาม การทดสอบกำลังอัดโดยการเจาะนั้นต้องอาศัยเทคนิคในการปฏิบัติและความรู้ในการแปลผลโดยยึดมาตรฐานสำหรับการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตโดยการเจาะตาม ASTM C 42 แต่มีข้อควรระวังดังนี้
1. ก้อนตัวอย่างควรมีอย่างน้อยสามก้อนตัวอย่างสำหรับแต่ละบริเวณที่สงสัยว่ากำลังอัดต่ำ
2. สำหรับโครงสร้างทั่วไป ควรใช้แท่นเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 -10 cm. อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง (L/D) 1.5 - 2.0 ไม่ควรทดสอบก้อนตัวอย่างคอนกรีตที่มีอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง (L/D)น้อยกว่า 1.0 อย่างไรก็ตามต้องมีค่าปรับแก้กำลังอัดตาม ASTM C 42 สำหรับกรณี L/D น้อยกว่า 2.0
3. ACI 318-9 ระบุว่าถ้าโครงสร้างแห้งในสภาพการใช้งานจริง ก้อน Core ควรผึ่งแห้งเป็นเวลา 7 วันก่อนการทดสอบจริงและควรทดสอบในสภาพแห้ง ถ้าโครงสร้างผิวเปียกในสภาพการใช้งานจริง (ปกติจะเป็นผิว-ด้านนอก) ก้อน Core ควรแช่น้ำเป็นเวลาอย่างน้อย 40 ชั่วโมงและทดสอบในสภาพชื้น
4. ACI 318-99 ระบุว่าค่ากำลังอัดจากก้อน Core ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์ และต้อง
4.1 ค่าเฉลี่ยกำลังอัดจากการทดสอบก้อน Core 3 ก้อนได้ค่าไม่น้อยกว่า 85% ของกำลังอัดที่ออกแบบ (f'c)
4.2 ค่ากำลังอัดของก้อนตัวอย่างแต่ละก้อน ต้องได้ค่าไม่น้อยกว่า 75% ของกำลังอัดที่ออกแบบ (f'c)

ถ้ากำลังอัดคอนกรีตจากการทดสอบCoreที่ถูกมาตรฐานได้ค่าต่ำมากจนทำให้ไม่มั่นใจต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้างมาตรฐานลำดับถัดไปคือการทดสอบการรับน้ำหนักโครงสร้างจริง

- การทดสอบการรับน้ำหนักจริงของโครงสร้าง ขั้นตอนสุดท้ายการทดสอบการรับน้ำหนักจริงของโครงสร้างอาจจำเป็นเพื่อทดสอบกำลังรับน้ำหนักของชิ้นส่วนโครงสร้างถ้ากำลังอัดคอนกรีตจากการเจาะทดสอบนั้นต่ำมากจนน่าเป็นกังวล

เรียบเรียงโดย
วรพงษ์ พนาวสุ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก cpacacademy.com 

Civil Engineering


 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
ars_1943
น้องใหม่ในสายงาน
*

จิตพิสัย: +5/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:พฤศจิกายน 26, 2009, 09:51:43 PM
อายุ: 41
ตำแหน่ง: MD
เนื้อหาโปรด: RC
อนาคต: MD
โพสต์: 5
ที่อยู่: อุตรดิตถ์
สมาชิก ID: 2509

Level : 2 :-: Exp : 0%
HP: 0%
PD: 5



| |
« ตอบ #1 เมื่อ :: พฤศจิกายน 27, 2009, 04:25:54 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
เจ๋ง

 
บันทึกการเข้า
Stonehenge
Site Engineer
*

จิตพิสัย: +79/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:พฤศจิกายน 12, 2009, 04:45:56 PM
อายุ: 34
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา
เนื้อหาโปรด: ออกแบบโครงสร้าง
อนาคต: วิศวกรอิสระ
โพสต์: 79
ที่อยู่: The World
สมาชิก ID: 2215

Level : 7 :-: Exp : 17%
HP: 0%
PD: 79



| |
« ตอบ #2 เมื่อ :: ธันวาคม 01, 2009, 02:05:45 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ขอบคุณครับ

 
บันทึกการเข้า
phm.k
เด็กน้อย
*

จิตพิสัย: +4/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:กรกฎาคม 30, 2010, 05:40:18 PM
อายุ: 37
ตำแหน่ง: วิศวกรรมโยธา
เนื้อหาโปรด: คณิต
อนาคต: วิศวกรรมโยธา7ว
โพสต์: 3
ที่อยู่: ขอนแก่น
สมาชิก ID: 5522

Level : 1 :-: Exp : 60%
HP: 0%
PD: 3



| |
« ตอบ #3 เมื่อ :: ตุลาคม 02, 2010, 10:57:58 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ปัญหากำลังอัดคอนกรีตตกจะทำอย่างไร?

ถ้าเกิดกรณีปัญหากำลังอัดคอนกรีตต่ำมากจนตกเกณฑ์รับรองแล้ว โดยทั่วไปจะมีวิธีการปฎิบัติดังขั้นตอนต่อไปนี้

- ตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบ ดูว่าการทดสอบถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ ถ้ามั่นใจว่าถูกต้อง ไปขั้นตอนต่อไป

- ตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้าง วิศวกรผู้ออกแบบสามารถคำนวณกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างเพื่อดูว่าความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง "ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ" หรือไม่ ถ้าวิศวกรผู้ออกแบบสรุปว่ากำลังอัดคอนกรีตที่ต่ำนั้นส่งผลให้โครงสร้างมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่ลดลงอย่างมากแล้ว จำเป็นต้องมีการทดสอบคอนกรีตในโครงสร้างจริง

- การทดสอบแบบไม่ทำลาย ซึ่งได้แก่ Rebound Hammer (ASTM C 805) เพื่อทำนายกำลังในโครงสร้าง แต่วิธีดังกล่าวนี้ยังไม่สามารถใช้แทนกำลังอัดคอนกรีตจากการเจาะโครงสร้างได้

- การเจาะแก่นคอนกรีต (Core Tests) ก้อนกำลังอัดคอนกรีตจากการเจาะคอนกรีตจากโครงสร้างสามารถให้ค่ากำลังอัดในโครงสร้างจริง อย่างไรก็ตาม การทดสอบกำลังอัดโดยการเจาะนั้นต้องอาศัยเทคนิคในการปฏิบัติและความรู้ในการแปลผลโดยยึดมาตรฐานสำหรับการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตโดยการเจาะตาม ASTM C 42 แต่มีข้อควรระวังดังนี้
1. ก้อนตัวอย่างควรมีอย่างน้อยสามก้อนตัวอย่างสำหรับแต่ละบริเวณที่สงสัยว่ากำลังอัดต่ำ
2. สำหรับโครงสร้างทั่วไป ควรใช้แท่นเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 -10 cm. อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง (L/D) 1.5 - 2.0 ไม่ควรทดสอบก้อนตัวอย่างคอนกรีตที่มีอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง (L/D)น้อยกว่า 1.0 อย่างไรก็ตามต้องมีค่าปรับแก้กำลังอัดตาม ASTM C 42 สำหรับกรณี L/D น้อยกว่า 2.0
3. ACI 318-9 ระบุว่าถ้าโครงสร้างแห้งในสภาพการใช้งานจริง ก้อน Core ควรผึ่งแห้งเป็นเวลา 7 วันก่อนการทดสอบจริงและควรทดสอบในสภาพแห้ง ถ้าโครงสร้างผิวเปียกในสภาพการใช้งานจริง (ปกติจะเป็นผิว-ด้านนอก) ก้อน Core ควรแช่น้ำเป็นเวลาอย่างน้อย 40 ชั่วโมงและทดสอบในสภาพชื้น
4. ACI 318-99 ระบุว่าค่ากำลังอัดจากก้อน Core ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์ และต้อง
4.1 ค่าเฉลี่ยกำลังอัดจากการทดสอบก้อน Core 3 ก้อนได้ค่าไม่น้อยกว่า 85% ของกำลังอัดที่ออกแบบ (f'c)
4.2 ค่ากำลังอัดของก้อนตัวอย่างแต่ละก้อน ต้องได้ค่าไม่น้อยกว่า 75% ของกำลังอัดที่ออกแบบ (f'c)

ถ้ากำลังอัดคอนกรีตจากการทดสอบCoreที่ถูกมาตรฐานได้ค่าต่ำมากจนทำให้ไม่มั่นใจต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้างมาตรฐานลำดับถัดไปคือการทดสอบการรับน้ำหนักโครงสร้างจริง

- การทดสอบการรับน้ำหนักจริงของโครงสร้าง ขั้นตอนสุดท้ายการทดสอบการรับน้ำหนักจริงของโครงสร้างอาจจำเป็นเพื่อทดสอบกำลังรับน้ำหนักของชิ้นส่วนโครงสร้างถ้ากำลังอัดคอนกรีตจากการเจาะทดสอบนั้นต่ำมากจนน่าเป็นกังวล

เรียบเรียงโดย
วรพงษ์ พนาวสุ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก cpacacademy.com 


    ผมสงสัยข้อหนึงครับ...."4.1 ค่าเฉลี่ยกำลังอัดจากการทดสอบก้อน Core 3 ก้อนได้ค่าไม่น้อยกว่า 85% ของกำลังอัดที่ออกแบบ (f'c) "
.................85% ของกำลังอัดที่ออกแบบ (f'c) แล้วกำลังที่ออกแบบจะพิจารณาอย่างถ้า Site งานผม ระบุ เป็น 240 ksc.(ทรงลูกบาศก์) แต่ ที่เจาะมาได้เป็นทรงกระบอก D=10.50 ซม. H=14.00 ซม. 
........คำถาม  และผมจะเทียบกับ 85 ของ 240 ksc.(ทรงลูกบาศก์) หรือ 85%ของ 210 ksc.(ทรงกระบอก) ครับ

thxby29243USS Submarine
 
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #4 เมื่อ :: ตุลาคม 02, 2010, 11:24:28 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ปกติค่ากำลังอัดประลัยที่เราใช้ในการออกแบบ จะเป็นค่ากำลังอัดประลัยที่ได้จากการทดสอบตัวอย่างทรงกระบอกนี่ครับ 

 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
phm.k
เด็กน้อย
*

จิตพิสัย: +4/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:กรกฎาคม 30, 2010, 05:40:18 PM
อายุ: 37
ตำแหน่ง: วิศวกรรมโยธา
เนื้อหาโปรด: คณิต
อนาคต: วิศวกรรมโยธา7ว
โพสต์: 3
ที่อยู่: ขอนแก่น
สมาชิก ID: 5522

Level : 1 :-: Exp : 60%
HP: 0%
PD: 3



| |
« ตอบ #5 เมื่อ :: ตุลาคม 02, 2010, 11:36:49 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ปกติค่ากำลังอัดประลัยที่เราใช้ในการออกแบบ จะเป็นค่ากำลังอัดประลัยที่ได้จากการทดสอบตัวอย่างทรงกระบอกนี่ครับ 

ตอนนี้ผมสับสน...เพราะผู้ใหญ่ผม..ท่านบอกว่า ให้ใช้ 85% ของ 240 ksc.(ทรงลูกบาศก์) ครับ...แต่ผู้รับจ้างก็เถียงว่าให้ใช้ 85%ของ 210 ksc.(ทรงกระบอก) ท่านพอจะมีเอกสารอ้างอิงมั้ยครับ...ช่วยส่งเมล์ ให้หน่อยครับ...ผมละจนปัญญาจริงๆ เมล์ผม phm.k@hotmail.com

 
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #6 เมื่อ :: ตุลาคม 02, 2010, 11:40:13 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ปกติค่ากำลังอัดประลัยที่เราใช้ในการออกแบบ จะเป็นค่ากำลังอัดประลัยที่ได้จากการทดสอบตัวอย่างทรงกระบอกนี่ครับ 

ตอนนี้ผมสับสน...เพราะผู้ใหญ่ผม..ท่านบอกว่า ให้ใช้ 85% ของ 240 ksc.(ทรงลูกบาศก์) ครับ...แต่ผู้รับจ้างก็เถียงว่าให้ใช้ 85%ของ 210 ksc.(ทรงกระบอก) ท่านพอจะมีเอกสารอ้างอิงมั้ยครับ...ช่วยส่งเมล์ ให้หน่อยครับ...ผมละจนปัญญาจริงๆ เมล์ผม phm.k@hotmail.com
ไปคุยกันที่กระทู้นี้นะครับ หลายกระทู้เดี๋ยวผมสับสน 

 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
คำค้น:
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  



Forum "CivilClub" Forum of civil engineering. A collection of knowledge in civil engineering, construction and structural design Reinforced concrete design Structural analysis. Thought processes and methods and analysis of civil engineering. Community for civil engineers and those interested in civil engineering. For civil engineering problems and general construction. Consulting engineer on the construction. Guidelines for structural design. Construction process and interesting information engineering construction.


ประกาศจากทีมงาน แนะนำจากสมาชิก ห้องทดลอง คุยกับวิศวกรโยธา ทำเนียบผู้รับเหมา ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา เรื่องจริงผ่านงาน โปรแกรมวิศวกรรม VDO คลิป Post Club ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา Coffee Break ห้องค้าขาย Tip Comp. Club Jobs FreeLance หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง หมวดงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หมวดงานอื่นๆ ร้านวัสดุ Trainer