[x]

ยินดีต้อนรับท่านผู้เยี่ยมชม

สมัครสมาชิกซีวิลคลับ Civil Engineering Site
สวัสดี เมษายน 26, 2017, 01:27:07 AM
ยินดีต้อนรับท่าน, ผู้เยี่ยมชม กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
"CE twitter club" ติดตามความเคลื่อนไหวของเว็บบอร์ดผ่านทาง "twitter"

เจาะดิน เสื้อยืด เสื้อโปโล ย้ายบ้าน ซื้อของออนไลน์ ชุดนอนเซ็กซี่ ชุดนอนไม่ได้นอน เสาเข็มเจาะ
  หน้าแรก   เว็บบอร์ด   ช่วยเหลือ ค้นหา บทความวิศวกรรมโยธา สมัครงานราชการ CivilClub FanPage ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก แชทรูม  
สอบถามเกี่ยวกับเสาเข็มเจาะครับ
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเกี่ยวกับเสาเข็มเจาะครับ  (อ่าน 3803 ครั้ง)
คำค้นหา: เสาเข็มเจาะ
0 สมาชิก และ 1 ผู้เยี่ยมชม กำลังดูหัวข้อนี้
kongsit
น้องใหม่ในสายงาน
*

จิตพิสัย: +8/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:ตุลาคม 15, 2009, 03:24:38 PM
อายุ: -511
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา
เนื้อหาโปรด: ....
อนาคต: รับราชการ
โพสต์: 6
ที่อยู่: Lopburi
สมาชิก ID: 1729

Level : 2 :-: Exp : 13%
HP: 0%
PD: 6



| |
« เมื่อ :: ตุลาคม 15, 2009, 03:33:37 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน

 

 

สอบถามเกี่ยวกับเสาเข็มเจาะครับ
- พอดีผมออกแบบอาคาร 4 ชั้น แล้วน้ำหนักลงสู่เสาตอม่อ 80 ton
- พื้นที่ทำการก่อสร้าง ที่ จ.ลพบุรี ซึ่งสามารถเจาะลงได้ลึกประมาณ 6.00 ม. แล้วเจอชั้นดินแข็ง
- ผมออกแบบโดยใช้เสาเข็มเจาะ 2 ต้น ศก. 0.50 ม.รับน้ำหนักปลอดภัยประมาณ 50 ton/ต้น(ลึก 20.00 ม.)

ผมจะถามว่าการออกแบบที่ความลึกเสาเข็มเจาะที่ 6.00 ม. จะรับไหวหรือป่าวครับ และถ้าไม่พอผมจะต้องออกแบบฐานรากอย่างไรดี(เสาตอม่อต้นที่ชิดกันมากสด ห่างกัน 1.50 ม.)

Civil Engineering


 
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #1 เมื่อ :: ตุลาคม 15, 2009, 03:44:59 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ต้องดูจากข้อมูลผลการเจาะสำรวจชั้นดินครับ ว่าทางผู้เจาะสำรวจเขาคำนวณน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยมาให้กี่ตัน ที่ระดับความลึก 6 เมตรครับ
หลังจากนั้นจึงค่อยมาว่ากันเรื่องของฐานรากครับ

หากเป็นแค่เข็มเจาะทดสอบก็ไม่เป็นไร เพราะสามารถออกแบบใหม่เลือกใช้เป็นเสาเข็มตอกน่าจะดีกว่านะครับ (ไม่ทราบว่าจะทำงานได้หรือเปล่า) เพราะที่ระดับความลึก 6 เมตร เสาเข็มตอกจะได้ friction มากว่าเสาเข็มเจาะอยู่แล้วครับ

สรุปก็คือต้องดูจากผลการเจาะสำรวจชั้นดินครับ

ส่วนมี่ตอม่อชิดกัน ถ้าสามารถออกแบบเป็นฐานรากร่วมได้ก็จะดีครับ ประหยัดไปได้หลายอย่างเลยครับ 

 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
kongsit
น้องใหม่ในสายงาน
*

จิตพิสัย: +8/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:ตุลาคม 15, 2009, 03:24:38 PM
อายุ: -511
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา
เนื้อหาโปรด: ....
อนาคต: รับราชการ
โพสต์: 6
ที่อยู่: Lopburi
สมาชิก ID: 1729

Level : 2 :-: Exp : 13%
HP: 0%
PD: 6



| |
« ตอบ #2 เมื่อ :: ตุลาคม 15, 2009, 04:31:32 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ขอบคุณครับ

-แต่ถ้าเป็นเสาเข็มตอกมันจะใช้ไม่ได้ครับ พอดีบริเวณนั้นมีตึกซึ่งสร้างมานานแล้วครับ กลัวมันจะส่งผลเสียต่ออาคารข่างเคียง
-รบกวนการออกแบบฐานรากร่วมมีวิธีออกแบบอย่างไรครับ พอดีผมเป็นแค่วิศวกรจบใหม่ยังไม่ค่อยมีความรู้มากเท่าที่ควร(รบกวนตัวอย่างการคำนวณก็ได้ครับ)

ขอบคุณมากๆ ครับสำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากๆ

 
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #3 เมื่อ :: ตุลาคม 15, 2009, 06:34:48 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ขอบคุณครับ

-แต่ถ้าเป็นเสาเข็มตอกมันจะใช้ไม่ได้ครับ พอดีบริเวณนั้นมีตึกซึ่งสร้างมานานแล้วครับ กลัวมันจะส่งผลเสียต่ออาคารข่างเคียง
-รบกวนการออกแบบฐานรากร่วมมีวิธีออกแบบอย่างไรครับ พอดีผมเป็นแค่วิศวกรจบใหม่ยังไม่ค่อยมีความรู้มากเท่าที่ควร(รบกวนตัวอย่างการคำนวณก็ได้ครับ)

ขอบคุณมากๆ ครับสำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากๆ

ตัวอย่างรายการคำนวณผมคุ้นๆ ว่าเคยเห็นในหนังสือแต่ไม่ทราบว่าเป็นของอาจารย์ท่านใดครับ 

ลองหาๆดูก่อนนะครับ 

 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
civil2181
Global Moderator
*

จิตพิสัย: +1816/-1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 14, 2009, 11:42:43 PM
ตำแหน่ง: ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง
เนื้อหาโปรด: building & construction
อนาคต: รับเหมา ก่อสร้าง ออกแบบ
โพสต์: 963
ที่อยู่:
สมาชิก ID: 4
เกียรติยศ:
     

Level : 25 :-: Exp : 19%
HP: 0.1%
PD: 963



เว็บไซต์
| |
« ตอบ #4 เมื่อ :: ตุลาคม 16, 2009, 11:26:57 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ควรเจาะสำรวจดินอย่างน้อย 2 หลุมเพื่อมาวิเคราะห์การรับ นน.ของดิน
รับน้ำหนักปลอดภัยประมาณ 50 ton/ต้น(ลึก 20.00 ม.) ผมว่าอาคาร 4 ชั้นมากไปครับ ผมเคยออกแบบอพารท์เมน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 35 ตัน/ต้น ครับ ผมคิดค่า นน.คอนกรีต เทียบกับ นน.เหล็ก ว่าอันไหนใส่เข้าไปแล้วราคาถูกกว่ากัน
เพราะว่า นน.มากเท่าไรค่าใช้จ่ายงานฐานรากก็จะเพิ่มตามครับ

เปียบเทียบตัวเงินดูนะครับ

 
บันทึกการเข้า
Kaiserz
VIP Member Level 1
*

จิตพิสัย: +204/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:สิงหาคม 13, 2009, 01:43:18 PM
อายุ: 36
ตำแหน่ง: วิศวกรโครงสร้าง
อนาคต: เป็นปู่แก่ๆนั่งดูหลานๆวิ่งเล่นที่บ้านอย่างสบายอารมณ์
โพสต์: 1197
ที่อยู่: กรุงเทพ
สมาชิก ID: 751
เกียรติยศ:
   

Level : 28 :-: Exp : 10%
HP: 0.1%
PD: 1197



| |
« ตอบ #5 เมื่อ :: ตุลาคม 20, 2009, 11:55:29 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
แถวๆนั้นถ้ามีชั้นดินแข็งลึก 6 เมตร ให้ สมมติ SPT > 50 b/ft ที่ชั้นนี้ ค่า bearing capacity ก็น่าจะประมาณ 500 T/sq.m.

ถ้าใช้เข็ม dia. 0.50 m. น่าจะรับน.น. ได้ 3.14/4x0.5x0.5x500/2.5 = 40 ตันต่อต้นครับ

เข็มสั้นๆบริเวณที่เป็นดินทราย friction บางที่ก็หวังอะไรไม่ได้มาก หรอกครับ

 
บันทึกการเข้า
narin8757
เด็กน้อย
*

จิตพิสัย: +4/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:พฤศจิกายน 02, 2009, 04:09:58 PM
อายุ: 43
ตำแหน่ง: ผจก.แผนกโยธา
เนื้อหาโปรด: โครงสร้าง
อนาคต: ผจก.ฝ่าย
โพสต์: 4
ที่อยู่: 4/34 ม.1 ซ.ประเสริฐมนูกิจ5 ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
สมาชิก ID: 2031

Level : 1 :-: Exp : 80%
HP: 0%
PD: 4



| |
« ตอบ #6 เมื่อ :: พฤศจิกายน 02, 2009, 05:05:30 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ทำ pilot test และ ดูค่า blow count ครับ

 
บันทึกการเข้า
nonk
Office Engineer
*

จิตพิสัย: +33/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:สิงหาคม 20, 2009, 02:07:59 PM
อายุ: 39
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา
โพสต์: 33
ที่อยู่: Khonkaen
สมาชิก ID: 839

Level : 4 :-: Exp : 64%
HP: 0.1%
PD: 33



| |
« ตอบ #7 เมื่อ :: มกราคม 25, 2010, 03:48:04 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
อย่างไรก็ควรเจาะสำรวจดูก่อนครับเพื่อความมั่นใจครับ

 
บันทึกการเข้า
คำค้น:
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  



Forum "CivilClub" Forum of civil engineering. A collection of knowledge in civil engineering, construction and structural design Reinforced concrete design Structural analysis. Thought processes and methods and analysis of civil engineering. Community for civil engineers and those interested in civil engineering. For civil engineering problems and general construction. Consulting engineer on the construction. Guidelines for structural design. Construction process and interesting information engineering construction.


ประกาศจากทีมงาน แนะนำจากสมาชิก ห้องทดลอง คุยกับวิศวกรโยธา ทำเนียบผู้รับเหมา ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา เรื่องจริงผ่านงาน โปรแกรมวิศวกรรม VDO คลิป Post Club ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา Coffee Break ห้องค้าขาย Tip Comp. Club Jobs FreeLance หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง หมวดงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หมวดงานอื่นๆ ร้านวัสดุ Trainer

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2013, Simple Machines | Sitemap | ซื้อสินค้าออนไลน์ Valid XHTML 1.0! Valid CSS!