อยากทราบระยะห่างปลอดภัย ในการตอกเสาเข็มโดยใช้ปั้นจั่นที่จะไม่ทำให้อาคารข้างเคียงเกิดความเสียหาย
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบระยะห่างปลอดภัย ในการตอกเสาเข็มโดยใช้ปั้นจั่นที่จะไม่ทำให้อาคารข้างเคียงเกิดความเสียหาย  (อ่าน 9149 ครั้ง)
คำค้นหา: เสาเข็มตอก ระยะปลอดภัย
0 สมาชิก และ 1 ผู้เยี่ยมชม กำลังดูหัวข้อนี้
pitsanu08
เด็กน้อย
*

จิตพิสัย: +3/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:พฤษภาคม 29, 2012, 03:30:36 PM
อายุ: 51
ตำแหน่ง: ถอดแบบ,ประมาณราคา
เนื้อหาโปรด: โครงสร้างค.ส.ล.
อนาคต: วิศวกรที่ปรึกษา
โพสต์: 2
ที่อยู่: สมุทรสงคราม
สมาชิก ID: 9242

Level : 1 :-: Exp : 40%
HP: 0.1%
PD: 2



| |
« เมื่อ :: พฤษภาคม 29, 2012, 03:50:13 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน

 

 

อยากทราบระยะห่างปลอดภัย ในการตอกเสาเข็มโดยใช้ปั้นจั่นที่จะไม่ทำให้อาคารข้างเคียงเกิดความเสียหาย โดยเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.35และ0.40x16.00 ม. ตอกที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และอาคารข้างเคียงเป็นอาคารพาณิชย์สูง3ชั้น ขอบคุณครับ

Civil Engineering


thxby40987USS Submarine, too.tpw
สมัคร m88 
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #1 เมื่อ :: พฤษภาคม 29, 2012, 04:32:48 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ระยะปลอดภัย (ไม่ใช้หน้า 7 หลัง 7 เด้อครับ)  เอาฮาโลด 

เท่าที่ทราบก็ไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนนี่ครับ มีคนเคยบอกว่าของ กทม. เซตไว้ที่ 30 เมตร แต่ไม่ได้หมายความว่าต้อง 30 เมตร พอดีเท่านั้นนะครับ น้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ที่แน่นอนก็คือถ้าบ้านเขาเป็นอะไรไป เราต้องรับผิดชอบตามหน้าที่อยู่แล้วครับ ผมเคยตอกที่ภูเก็ต เข็ม 35 ยาว 9 เมตร ด้านซ้ายด้านขาวเป็นบ้านฝรั่ง+สระว่ายน้ำ ก่อนตอกก็ถ่ายรูปไว้ทั้งหมด แม้กระทั่งลูกสาวฝรั่ง    ออกนอกเรื่องซะแล้ว แล้วตอกแบบใจเย็นๆนิ่มๆเรื่อยๆครับ ปรากฎว่า  อยู่รอดปลอดภัย แม้แต่กำแพงที่ห่างจากเข็มต้นริมสุดประมาณ 4 เมตร ก็ไม่มีรอยร้าวให้เห็นครับ

สรุป สำหรับผมก็ยังหาข้อมูลที่แน่นอนไม่ได้ในตอนนี้ครับ ท่านอื่นๆคิดเห็นเป็นประการใดก็แนะนำด้วยนะครับ

thxby40989kittikun civil, too.tpw
 สมัคร vwin88
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #2 เมื่อ :: พฤษภาคม 30, 2012, 01:57:02 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมครับ (เพื่อเป็นแนวทาง) 

อ้างถึง
ระยะหางระหวางตําแหนงกําเนิดคลื่นถึงอาคารขางเคียง

ระยะเวนที่จะไมกอใหเกิดความเสียหายตออาคารมีคาประมาณ 15-30 เมตร ในกรณีทั่วไปที่ความถี่ของการสั่นสะเทือนของพื้นดินไมตรงกับความถี่ธรรมชาติของอาคารพบวาความเสียหายจะเกิดขึ้นเมื่ออาคารอยูใกลกับจุดตอกเสาเข็มนอยกวาหนึ่งเทาของความยาวเสาเข็ม อยางไรก็ตามระยะหางดังกลาวเปนเพียงคาแนะนําเทานั้น ในทางปฏิบัติควรสอบทานดวยการตรวจวัดความเร็วอนุภาคสูงสุดที่เกิดขึ้นในขณะกอสรางดวย

การเจาะดินออกกอนตอกเสาเข็ม

การเจาะดินออกเปนหลุมกอนตอกเสาเข็มเชนการเจาะนํา (Pre-boring) หรือ การเจาะกด (Auger press) จะชวยลดแรงสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวที่เกิดจากการแทนที่ดินของเสาเข็ม หลุมเจาะควรมีขนาดเล็กกวาเสนผานศูนยกลางและมีความยาวนอยกวาเสาเข็มเล็กนอยเพื่อรักษาแรงเสียดทานที่ผิวดานขางและแรงแบกทานที่ปลายของเสาเข็ม

การขุดคู (Trenching)

คูดินหรือการเจาะดินเปนหลุมโดยเวนระยะเปนชวงๆ สามารถลดแรงสั่นสะเทือนได การคูเปด (Open trench) มีประสิทธิภาพในการลดทอนแรงสั่นสะเทือนไดดีกวาคูถม (Fill trench)

ประเภทของเสาเข็มและการตอกเสาเข็ม

เนื่องจากการตอกเสาเข็มจะทําใหเกิดการแทนที่ดิน (Displacement) ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาการเคลื่อนตัวของมวลดินในบริเวณกอสรางและพื้นที่ขางเคียงได การเลือกใชเสาเข็มที่มีปริมาตรนอยจะชวยลดปญหาจากการเคลื่อนตัวของดินได ในกรณีที่ใชเสาเข็มขนาดใหญและยาวควรกําหนดใหระยะหางระหวางเสาเข็มมากกวา 3 - 5 เทาของเสนผานศูนยกลางของเสาเข็มเพื่อชวยลดการเคลื่อนตัวของดินแตตองระวังปญหาจากการสั่นสะเทือนเพราะตองตอกลงลึกและใชพลังงานการตอกมาก การเลือกใชหมอนรองหัวเสาเข็มที่ออนก็สามารถชวยลดแรงสั่นสะเทือนได

การจัดลําดับการตอกเสาเข็ม

ลําดับการตอกเสาเข็ม เปนปจจัยหนึ่งที่ตองพิจารณาในพื้นที่ที่มีอาคารขางเคียงหรือในพื้นที่เชิงลาดหากกําหนดลําดับการตอกไมเหมาะสมจะเกิดการแทนที่สะสมและทําใหเกิดการเคลื่อนตัวของดินไปในทางใดทางหนึ่งจนเปนเหตุใหอาคารขางเคียงเสียหาย หรือเชิงลาดเคลื่อนตัว และยังมีผลใหเสาเข็มที่ตอกเสร็จแลวเคลื่อนตัวไปดวย

โดยทั่วไปการตอกเสาเข็มควรจะเริ่มจากใจกลางกลุมเสาเข็มกอนและทยอยตอกสูกลุมเสาเข็มที่อยูขอบหรือริมกลุมเพราะการเคลื่อนตัวจะกระจายออกนอกกลุมเสาเข็ม แตอยางไรก็ตามถาตองการจํากัดการเคลื่อนตัวนอกบริเวณตอกเสาเข็มใหนอยลงเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งปลูกสรางขางเคียงอาจจําเปนตองตอกเสาเข็มใกลสิ่งปลูกสรางขางเคียงเปนแนวปองกันกอนแลวตอกเสาเข็มถอยตั้งฉากออกจากแนวปองกัน การเคลื่อนตัวของมวลดินก็จะเคลื่อนตัวตามแนวการตอกเสาเข็มโดยเสาเข็มตนที่ตอกแลวจะทําหนาที่เปนแนวปองกันใหมไมใหมวลดินเคลื่อนที่เขาหาแนวปองกันเดิม

การเคลื่อนตัวดานขางจะยิ่งมีมากขึ้นถาตอกเสาเข็มบริเวณริมตลิ่ง ใกลลาดดิน หรือบริเวณที่ไมมีความสมดุลของแรงดานขาง ควรพิจารณามาตรการเสริมเพื่อปองกันการเคลื่อนตัวดานขางของดินดวย เชน การขุดคูเพื่อลดมวลดิน หรือ การตอกเสาเข็มดวยการเจาะนํา

 สมัคร m88
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
boyce11
Site Engineer
*

จิตพิสัย: +117/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 13, 2012, 04:55:35 PM
อายุ: 25
ตำแหน่ง: ผู้เรียนรู้จากประสบการณ์
เนื้อหาโปรด: Management
อนาคต: CEO
โพสต์: 90
ที่อยู่: 11/11 ถ.นางสร้อยฟ้า จ.สุพรรณบุรี
สมาชิก ID: 9050

Level : 7 :-: Exp : 65%
HP: 0.1%
PD: 90



| |
« ตอบ #3 เมื่อ :: พฤษภาคม 31, 2012, 11:27:23 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
เยี่ยมยอด  งานนี้มันกฏหมายใช้ไหมคร้าบ

thxby41010USS Submarine
สมัคร vwin88 
บันทึกการเข้า
pitsanu08
เด็กน้อย
*

จิตพิสัย: +3/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:พฤษภาคม 29, 2012, 03:30:36 PM
อายุ: 51
ตำแหน่ง: ถอดแบบ,ประมาณราคา
เนื้อหาโปรด: โครงสร้างค.ส.ล.
อนาคต: วิศวกรที่ปรึกษา
โพสต์: 2
ที่อยู่: สมุทรสงคราม
สมาชิก ID: 9242

Level : 1 :-: Exp : 40%
HP: 0.1%
PD: 2



| |
« ตอบ #4 เมื่อ :: มิถุนายน 05, 2012, 04:51:04 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ

 
บันทึกการเข้า
man-u
Consult Engineer
*

จิตพิสัย: +431/-2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:เมษายน 06, 2009, 07:16:50 PM
อายุ: 336
โพสต์: 419
ที่อยู่: bangkok
สมาชิก ID: 132
เกียรติยศ:
   

Level : 16 :-: Exp : 58%
HP: 0.1%
PD: 419



| |
« ตอบ #5 เมื่อ :: มิถุนายน 10, 2012, 12:16:09 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
สิ่งที่ท่าน uss submarine กล่าวดีอยู่แล้วครับ แต่ขอเสริมนะครับ ปัจจุบันเราก่อสร้างในที่คับแคบมาก ถึงมากที่สุด ระยะพวกนั้น ผมมองว่าใช้ไม่ได้แล้ว แต่หากติดที่ระยะร่น กอโอครับ เทคนิคการทำงานเข็มมีมากมายครับ หากต้องการพื้นที่เพิ่ม pre bore เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันครับ ผมเคยทำพรีบอร สามครั้ง ครั้งแรกเป็นเสาเข็มสปันห่างจากข้างเคียงประมาณ 40 cm ครั้งที่สองเป็นกรทำพรีบอร ร่วมกับเสาเข็มเจาะ ที่ไม่สามารถเจาะผ่านชั้นทรายในระดับตื่นๆได้ แลมองแล้วว่า การRe Design งานฐานรากมีมูลค่าสูงกว่า  ครั้งที่สามเป็นการทำพรีบอร์ ร่วมกับเสาเข็มตอกที่ต้องตอกผ่านชั้นทรายที่หนาไม่มากครับ แต่เข่นไปหัวเข็มคงและเหมือนเป็กไม้ที่เราตอกกันคับ เท่าที่ทำมา ระยะห่างจากอาคารข้างเคียงไม่มากนัก แลก้อทำจนจบผ่านมาไดทุกงานครับ ผมกำลังบอกว่า ราคาค่าที่ดินมันสูงขึ้น เจ้าของโครงการจะต้องได้พื้นที่คุ้มค่ากับการลงทุน  เราเองครับ อย่าอยู่กับที่ อย่าหยุดแค่คำว่า ต้องเท่านั้น ต้องเท่านี้ ผมว่าให้ความสามารคของเครื่องจักร เป็นตัวกำหนดเองดีกว่า เรามีหน้าที่ สนองนี๊ด ของเจ้าของโครงการและสถาปนิกครับ

thxby41159USS Submarine
 
บันทึกการเข้า
คำค้น:
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  



Forum "CivilClub" Forum of civil engineering. A collection of knowledge in civil engineering, construction and structural design Reinforced concrete design Structural analysis. Thought processes and methods and analysis of civil engineering. Community for civil engineers and those interested in civil engineering. For civil engineering problems and general construction. Consulting engineer on the construction. Guidelines for structural design. Construction process and interesting information engineering construction.


ประกาศจากทีมงาน แนะนำจากสมาชิก ห้องทดลอง คุยกับวิศวกรโยธา ทำเนียบผู้รับเหมา ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา เรื่องจริงผ่านงาน โปรแกรมวิศวกรรม VDO คลิป Post Club ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา Coffee Break ห้องค้าขาย Tip Comp. Club Jobs FreeLance หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง หมวดงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หมวดงานอื่นๆ ร้านวัสดุ Trainer

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2013, Simple Machines | Sitemap | ซื้อสินค้าออนไลน์ Valid XHTML 1.0! Valid CSS!