ปัญหาเรื่องเสาคอนกรีตเสริมเหล้ก
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาเรื่องเสาคอนกรีตเสริมเหล้ก  (อ่าน 2888 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ผู้เยี่ยมชม กำลังดูหัวข้อนี้
malee
VIP Member Level 1
*

จิตพิสัย: +168/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 20, 2009, 08:08:15 AM
โพสต์: 1132
ที่อยู่:
สมาชิก ID: 20
เกียรติยศ:
   

Level : 27 :-: Exp : 33%
HP: 0.1%
PD: 1132



| |
« เมื่อ :: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 03:37:48 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน

 

 

ตามรูปนะครับ


เรื่องสมมติ มีอยู่ว่า
อาคาร apartment  ความห่างช่วงเสา 8 เมตร x 8 เมตร เเละเสาตัวนี้เป็นเสาต้นกลาง

เรื่องของเรื่อง คือว่า เสาต้นนี้มีขนาด 0.30x0.50 เมตร  โดยมีขนาดหน้าตัดและเหล็กเสิรมเท่ากัน ตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 4

โดยชั้น 1 สถาปนิก ได้วางแนวเสาโดยหันด้านแคบไปอีกด้านหนึ่ง แต่พอชั้น2 พี่ท่านหันด้านแคบไปอีกทิศทางหนึ่งตามรูป
เนื่องจากเหตุผลความ สวยงามและการใช้พื้นที่  

ท่านพี่วิศวกร พี่ท่านก้คงไม่ได้มอง เรื่องความต่างจุดนี้ ก็ออกแบบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แบบก็ได้ใช้เป็นแบบก่อสร้าง โดยท่านผู้อ่าน เป็นวิศวกรผู้รับเหมา
แล้วตรวจแบบจะสร้างก็มาเจอ ได้ทำเรื่องถามไปยังผู้ออกแบบ ก็ยืนยัน ให้หน้าเสาหันไปตามรูปที่เขียน

เป็นเรื่องซิครับ  แล้วท่านจะทำยังไงครับ  ไม่ต้องคำนวณนะครับ ขอแค่แนวคิดครับ
เผื่อต้องเราๆๆท่าน ต้องไปโดนกรรมการถามตอนสอบเลื่อนชั้น เป็น สย.





Civil Engineering


thxby39781USS Submarine
 
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #1 เมื่อ :: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 04:14:32 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ออกแบบแป้นหัวเสามาถ่ายแรงลงเสาชั้น 1 พอไหวไหมครับ แล้วทำรายการคำนวณเสาชั้น 1 ให้รับแรงเยื้องศูนย์ 

ปล.ผมคิดไปเอง 

 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
man-u
Consult Engineer
*

จิตพิสัย: +431/-2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:เมษายน 06, 2009, 07:16:50 PM
อายุ: 336
โพสต์: 419
ที่อยู่: bangkok
สมาชิก ID: 132
เกียรติยศ:
   

Level : 16 :-: Exp : 58%
HP: 0.1%
PD: 419



| |
« ตอบ #2 เมื่อ :: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 11:16:30 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ถ้าเป็นผม ผมออกแบบเสาที่ 30 x 30 ส่วนขนาดที่เกินจากนี้ผมจะบวกน้ำหนักเพิ่มในตอนออกแบบเสา แต่จะคิดหน้าตัดเท่าที่บอกไว้ตอนต้น ครับ ประเด็นมันจะเกิดขึ้นว่า ปริมาณเหล็กเสริมมากจนน่าตกใจ  นะครับ แต่อย่าตกใจครับ แก้ได้ ถ้าเป็นผม ปริมาณเหล็กเสริมที่เยอะแยะตาแป๊ะขายไก่นั้นน่ะ ผมจะใช้เหล็กรูปพรรณเป็นใส้กลาง แล้วหุ้มด้วยคอนกรีต  อ่าๆๆๆ คอมโพสิทคอลั่มนั่นหละครับ ตอบโจทย์ได้ไหมครับ

thxby39798USS Submarine
 
บันทึกการเข้า
malee
VIP Member Level 1
*

จิตพิสัย: +168/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 20, 2009, 08:08:15 AM
โพสต์: 1132
ที่อยู่:
สมาชิก ID: 20
เกียรติยศ:
   

Level : 27 :-: Exp : 33%
HP: 0.1%
PD: 1132



| |
« ตอบ #3 เมื่อ :: กุมภาพันธ์ 21, 2012, 08:03:30 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
เป็นความคิดที่ดีทั้งสองท่านเลยครับ
งานนี้เขาเลือกแบบของท่าน USS submarine  ครับ

thxby39803USS Submarine
 
บันทึกการเข้า
civil2181
Global Moderator
*

จิตพิสัย: +1816/-1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 14, 2009, 11:42:43 PM
ตำแหน่ง: ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง
เนื้อหาโปรด: building & construction
อนาคต: รับเหมา ก่อสร้าง ออกแบบ
โพสต์: 963
ที่อยู่:
สมาชิก ID: 4
เกียรติยศ:
     

Level : 25 :-: Exp : 19%
HP: 0.1%
PD: 963



เว็บไซต์
| |
« ตอบ #4 เมื่อ :: มีนาคม 07, 2012, 03:30:00 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
เป็นผมผมทำ Drop ห้วเสา ไม่รู้ว่าติดงานฝ้าเพดานหรืองานระบบอย่างอื่นหรือไม่
หรืออีกอย่างเสริมเหล็กช่วงที่เป็นรอยต่อของเสาเเต่ละชั้น ( pacing Shear ที่หัวเสา )

thxby40044USS Submarine
 
บันทึกการเข้า
คำค้น:
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  



Forum "CivilClub" Forum of civil engineering. A collection of knowledge in civil engineering, construction and structural design Reinforced concrete design Structural analysis. Thought processes and methods and analysis of civil engineering. Community for civil engineers and those interested in civil engineering. For civil engineering problems and general construction. Consulting engineer on the construction. Guidelines for structural design. Construction process and interesting information engineering construction.


ประกาศจากทีมงาน แนะนำจากสมาชิก ห้องทดลอง คุยกับวิศวกรโยธา ทำเนียบผู้รับเหมา ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา เรื่องจริงผ่านงาน โปรแกรมวิศวกรรม VDO คลิป Post Club ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา Coffee Break ห้องค้าขาย Tip Comp. Club Jobs FreeLance หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง หมวดงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หมวดงานอื่นๆ ร้านวัสดุ Trainer

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2013, Simple Machines | Sitemap | ซื้อสินค้าออนไลน์ Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

m88 | m88 | w88 | w88 | fun88 | fun88 | happyluke | vwin | 138