[x]

ยินดีต้อนรับท่านผู้เยี่ยมชม

สมัครสมาชิกซีวิลคลับ Civil Engineering Site
สวัสดี ธันวาคม 11, 2016, 11:43:44 AM
ยินดีต้อนรับท่าน, ผู้เยี่ยมชม กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ๒๕๕๗ นี้ หลายๆท่านก็คงจะเริ่มเตรียมตัวสำหรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือพักผ่อนท่องเที่ยวกันบ้างแล้ว ทางทีมงาน "ซีวิลคลับ" ก็ขอให้ท่านใช้รถใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวัง มีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง มีสติไม่ประมาท ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ ขับไม่โทร และขออำนวยอวยชัย ขออำนาจแห่งคุณความดีและอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านเดินทางสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัย ขอให้มีความสุขกายสุขใจ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง ตลอดกาลนานเทอญ

เจาะดิน เสื้อยืด เสื้อโปโล ย้ายบ้าน ซื้อของออนไลน์ ชุดนอนเซ็กซี่ ชุดนอนไม่ได้นอน เสาเข็มเจาะ
  หน้าแรก   เว็บบอร์ด   ช่วยเหลือ ค้นหา บทความวิศวกรรมโยธา สมัครงานราชการ CivilClub FanPage ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก แชทรูม  
การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กบนเสาเข็ม Spun pile
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กบนเสาเข็ม Spun pile  (อ่าน 8080 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ผู้เยี่ยมชม กำลังดูหัวข้อนี้
adamsap
Headman
*

จิตพิสัย: +20/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:กรกฎาคม 03, 2011, 12:13:33 PM
อายุ: 49
ตำแหน่ง: ผู้จัดการโครงการ/ผู้รับเหมาก่อสร้าง,ตกแต่งภายใน
เนื้อหาโปรด: วิชากลศาสตร์
อนาคต: ครู
โพสต์: 16
ที่อยู่: thailand
สมาชิก ID: 8168

Level : 3 :-: Exp : 27%
HP: 0.1%
PD: 16


คิด วิเคราะห์ แยกเยะ


| |
« เมื่อ :: กุมภาพันธ์ 06, 2012, 07:28:36 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน

 

 

รบกวนท่าน USS_Submarine หรือท่านไดที่มี ช่วยอนุเคราะห์
หารายการคำนวณ มือ ตามขั้นตอนการออกแบบ (คำนวนด้วยมือ)
ฐานราก พอดีพี่ยังเรียนไม่ถึงขั้นออกแบบได้ แต่ท่านอาจารย์ ดันเห็นว่าสามารถทำได้
พี่ยังไม่รู้ทำอย่างไรเลย จะนำไปประกอบรายงานครับ จะส่งละติดแค่รายการนี้

ฐานเข็ม 1 ต้น และ 2 ต้นครับ

ขอแสดงนับถือ

Civil Engineering


thxby39537USS Submarine, badman2008
สมัคร vwin88 
บันทึกการเข้า

BLUE ZONE
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #1 เมื่อ :: กุมภาพันธ์ 07, 2012, 10:24:40 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ผมฝากไฟล์ไว้ที่ Megaupload ปรากฎว่ามันปิดตัวไปแล้ว  เดี๋ยวผมต้องไปค้นดูก่อนครับว่ามีอยู่ในโน๊ตบุ๊คไหม

ที่จริงมันไม่ได้แตกต่างกับเสาเข็มสี่เหลี่ยมครับ เหมือนกันยังกะแพะ 

สมัคร m88 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
adamsap
Headman
*

จิตพิสัย: +20/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:กรกฎาคม 03, 2011, 12:13:33 PM
อายุ: 49
ตำแหน่ง: ผู้จัดการโครงการ/ผู้รับเหมาก่อสร้าง,ตกแต่งภายใน
เนื้อหาโปรด: วิชากลศาสตร์
อนาคต: ครู
โพสต์: 16
ที่อยู่: thailand
สมาชิก ID: 8168

Level : 3 :-: Exp : 27%
HP: 0.1%
PD: 16


คิด วิเคราะห์ แยกเยะ


| |
« ตอบ #2 เมื่อ :: กุมภาพันธ์ 07, 2012, 10:39:32 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ผมฝากไฟล์ไว้ที่ Megaupload ปรากฎว่ามันปิดตัวไปแล้ว  เดี๋ยวผมต้องไปค้นดูก่อนครับว่ามีอยู่ในโน๊ตบุ๊คไหม

ที่จริงมันไม่ได้แตกต่างกับเสาเข็มสี่เหลี่ยมครับ เหมือนกันยังกะแพะ 

ตัวอย่างที่ 1
   ฐานราก F.1 บนเสาเข็มแรงเหวี่ยง Spun pile Ø 0.60 × 26.00 m กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มที่ยอมให้
80 ตัน / ต้น ตอม่อขนาด 0.50 × 0.50 m2 รับน้ำหนักบรรทุกคงที่ใช้งาน  38 ตัน และน้ำหนักบรรทุกจรใช้งาน 30 ตัน
กำลังคอนกรีต f'c=240 ksc และกำลังครากเหล็กเสริม f'y=4000 ksc หัวเสาเข็มลึกจากผิวดิน 2.00 เมตร
เป็นพื้นที่ใต้ทะเล

   วิธีทำ
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูล
   D   = 0.60 m
   Pc   = 80 T/pile
   a    = b   =0.50 m
   P    =DL+LL=68 Tonne
   DL  =38 Tonne
   LL   =30 Tonne
   f'c   =240 ksc   
   f'y   =4000 ksc
                 ชนิดเสาเข็ม Spun pile
จำนวนเสาเข็มโดยประมาณ
N=1.1P/P_c =(1.1×68)/80=0.935 pile ⟹1 pile
เป็นฐานรากบนเสาเข็ม 1 ต้น
ขั้นตอนที่ 2 หาระยะที่หัวเสาฝังในฐานราก
   ระยะที่หัวเสาฝังในฐานราก ≥D=0.60 m ใช้ 0.60 เมตร
   ระยะจากหัวเสาเข็มถึงโคนตอม่อ ≥D=0.60 m ใช้ 0.60 เมตร
   ความสูงหรือความหนาฐานราก Hf=0.60+0.60=1.20 m
ขั้นตอนที่ 3 สถานะ ของพื้นที่โครงการ
   ใกล้ทะเล มีความกัดกร่อนสูง  C=10 cm= 0.10 m
ขั้นตอนที่ 4 หาขนาดฐานรากจากหน้าตัดเสา
   ขนาดของฐานรากเสาเข็มกลม
        B=1.5D+0.50 m=1.5×0.60+0.50=1.40 m
   ระยะครึ่งหนึ่งของขนาดฐานราก
        B/2=1.40/2=0.70 m
   ความยาวของเสาตอม่อ
        H_p=2.00-0.60=1.40 m
   น้ำหนักของของเสาตอม่อ
        W_p=2400abH_p=2400×0.50×0.50×1.40 = 840 Kg
   น้ำหนักของของฐานราก
        W_F=2400B^2 H_F=2400×〖1.40〗^2×1.20 = 5644.8 Kg
   น้ำหนักดินถม
        W_BF=1960(B^2-ab) H_P=1960×(〖1.40〗^2-0.50×0.50)×1.40
        W_BF= 4045.86 Kg.
             น้ำหนักบรรทุกรวมจริงถ่ายลงเข็ม
     P=68000+840+5644.8+4045.86=78530.66<P_C=80,000 Kg
             น้ำหนักที่กดลงเสาเข็มไม่เกินกำลังของเสาเข็ม     ⟹ ใช้ได้
เสร็จแล้วทำไงต่อละ 55
ยังไม่ได้เรียนเลยย   กลุ้ม จะส่งวันเสาร์ละท่าน

Help me Pls.

 

thxby39546USS Submarine
 
บันทึกการเข้า

BLUE ZONE
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #3 เมื่อ :: กุมภาพันธ์ 07, 2012, 11:02:11 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ไปเจอมาจากเว็บชมรมช่างท้องถิ่นเวียงแก่นมาครับ 

REINFORCED CONCRETE DESIGN (WORKING STRESS DESIGN, STRENGTH DESIGN METHOD) มี 3 Part ครับ


thxby39548adamsap
 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
man-u
Consult Engineer
*

จิตพิสัย: +431/-2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:เมษายน 06, 2009, 07:16:50 PM
อายุ: 336
โพสต์: 419
ที่อยู่: bangkok
สมาชิก ID: 132
เกียรติยศ:
   

Level : 16 :-: Exp : 58%
HP: 0.1%
PD: 419



| |
« ตอบ #4 เมื่อ :: กุมภาพันธ์ 07, 2012, 10:06:49 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ลองหาหนังสือของ อ.กวี หวังนิเวศน์กุล / อ.สมศักดิ์ คำปลิว / อ.สถาพร โภคา ผมว่าท่านเหล่านี้เขียนอ่านง่ายครับ ส่วนที่เป็นเสาเข็มแบบไหน สปันหรือไม่สปัน หลักการ การออกแบบไม่ได้ต่างกันครับ  ปล. เข็มเดี่ยวแลเข็มสองต้น เวลาทำงานจริงๆ ต้องดูดีดีครับ เนื่องจากเสาเข็มสมมาตรเพียงแกนเดียวเท่านั้น การตอกแล้วเกิดการเยื้องศูนย์ หากอยู่ในระนาบ ก็ไม่เท่าไร แต่นอกระนาบเมื่อไร ได้ใจ ( หัวใจจะวาย ) ครับ

thxby39558adamsap, USS Submarine
สมัคร vwin88 
บันทึกการเข้า
คำค้น:
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  



Forum "CivilClub" Forum of civil engineering. A collection of knowledge in civil engineering, construction and structural design Reinforced concrete design Structural analysis. Thought processes and methods and analysis of civil engineering. Community for civil engineers and those interested in civil engineering. For civil engineering problems and general construction. Consulting engineer on the construction. Guidelines for structural design. Construction process and interesting information engineering construction.


ประกาศจากทีมงาน แนะนำจากสมาชิก ห้องทดลอง คุยกับวิศวกรโยธา ทำเนียบผู้รับเหมา ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา เรื่องจริงผ่านงาน โปรแกรมวิศวกรรม VDO คลิป Post Club ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา Coffee Break ห้องค้าขาย Tip Comp. Club Jobs FreeLance หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง หมวดงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หมวดงานอื่นๆ ร้านวัสดุ Trainer

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2013, Simple Machines | Sitemap | ซื้อสินค้าออนไลน์ Valid XHTML 1.0! Valid CSS!