[x]

ยินดีต้อนรับท่านผู้เยี่ยมชม

สมัครสมาชิกซีวิลคลับ Civil Engineering Site
สวัสดี ธันวาคม 03, 2016, 01:44:35 PM
ยินดีต้อนรับท่าน, ผู้เยี่ยมชม กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 

เจาะดิน เสื้อยืด เสื้อโปโล ย้ายบ้าน ซื้อของออนไลน์ ชุดนอนเซ็กซี่ ชุดนอนไม่ได้นอน เสาเข็มเจาะ
  หน้าแรก   เว็บบอร์ด   ช่วยเหลือ ค้นหา บทความวิศวกรรมโยธา สมัครงานราชการ CivilClub FanPage ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก แชทรูม  
โครงสร้าง
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: โครงสร้าง  (อ่าน 9874 ครั้ง)
คำค้นหา: การหยุดคอนกรีต
0 สมาชิก และ 5 ผู้เยี่ยมชม กำลังดูหัวข้อนี้
supchai
เด็กน้อย
*

จิตพิสัย: +4/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:ตุลาคม 17, 2011, 05:29:53 PM
อายุ: 64
ตำแหน่ง: วิศวกร
เนื้อหาโปรด: ทั่วไป
อนาคต: เกษียณ
โพสต์: 1
ที่อยู่: 392/36 sukumvit 20,klongtoey , BKK 11110
สมาชิก ID: 8577

Level : 1 :-: Exp : 20%
HP: 0.1%
PD: 1



| |
« เมื่อ :: ตุลาคม 18, 2011, 01:32:44 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน

 

 

หากต้องการหยุดการเทคอนกรีตพื้นและคานที่สุดเสา โดยไม่ไปหยุดที่  L/4 หรือที่ Shear เป็นศูนย์  ขอคำแนะนำและตัวอย่างในการคำณวนด้วย วิศวกรแก่ๆ เตยแต่เอา ค่าShear ของ คอนกรีตมาเป็นเหล็กเสริมเสียบแทน แต่ปรากฏว่าวิศวกรรุ่นหลานบอกว่าไม่ได้ครับลุง ต้องทำตามมาตรฐานของ วสท 4407-45 เลยงงครับขอความรู้เพิ่มหน่อยครับ

Civil Engineering


thxby38077USS Submarine
สมัคร m88 
บันทึกการเข้า
malee
VIP Member Level 1
*

จิตพิสัย: +168/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 20, 2009, 08:08:15 AM
โพสต์: 1132
ที่อยู่:
สมาชิก ID: 20
เกียรติยศ:
   

Level : 27 :-: Exp : 33%
HP: 0.1%
PD: 1132



| |
« ตอบ #1 เมื่อ :: ตุลาคม 18, 2011, 04:35:17 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ลองดูนะครับ

thxby38082supchai, USS Submarine, kittikun civil
 
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #2 เมื่อ :: ตุลาคม 18, 2011, 11:41:59 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
หากต้องการหยุดการเทคอนกรีตพื้นและคานที่สุดเสา โดยไม่ไปหยุดที่  L/4 หรือที่ Shear เป็นศูนย์  ขอคำแนะนำและตัวอย่างในการคำณวนด้วย วิศวกรแก่ๆ เตยแต่เอา ค่าShear ของ คอนกรีตมาเป็นเหล็กเสริมเสียบแทน แต่ปรากฏว่าวิศวกรรุ่นหลานบอกว่าไม่ได้ครับลุง ต้องทำตามมาตรฐานของ วสท 4407-45 เลยงงครับขอความรู้เพิ่มหน่อยครับ

ขอบคุณท่านสำหรับความรู้ใหม่ครับ  เพราะโดยปกติก็จะพยายามหยุดตามมาตรฐานกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลายๆอย่าง แต่ผมก็ลืมคิดไปว่าบางครั้งมันอาจจะมีเหตุจำเป็นบางประการที่ทำให้ไม่สามารถทำตามข้อกำหนดนั้นได้ แต่ตอนนี้ได้แนวคิดแล้วครับ 

ลองดูนะครับ


กระจ่างเลยครับท่าน ขอบคุณครับท่าน malee 

 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
malee
VIP Member Level 1
*

จิตพิสัย: +168/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 20, 2009, 08:08:15 AM
โพสต์: 1132
ที่อยู่:
สมาชิก ID: 20
เกียรติยศ:
   

Level : 27 :-: Exp : 33%
HP: 0.1%
PD: 1132



| |
« ตอบ #3 เมื่อ :: ตุลาคม 19, 2011, 08:04:35 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ท่าน USS Submarine  เขียนได้ตรงใจ บางครั้งมันมีความจำเป็นต้องทำ หากเลี่ยงได้ ก็อยากปฎิบัติตามข้อกำหนดหรือคำแนะนำที่เขียนไว้
แต่หากว่ามีความจำเป็นจริงๆ  วิศวกรควรจะประยุกต์หรือหาแนวคิดที่ทำให้เป็นจริงให้ได้ ไมใช่เอะอะ อะไรก็บอกว่าไม่ได้ ๆ 
ถ้าเป็นแบบนี้ทำงานกันลำบากครับ
เมื่อก่อน แนวคิดผมก็คงเหมือนท่าน supchai
ผมคิดเเบบนี้
สมมติหน้าตัดคาน 20x40 cm   fc'=210ksc
ค่า vc ที่ยอมให้ =0.29*sqrt(Fc')
ค่า shear = 0.29*sqrt(210)x20x40  =3362 kg
As =3362/1200 =2.8 sq.cm
ใช้เหล็ก 3DB12  เสิรม   
เดียวนี้อาจจะคิด ค่า เเรงเสียดทานเพิ่มอีกนิด แต่คงไม่หนี basic เดิม

สูงสุด คืนสู่สามัญ

 

thxby38092USS Submarine
สมัคร vwin88 สมัคร fun88
บันทึกการเข้า
civil2181
Global Moderator
*

จิตพิสัย: +1816/-1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 14, 2009, 11:42:43 PM
ตำแหน่ง: ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง
เนื้อหาโปรด: building & construction
อนาคต: รับเหมา ก่อสร้าง ออกแบบ
โพสต์: 963
ที่อยู่:
สมาชิก ID: 4
เกียรติยศ:
     

Level : 25 :-: Exp : 19%
HP: 0.1%
PD: 963



เว็บไซต์
| |
« ตอบ #4 เมื่อ :: ตุลาคม 28, 2011, 11:09:32 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ตามที่ผมเจอ เราจะหยุดเทคอนกรีต ที่เสาก็ได้ครับหรือที่ L/4 ก็ได้ครับ ถ้าหยุดเทคอนกรีตแล้ว ต้องทิ้งไว้ 48 ชม. แล้วมาเทต่อได้ มิฉะนั้น จะเกิด Cool Joint ( จุดต่อเย็น )

 

thxby38209USS Submarine
 
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #5 เมื่อ :: ตุลาคม 28, 2011, 11:17:58 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ตามที่ผมเจอ เราจะหยุดเทคอนกรีต ที่เสาก็ได้ครับหรือที่ L/4 ก็ได้ครับ ถ้าหยุดเทคอนกรีตแล้ว ต้องทิ้งไว้ 48 ชม. แล้วมาเทต่อได้ มิฉะนั้น จะเกิด Cool Joint ( จุดต่อเย็น )

 
อย่าเอาคำตอบตอนเรียนมาตอบสิท่าน มันอาย 

ปล.โจทย์ถามว่า "Cool Joint คืออะไร?" มากว่าครึ่งห้องตอบว่า "จุดต่อเย็น"  คิดแล้วยังฮา 

 สมัคร vwin88
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
คำค้น:
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  



Forum "CivilClub" Forum of civil engineering. A collection of knowledge in civil engineering, construction and structural design Reinforced concrete design Structural analysis. Thought processes and methods and analysis of civil engineering. Community for civil engineers and those interested in civil engineering. For civil engineering problems and general construction. Consulting engineer on the construction. Guidelines for structural design. Construction process and interesting information engineering construction.


ประกาศจากทีมงาน แนะนำจากสมาชิก ห้องทดลอง คุยกับวิศวกรโยธา ทำเนียบผู้รับเหมา ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา เรื่องจริงผ่านงาน โปรแกรมวิศวกรรม VDO คลิป Post Club ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา Coffee Break ห้องค้าขาย Tip Comp. Club Jobs FreeLance หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง หมวดงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หมวดงานอื่นๆ ร้านวัสดุ Trainer

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2013, Simple Machines | Sitemap | ซื้อสินค้าออนไลน์ Valid XHTML 1.0! Valid CSS!