บันไดยื่น แบบนี้ ออกแบบยังไง คะ
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: บันไดยื่น แบบนี้ ออกแบบยังไง คะ  (อ่าน 8649 ครั้ง)
คำค้นหา: บันได
0 สมาชิก และ 2 ผู้เยี่ยมชม กำลังดูหัวข้อนี้
civil_En
Office Engineer
*

จิตพิสัย: +38/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
เป็นนายช่างเมื่อ:กันยายน 22, 2009, 07:12:48 PM
อายุ: 27
ตำแหน่ง: นักศึกษา
เนื้อหาโปรด: จีโอ
โพสต์: 32
ที่อยู่: @ch
สมาชิก ID: 1328

Level : 4 :-: Exp : 57%
HP: 0.1%
PD: 32



| |
« เมื่อ :: สิงหาคม 01, 2011, 02:27:16 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน

 

 







อยากรู้เหล็กที่อยู่รอบขั้นบันไดมันช่วยรับแรงหรือเปล่า

ถ้าเกิดจะออกแบบ จะออกแบบยังไง

ถ้ามีตัวอย่าง คำนวณจะขอพระคุณอย่างสูงเลยเจ้าคะ 

Civil Engineering


thxby36890USS Submarine, 9Nice
 สมัคร fun88
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #1 เมื่อ :: สิงหาคม 01, 2011, 03:00:18 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
เหล็กโดยรอบขั้นบันไดนั้นใช้ในการรับแรงแน่นอนครับ  การวิเคราะห์แบบคานประกอบน่าจะช่วยได้นะครับ 








ปล.ผมเดาเอาน่ะ 

thxby36891civil_En
 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
civil2181
Global Moderator
*

จิตพิสัย: +1816/-1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 14, 2009, 11:42:43 PM
ตำแหน่ง: ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง
เนื้อหาโปรด: building & construction
อนาคต: รับเหมา ก่อสร้าง ออกแบบ
โพสต์: 963
ที่อยู่:
สมาชิก ID: 4
เกียรติยศ:
     

Level : 25 :-: Exp : 19%
HP: 0.1%
PD: 963



เว็บไซต์
| |
« ตอบ #2 เมื่อ :: สิงหาคม 02, 2011, 03:04:22 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
เหล็กรอบนอก รับแรงไม่ได้ครับ เขาทำมาเพื่อเก็บขอบปูน กันแตก
การออกแบบบันไดตัวนี้ก็ใช้วิธีคานยื่นธรรมดาครับ

 สมัคร vwin88
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #3 เมื่อ :: สิงหาคม 02, 2011, 05:00:12 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
เหล็กรอบนอก รับแรงไม่ได้ครับ เขาทำมาเพื่อเก็บขอบปูน กันแตก
การออกแบบบันไดตัวนี้ก็ใช้วิธีคานยื่นธรรมดาครับ
ผมว่ามันช่วยเพิ่มค่าสติฟเนสได้นะท่าน 

สมัคร fun88 สมัคร fun88
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
kittikun civil
Site Engineer
*

จิตพิสัย: +70/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:พฤศจิกายน 09, 2010, 04:39:36 PM
อายุ: 26
ตำแหน่ง: นักศึกษาวิศวกรรมโยธา
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง
อนาคต: ออกเเบบโครงสร้าง
โพสต์: 66
ที่อยู่: thailand
สมาชิก ID: 6647

Level : 6 :-: Exp : 55%
HP: 0.1%
PD: 66



| |
« ตอบ #4 เมื่อ :: สิงหาคม 02, 2011, 08:01:55 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
มองเป็นพื้นยื่นได้เปล่าครับ เเล้วก็คำนวณหาระยะความยาวยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริม(ที่เสริมเข้าไปในกำเเพง)

thxby36928USS Submarine
สมัคร fun88 สมัคร m88
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #5 เมื่อ :: สิงหาคม 03, 2011, 10:02:41 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
มองเป็นพื้นยื่นได้เปล่าครับ เเล้วก็คำนวณหาระยะความยาวยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริม(ที่เสริมเข้าไปในกำเเพง)
ปกติก็คิดแบบท่านว่านั่นแหละครับ  ผมจะมองเป็นคานยื่นเช่นกันครับ 
แ่ต่ในเมื่อมีโครงเหล็กเหล็กรางน้ำประกบ ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีส่วนช่วยในการรับแรงได้บ้าง อย่างน้อยก็น่าจะรับโมเมนต์ดัดได้สักส่วนหนึ่ง  แต่เพื่อความชัวร์ต้องรอคำตอบจากท่านที่เคยออกแบบมาชี้แจง 

 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
civilthai
เด็กน้อย
*

จิตพิสัย: +2/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:พฤษภาคม 08, 2010, 09:49:33 AM
อายุ: -512
ตำแหน่ง: วิศกรโครงการ
เนื้อหาโปรด: ออกแบบโครงสร้าง
อนาคต: วย.ที่ปรึกษาด้านการออกแบบโครงสร้าง
โพสต์: 2
ที่อยู่: 27/7 อ.เมือง จ.เลย
สมาชิก ID: 3970

Level : 1 :-: Exp : 40%
HP: 0.1%
PD: 2



| |
« ตอบ #6 เมื่อ :: สิงหาคม 03, 2011, 02:57:12 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
- จากที่ดูเป็นโครงเหล็กเหล็กรางน้ำประกบ ฝังในผนัง

- การออกแบบก็ออกแบบเป็นคานยื่นหรือพื้นยื่นคับ

- ส่วนเหล็กรางน้ำใช้รับแรงได้เช่นกัน  เท่านี้ก็ปลอดภัยแล้ว 

thxby36943USS Submarine
สมัคร fun88 
บันทึกการเข้า
civil_En
Office Engineer
*

จิตพิสัย: +38/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
เป็นนายช่างเมื่อ:กันยายน 22, 2009, 07:12:48 PM
อายุ: 27
ตำแหน่ง: นักศึกษา
เนื้อหาโปรด: จีโอ
โพสต์: 32
ที่อยู่: @ch
สมาชิก ID: 1328

Level : 4 :-: Exp : 57%
HP: 0.1%
PD: 32



| |
« ตอบ #7 เมื่อ :: สิงหาคม 04, 2011, 07:24:09 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
มันยื่น 2 m เจ้าคะ
แล้วก็หนาซัก 10 cm 

ถ้า เหล็กล้วงเข้าไปในกำแพงเกรง ว่าจะเอาไม่อยู่น่ะคะ

แต่ว่า เหล็กรางน้ำนี้อยู่แน่ นะเจ้าคะ พอดีมันยาว 2 เมตร เลย หวั่นๆ น่ะคะ 

thxby36968USS Submarine
สมัคร m88 สมัคร vwin88
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #8 เมื่อ :: สิงหาคม 04, 2011, 10:44:58 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
มันยื่น 2 m เจ้าคะ
แล้วก็หนาซัก 10 cm 

ถ้า เหล็กล้วงเข้าไปในกำแพงเกรง ว่าจะเอาไม่อยู่น่ะคะ

แต่ว่า เหล็กรางน้ำนี้อยู่แน่ นะเจ้าคะ พอดีมันยาว 2 เมตร เลย หวั่นๆ น่ะคะ 
ในกรณีที่ผมเองก็ยังไม่เคยออกแบบลักษณะนี้ 
ผมจะออกแบบให้เหล็กเสริมรับโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อน แล้วดูว่าเหล็กมันมากเกินไปไหม ถ้าไม่มากเราก็ยังมั่นใจได้ว่ายังมีเหล็กรางน้ำมาช่วยรับโหลดที่โอเวอร์และการโก่งตัวที่จะเกิดขึ้น

สมัคร fun88 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
man-u
Consult Engineer
*

จิตพิสัย: +431/-2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:เมษายน 06, 2009, 07:16:50 PM
อายุ: 336
โพสต์: 419
ที่อยู่: bangkok
สมาชิก ID: 132
เกียรติยศ:
   

Level : 16 :-: Exp : 58%
HP: 0.1%
PD: 419



| |
« ตอบ #9 เมื่อ :: สิงหาคม 05, 2011, 10:47:41 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
มันเป็น composite section ครับ  แต่อนุมานให้ง่ายเข้าไว้โดยคิดเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  โดยกรณีแรกคิดเป็นคานเหล็กยื่นครับ น้ำหนักคอนกรีตกระจายไปที่เหล็กกรางน้ำ  หากเกรงว่าจะแอ่นตัวมาก ให้คำนวนค่า deflection ที่ปลายครับว่าเกิดเท่าไร  ท่านยอมให้แค่ไหน การล้วงเหล็กเข้าผนังท่านคงต้องคำนวนเอาครับ ระยะล้วงเท่าไร จากสูตรที่มี มันเป็นเหล็กเส้น กรณีเช่นนี้เป็นเหล็กรางน้ำ มันติดที่ค่า d และค่า u ท่านคงต้องลองครับ  แต่ในมุมกลับกันหากท่านคิดว่าจะออกแบบเป็นคานคอนกรีตยื่นจากผนัง ปัญหาทั้งหลายคงหมดไป และเหล็กรางน้ำที่รัดรอบ  ถือว่าเป็นของแถมที่เพิ่มสัดส่วนความปลอดภัยให้มากขึ้น ( ค่า As น่าจะเวอร์โคตรๆ )ครับ..........แต่ถ้าให้ผมเดาผู้ออกแบบเลือกใช้วิธีแรกด้วยเหตุดังนี้   1.คานยื่นมาก ค่าความหนา10ซม.ผมว่าไม่น่าผ่าน ( ผมไม่ได้ลองกดเครื่องคิดเลขครับ ) 2.ควบคุม deflection ได้ดีกว่า ทั้งหลายทั้งปวงให้คุณเหล็กรางน้ำรับไป 3.แก้ปัญหาเรื่องการล้วงที่ผนังโดยการฝังplate แทน ด้านใน plate ฝังเหล็กเส้น อยากได้เท่าไร ศก.ขนาดไหน......จัดไป ครับ
--- --- --- --- ---
แถมอีกหน่อยครับ กรณีเช่นนี้บันไดจะให้ตัวได้บ้างตามธรรมชาติของเหล็กครับ เวลาท่านออกแบบไปแล้วและก่อสร้างแล้วเสร็จ หากลูกค้าท่านถาม จะได้ตอบได้ครับ  ผมเคยโดนถามมาก่อนเข้าใจว่า ท่านน่าจะได้รับปัญหานี้แน่นอนจากผู้ว่าจ้าง ( ลูกค้าของท่านครับ )...........ขอให้เอนจอยกัยงานครับ

thxby36987USS Submarine, 9Nice
สมัคร vwin88 
บันทึกการเข้า
คำค้น:
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  



Forum "CivilClub" Forum of civil engineering. A collection of knowledge in civil engineering, construction and structural design Reinforced concrete design Structural analysis. Thought processes and methods and analysis of civil engineering. Community for civil engineers and those interested in civil engineering. For civil engineering problems and general construction. Consulting engineer on the construction. Guidelines for structural design. Construction process and interesting information engineering construction.


ประกาศจากทีมงาน แนะนำจากสมาชิก ห้องทดลอง คุยกับวิศวกรโยธา ทำเนียบผู้รับเหมา ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา เรื่องจริงผ่านงาน โปรแกรมวิศวกรรม VDO คลิป Post Club ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา Coffee Break ห้องค้าขาย Tip Comp. Club Jobs FreeLance หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง หมวดงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หมวดงานอื่นๆ ร้านวัสดุ Trainer