ผู้เขียน หัวข้อ: ถามถึง วิศวกรคนเก่ง  (อ่าน 3162 ครั้ง)
คำค้นหา: ถาม
0 สมาชิก และ 1 ผู้เยี่ยมชม กำลังดูหัวข้อนี้
D_UNITED
เด็กน้อย
*

จิตพิสัย: +4/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:กันยายน 04, 2009, 04:25:00 PM
อายุ: 36
ตำแหน่ง: office engineer
โพสต์: 3
ที่อยู่: bangkok
สมาชิก ID: 1020

Level : 1 :-: Exp : 60%
HP: 0.1%
PD: 3



| |
« เมื่อ :: กรกฎาคม 07, 2011, 11:15:44 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน

 

 

คำถามมีอยู่ว่า เมื่อท่านคุมเข็มตอก จนถึงเข็มต้นหนึ่ง แล้วปรากฏว่า ไม่ได้โบว์เค้า ท่านจะทำอย่างไร  มีวิศวกรท่านหนึ่งถามผมมา  อยากทราบความเห็นที่หลากหลายคับ 

Civil Engineering


thxby36382USS Submarine
สมัคร vwin88 สมัคร vwin88
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #1 เมื่อ :: กรกฎาคม 08, 2011, 12:32:52 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
  จั่วหัวกระทู้ซะจนผมไม่กล้าตอบเลยครับท่าน  เอาเป็นว่าไม่ตอบละกันครับ แต่ตั้งประเด็นไว้แทน 

เข็มต้นก่อนหน้าได้ที่ความลึกเท่าไหร่? พื้นที่ที่ทำการก่อสร้างใหญ่แค่ไหน? โซนที่หลุดอยู่โซนไหน? ลักษณะภูมิประเทศในบริเวณนั้นเป็นอย่างไร? เจาะสำรวจชั้นดินครอบคลุมพื้นที่หรือไม่?

ซึ่งก่อนจะแก้ไขก็น่าจะลองคำนวณโหลดที่รับได้คร่าวๆ จากค่าโบล์ที่ได้ก่อนเพื่อดูว่าที่ระดับความลึกนั้นรับโหลดได้ประมาณเท่าไหร่ และโครงสร้างตรงนั้นเป็นโครงสร้างอะไร ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่ิอช่วยตัดสินใจในการการตอกเสาเข็มซ่อม แต่ก่อนจะตอกก็ควรจะดูผลการสำรวจชั้นดินที่บริเวณนั้นประกอบด้วย

เนื่องจากการเจาะสำรวจชั้นดินนั้นเป็นการสุ่มเจาะจากขนาดและตำแหน่งของพื้นที่ ในพื้นที่เล็กๆก็จะได้ต่าความแม่นยำสูง แต่เมื่อพื้นที่ขนาดใหญ่โอกาสที่จะคลาดเคลื่อนก็จะสูงตามไปด้วย

เคยมีอยู่งานนึงที่เพื่อนผมเป็นวิศวกรควบคุมงานแถวปราจีนบุรี เขาเล่าให้ฟังว่าต้องให้บริษัทเจาะสำรวจดินมาเจาะซ่อมถึง 2 ครั้งจึงได้ระดับความลึกปลายเสาเข็มที่ถูกต้อง เนื่องจากเจาะครั้งแรกทางบริษัทเจาะสำรวจแจ้งมาว่าระดับความลึกปลายเสาเข็มที่จะวางอยู่ที่ 18 เมตร แต่พอตอกเข็มทดสอบ ปรากฎว่าตอกไป 20 เมตร แล้วก็ยังไม่ได้โบล์ ต้องเรียกกลับมาเจาะซ่อม สุดท้ายก็ได้ความลึกปลายเสาเข็มอยู่ที่ 24 เมตร แต่ก็เป็นการดีที่ผู้รับเหมายังไม่ได้สั่งเข็มเข้ามา ไม่งั้นงานเข้าแน่ๆ 

ปล.ถ้าเป็นผม หาคำนวณโหลดคร่าวๆแล้ว ปรากฎว่าโหลดไม่ได้ ก็คงจะลองตอกส่งจนสุดเพื่อเช็คดูระยะครับ แล้วค่อยสั่งเข็มตอกซ่อมครับ 

สมัคร m88 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
civil2181
Global Moderator
*

จิตพิสัย: +1816/-1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 14, 2009, 11:42:43 PM
ตำแหน่ง: ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง
เนื้อหาโปรด: building & construction
อนาคต: รับเหมา ก่อสร้าง ออกแบบ
โพสต์: 963
ที่อยู่:
สมาชิก ID: 4
เกียรติยศ:
     

Level : 25 :-: Exp : 19%
HP: 0.1%
PD: 963



เว็บไซต์
| |
« ตอบ #2 เมื่อ :: กรกฎาคม 08, 2011, 04:00:02 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
วิธีแก้ปัญหาของผมครับ
1. ต้องต่อเข็มเพิ่มครับ เพราะเสาเข็มจะต่อได้ครั้งละ 1.50 m. ตามบล๊อกที่ใช้หล่อ
2. ตอกเสาเข็ม แซมเพิ่มแล้วขยายฐานรากเพิ่มครับ
3. เอา โบว์เค้าแล้วมาคำนวณหาน้ำหนักที่เาเข็มรับได้ แล้วมาคำนวณ นน. ของอาคารว่าสามารถรับได้หรือไม่
4. ใช้วิธี ถ่าย LOAD นน. ของอาคารไปให้เข็มต้นอื่นช่วนรับ นน. โดยหล่อคาน Strip Beam รัดในแนว แกน X,Y
5. ถ้าเสาเข็มมี 20 ต้น ไม่ได้ โบว์เค้า 2 ต้น ก็ไม่เป็นไปครับ ถ้า 2 ต้นนั้นอยู่ในกลางอาคาร เพราะการทรุดตัวของอาคารจะทรุดที่ริมอาคารเป็นหลัก
    แต่อยู่ริม ก็ต้องแก้ปัญหาตามข้อ 1-4 ครับ

การคำนวณยังไม่สู้ฟ้าลิขิต  คำคมจิงๆ
 

   

thxby36399USS Submarine
 สมัคร m88
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #3 เมื่อ :: กรกฎาคม 08, 2011, 04:07:36 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
วิธีแก้ปัญหาของผมครับ
1. ต้องต่อเข็มเพิ่มครับ เพราะเสาเข็มจะต่อได้ครั้งละ 1.50 m. ตามบล๊อกที่ใช้หล่อ
2. ตอกเสาเข็ม แซมเพิ่มแล้วขยายฐานรากเพิ่มครับ
3. เอา โบว์เค้าแล้วมาคำนวณหาน้ำหนักที่เาเข็มรับได้ แล้วมาคำนวณ นน. ของอาคารว่าสามารถรับได้หรือไม่
4. ใช้วิธี ถ่าย LOAD นน. ของอาคารไปให้เข็มต้นอื่นช่วนรับ นน. โดยหล่อคาน Strip Beam รัดในแนว แกน X,Y
5. ถ้าเสาเข็มมี 20 ต้น ไม่ได้ โบว์เค้า 2 ต้น ก็ไม่เป็นไปครับ ถ้า 2 ต้นนั้นอยู่ในกลางอาคาร เพราะการทรุดตัวของอาคารจะทรุดที่ริมอาคารเป็นหลัก
    แต่อยู่ริม ก็ต้องแก้ปัญหาตามข้อ 1-4 ครับ

การคำนวณยังไม่สู้ฟ้าลิขิต  คำคมจิงๆ
 

   


คนนี้แหละครับ นายช่างขั้นเทพตัวจริงของผม    

สมัคร vwin88 สมัคร vwin88
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
คำค้น:
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  



Forum "CivilClub" Forum of civil engineering. A collection of knowledge in civil engineering, construction and structural design Reinforced concrete design Structural analysis. Thought processes and methods and analysis of civil engineering. Community for civil engineers and those interested in civil engineering. For civil engineering problems and general construction. Consulting engineer on the construction. Guidelines for structural design. Construction process and interesting information engineering construction.


ประกาศจากทีมงาน แนะนำจากสมาชิก ห้องทดลอง คุยกับวิศวกรโยธา ทำเนียบผู้รับเหมา ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา เรื่องจริงผ่านงาน โปรแกรมวิศวกรรม VDO คลิป Post Club ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา Coffee Break ห้องค้าขาย Tip Comp. Club Jobs FreeLance หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง หมวดงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หมวดงานอื่นๆ ร้านวัสดุ Trainer