[x]

ยินดีต้อนรับท่านผู้เยี่ยมชม

สมัครสมาชิกซีวิลคลับ Civil Engineering Site
สวัสดี เมษายน 28, 2017, 07:43:52 AM
ยินดีต้อนรับท่าน, ผู้เยี่ยมชม กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 

เจาะดิน เสื้อยืด เสื้อโปโล ย้ายบ้าน ซื้อของออนไลน์ ชุดนอนเซ็กซี่ ชุดนอนไม่ได้นอน เสาเข็มเจาะ
  หน้าแรก   เว็บบอร์ด   ช่วยเหลือ ค้นหา บทความวิศวกรรมโยธา สมัครงานราชการ CivilClub FanPage ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก แชทรูม  
การประเมินกำลังอัดของคอนกรีตที่ได้จากการเจาะ (Core Tests)
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การประเมินกำลังอัดของคอนกรีตที่ได้จากการเจาะ (Core Tests)  (อ่าน 3199 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ผู้เยี่ยมชม กำลังดูหัวข้อนี้
phm.k
เด็กน้อย
*

จิตพิสัย: +4/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:กรกฎาคม 30, 2010, 05:40:18 PM
อายุ: 37
ตำแหน่ง: วิศวกรรมโยธา
เนื้อหาโปรด: คณิต
อนาคต: วิศวกรรมโยธา7ว
โพสต์: 3
ที่อยู่: ขอนแก่น
สมาชิก ID: 5522

Level : 1 :-: Exp : 60%
HP: 0%
PD: 3



| |
« เมื่อ :: ตุลาคม 02, 2010, 11:28:00 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน

 

 

การเจาะแก่นคอนกรีต (Core Tests) ก้อนกำลังอัดคอนกรีตจากการเจาะคอนกรีตจากโครงสร้างสามารถให้ค่ากำลังอัดในโครงสร้างจริง อย่างไรก็ตาม การทดสอบกำลังอัดโดยการเจาะนั้นต้องอาศัยเทคนิคในการปฏิบัติและความรู้ในการแปลผลโดยยึดมาตรฐานสำหรับการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตโดยการเจาะตาม ASTM C 42 แต่มีข้อควรระวังดังนี้
1. ก้อนตัวอย่างควรมีอย่างน้อยสามก้อนตัวอย่างสำหรับแต่ละบริเวณที่สงสัยว่ากำลังอัดต่ำ
2. สำหรับโครงสร้างทั่วไป ควรใช้แท่นเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 -10 cm. อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง (L/D) 1.5 - 2.0 ไม่ควรทดสอบก้อนตัวอย่างคอนกรีตที่มีอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง (L/D)น้อยกว่า 1.0 อย่างไรก็ตามต้องมีค่าปรับแก้กำลังอัดตาม ASTM C 42 สำหรับกรณี L/D น้อยกว่า 2.0
3. ACI 318-9 ระบุว่าถ้าโครงสร้างแห้งในสภาพการใช้งานจริง ก้อน Core ควรผึ่งแห้งเป็นเวลา 7 วันก่อนการทดสอบจริงและควรทดสอบในสภาพแห้ง ถ้าโครงสร้างผิวเปียกในสภาพการใช้งานจริง (ปกติจะเป็นผิว-ด้านนอก) ก้อน Core ควรแช่น้ำเป็นเวลาอย่างน้อย 40 ชั่วโมงและทดสอบในสภาพชื้น
4. ACI 318-99 ระบุว่าค่ากำลังอัดจากก้อน Core ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์ และต้อง
4.1 ค่าเฉลี่ยกำลังอัดจากการทดสอบก้อน Core 3 ก้อนได้ค่าไม่น้อยกว่า 85% ของกำลังอัดที่ออกแบบ (f'c)
4.2 ค่ากำลังอัดของก้อนตัวอย่างแต่ละก้อน ต้องได้ค่าไม่น้อยกว่า 75% ของกำลังอัดที่ออกแบบ (f'c)

ถ้ากำลังอัดคอนกรีตจากการทดสอบCoreที่ถูกมาตรฐานได้ค่าต่ำมากจนทำให้ไม่มั่นใจต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้างมาตรฐานลำดับถัดไปคือการทดสอบการรับน้ำหนักโครงสร้างจริง


ผมสงสัยข้อหนึงครับ...."4.1 ค่าเฉลี่ยกำลังอัดจากการทดสอบก้อน Core 3 ก้อนได้ค่าไม่น้อยกว่า 85% ของกำลังอัดที่ออกแบบ (f'c) "
.................85% ของกำลังอัดที่ออกแบบ (f'c) แล้วกำลังที่ออกแบบจะพิจารณาอย่างถ้า Site งานผม ระบุ เป็น 240 ksc.(ทรงลูกบาศก์) แต่ ที่เจาะมาได้เป็นทรงกระบอก D=10.50 ซม. H=14.00 ซม. 
........คำถาม  และผมจะเทียบกับ 85 ของ 240 ksc.(ทรงลูกบาศก์) หรือ 85%ของ 210 ksc.(ทรงกระบอก) ครับ

Civil Engineering


thxby29249USS Submarine
 
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #1 เมื่อ :: ตุลาคม 02, 2010, 11:36:56 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ตอบไปที่กระทู้นู้นแล้วครับ 

ก็คือว่า ตอนที่เราออกแบบ เราใชัค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ได้จากการทดสอบตัวอย่างรูปทรงกระบอกครับ 
ดังนั้น ถ้าที่ไซต์งานท่านใช้ตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ ท่านก็ต้องแปลงค่ากำลังอัดให้เป็นของทรงกระบอก (จากกราฟ) ก่อนครับ จึงจะไปเปรียบเทียบกับ 85%

 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #2 เมื่อ :: ตุลาคม 02, 2010, 11:48:10 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
สรุปคือ 85% ของตัวอย่างรูปทรงกระบอกครับ 

ในกรณีของท่าน ก็ต้องไปดูค่าปรับแก้จาก Graph to normalize L:D ratio ซึ่ง L/D ของท่านเท่ากับ 1.33

 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
คำค้น:
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  



Forum "CivilClub" Forum of civil engineering. A collection of knowledge in civil engineering, construction and structural design Reinforced concrete design Structural analysis. Thought processes and methods and analysis of civil engineering. Community for civil engineers and those interested in civil engineering. For civil engineering problems and general construction. Consulting engineer on the construction. Guidelines for structural design. Construction process and interesting information engineering construction.


ประกาศจากทีมงาน แนะนำจากสมาชิก ห้องทดลอง คุยกับวิศวกรโยธา ทำเนียบผู้รับเหมา ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา เรื่องจริงผ่านงาน โปรแกรมวิศวกรรม VDO คลิป Post Club ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา Coffee Break ห้องค้าขาย Tip Comp. Club Jobs FreeLance หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง หมวดงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หมวดงานอื่นๆ ร้านวัสดุ Trainer

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2013, Simple Machines | Sitemap | ซื้อสินค้าออนไลน์ Valid XHTML 1.0! Valid CSS!