หยุดเทคอนกรีตไว้ กลางคาน แล้วคานเกิดการร้าวที่บริเวณหัวเสา
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: หยุดเทคอนกรีตไว้ กลางคาน แล้วคานเกิดการร้าวที่บริเวณหัวเสา  (อ่าน 9443 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ผู้เยี่ยมชม กำลังดูหัวข้อนี้
own
น้องใหม่ในสายงาน
*

จิตพิสัย: +8/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:พฤษภาคม 13, 2010, 11:56:48 AM
อายุ: 31
ตำแหน่ง: วิศวกร
เนื้อหาโปรด: design
อนาคต: project
โพสต์: 6
ที่อยู่: กทม.
สมาชิก ID: 4060

Level : 2 :-: Exp : 13%
HP: 0.1%
PD: 6



| |
« เมื่อ :: กันยายน 27, 2010, 02:55:51 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน

 

 

ใครมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง ช่วยผมที่ครับ

Civil Engineering


thxby29082villan
 สมัคร vwin88
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #1 เมื่อ :: กันยายน 28, 2010, 10:32:06 AM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
น่าจะเป็นการร้าวที่เกิดจากการทรุดตัวของค้ำยันครับ 

ทำให้เกิดโมเมนต์ลบที่บริเวณหัวเสาทำให้มีรอยร้าวเกิดขึ้น ไม่ทราบว่ารอยร้าวขนาดไหนครับ 

 
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
own
น้องใหม่ในสายงาน
*

จิตพิสัย: +8/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:พฤษภาคม 13, 2010, 11:56:48 AM
อายุ: 31
ตำแหน่ง: วิศวกร
เนื้อหาโปรด: design
อนาคต: project
โพสต์: 6
ที่อยู่: กทม.
สมาชิก ID: 4060

Level : 2 :-: Exp : 13%
HP: 0.1%
PD: 6



| |
« ตอบ #2 เมื่อ :: กันยายน 29, 2010, 02:09:39 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ขนาดรอยร้าวประมาณ 3 มม. ครับ 

สมัคร m88 สมัคร vwin88
บันทึกการเข้า
USS Submarine
จะเห็นแก่ตัวกันไปทำไม?
Administrator
*

จิตพิสัย: +10966/-6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มีนาคม 03, 2009, 02:43:01 PM
อายุ: 33
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบ RC Design
อนาคต: construction manager
โพสต์: 6669
ที่อยู่: Webboard CivilClub.net
สมาชิก ID: 2

Level : 66 :-: Exp : 52%
HP: 0.2%
PD: 6669


ฝึกเป็นคนใจกว้างไว้บ้างก็ดี

Google Talk
เว็บไซต์
| |
« ตอบ #3 เมื่อ :: กันยายน 29, 2010, 02:25:43 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ก็ใหญ่เอาการครับ  แต่ก็ไม่ร้ายแรง ( หรือเปล่า  )

ถ้ามีรูปถ่ายน่าจะดีครับ  เนื่องจากร้าว 3 มิล ซึ่งน่าจะเกิดที่ผิวด้านบนของตัวคาน แต่ไม่ทราบว่าช่วงท้องคานเป็นอะไรหรือเปล่า ลองคุยกับเจ้าของงานถึงแนวทางการซ่อมหรือยังครับ ว่าเขายอมแค่ไหน ยังไงก็เสนอแนวทางการซ่อมก่อนครับ

 สมัคร vwin88
บันทึกการเข้า


!!! ประกาศขอความร่วมมือในการงดแจกโปรแกรมลิขสิทธิ์ในบอร์ด หากต้องการให้ข้อมูลก็ให้แจ้งทาง PM ครับ !!!
*** ท่านที่ฝ่าฝืนมีโอกาสรับสิทธิ์แบน User ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***


ใช่ซี้...โยธาอย่างกุมันจนนี่
Memo
เด็กน้อย
*

จิตพิสัย: +5/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:กันยายน 26, 2010, 05:07:01 PM
อายุ: -500
ตำแหน่ง: วิศวกรสนาม
เนื้อหาโปรด: บทความ
อนาคต: ผู้จัดการโครงการ
โพสต์: 1
ที่อยู่: Thailand
สมาชิก ID: 6202

Level : 1 :-: Exp : 20%
HP: 0.1%
PD: 1



| |
« ตอบ #4 เมื่อ :: กันยายน 29, 2010, 04:33:47 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ใหญ่เอาเรื่องนะครับ 3mm. ไม่ทราบว่าขนาดและความยาวคานเท่าไหร่ และตอนนี้งานหยุดอยู่แค่ตรงนี้ หรือสร้างต่อไปแล้วเกิดรอยร้าว รอยร้าวที่เกิดขึ้นเป็นได้หลายอย่าง เช่น shrinkage, thermal stress, chemical reaction, weathering, corrosion of reinforcement, poor construction practice, construction overloads and error in design with detail.
อ้างอิงถึง ACI318 กำหนดรอยร้าวของคอนกรีตเสริมเหล็กไว้ ภายในไม่เกิน 0.41mm และภายนอก 0.33mm (Exposure Concrete in weather) ตามที่ ACI 224.1R ระบุว่าสามารถใช้ Epoxy injection method to bonded in crack width of 0.05mm ซึ่งรอยเล็กมาก ส่วนมากจะยินยอมกันที่ 0.1 ถึง 0.3mm ส่วนของคุณ 3mm มันใหญ่มาก ต้องกลับไปดูเหตุผลข้างบนว่ามันเกิดจากอะไร หรืออาจจะดูว่าถ้าไม่ใช่คานหลัก อาจจะ 1. คำนวนแรงใหม่แล้วหาวัสดุใหม่เช่นเหล็กรูปพรรณมารองรับ นน.(Restrengthening)ถ้า Owner ยอมรับ 2.ถ้าไม่ติดขัดอะไรก็ทุบทิ้งซะ แล้วเทใหม่ แต่น่าจะต้องคำนวน shear ใหม่ เจาะใส่เหล็ก Shear key ที่เสาด้วยก็ดีนะว่าไหม

thxby29153USS Submarine
 
บันทึกการเข้า
eitmond
Headman
*

จิตพิสัย: +17/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:มิถุนายน 09, 2010, 05:37:02 PM
อายุ: 43
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา
เนื้อหาโปรด: ออกแบบโครงสร้าง
อนาคต: วิศวกรออกแบบ
โพสต์: 15
ที่อยู่: thailand
สมาชิก ID: 4603

Level : 3 :-: Exp : 18%
HP: 0.1%
PD: 15



| |
« ตอบ #5 เมื่อ :: ตุลาคม 02, 2010, 05:07:26 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
 ผมอ่านข้อความนี้แล้วผมมีอะไรหลายๆอย่างในความรู้สึก...ผมทำงานรับเหมาก่อสร้างอาคารสูงและอาคารของการหน่วยงานราชการ..หลายอาคารอยู่
ส่วนมากที่พบในข้อกำหนดของงานอาคารจะระบุการหยุดเทคอนกรีต..ต้องหยุดไว้ที่กึ่งกลางคาน...ในทางทฤษฎีผมก็ว่าถูกต้องนะครับ..แต่ในการทำงานจริง
การหยุดคอนกรีตที่กึ่งกลางคานก็ต้องเสริมเหล็ก shear key ไว้เนื่องจากคานรับแรงในพฤติกรรมคานยื่นในความเสียหายแบบนี้ผมก็ยังยื่นยันว่าอาจตั้งสกัดทิ้งถ้า
แนว crack มันใหญ่..ความจริงในข้อกำหนดการทำงานน่าจะให้หยุดคอนกรีตที่ริมเสานะแล้ว Design เพิ่มเอา การทำงานง่ายกว่าเสี่ยงน้อยกว่าผมเห็นแต่ข้อดีมากกว่าเสียนะ
ไม่รู้สิ..ผมแค่รู้สึกแปลกๆเท่านั้นเองผมไม่ใช่นักวิชาการด้วย  แค่แสดงความรู้สึกนะครับ....

thxby29260USS Submarine
 
บันทึกการเข้า
9nui
Office Engineer
*

จิตพิสัย: +42/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
เป็นนายช่างเมื่อ:กันยายน 02, 2010, 10:09:43 AM
อายุ: 40
ตำแหน่ง: นายช่างโยธา พร.
เนื้อหาโปรด: ที่เป็นงานก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่ง
อนาคต: ผู้รับเหมา วิศวะ รับราชการ
โพสต์: 39
ที่อยู่: ขอนแก่น
สมาชิก ID: 5916

Level : 5 :-: Exp : 6%
HP: 0.1%
PD: 39



| |
« ตอบ #6 เมื่อ :: ตุลาคม 04, 2010, 04:35:53 PM »
แยกหัวข้อขึ้นบน
ผมไม่ใช่นักวิชาการ หรือวิศวะหรอกนะ
ขอแสดงความคิดเห็นบ้างนะครับ  ผิด ถูกยังไงก็ท้วงติงผมด้วยแล้วกัน
อย่างที่ แอดมิน ว่าก็ถูกครับ  ค้ำยันก็มีส่วนอาจทรุดตัวหรือเคลื่อนตัวได้
ตอนหยุดเทกลางคานมีอะไรมากั้นคอนกรีตไว้ด้วยเปล่าครับ ตรงจุดที่หยุดเทนะครับ
จี้คอนกรีตได้มั๊ยเพราะผมว่าถ้าจี้ หรือเขย่าคอนกรีตไม่ได้  คอนกรีตพอเซตตัว ก็สามารถยุบตัวได้นะครับ
เอามาให้พิจารณาดูครับ

thxby29325USS Submarine
สมัคร vwin88 
บันทึกการเข้า
คำค้น:
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  



Forum "CivilClub" Forum of civil engineering. A collection of knowledge in civil engineering, construction and structural design Reinforced concrete design Structural analysis. Thought processes and methods and analysis of civil engineering. Community for civil engineers and those interested in civil engineering. For civil engineering problems and general construction. Consulting engineer on the construction. Guidelines for structural design. Construction process and interesting information engineering construction.


ประกาศจากทีมงาน แนะนำจากสมาชิก ห้องทดลอง คุยกับวิศวกรโยธา ทำเนียบผู้รับเหมา ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา เรื่องจริงผ่านงาน โปรแกรมวิศวกรรม VDO คลิป Post Club ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา Coffee Break ห้องค้าขาย Tip Comp. Club Jobs FreeLance หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง หมวดงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หมวดงานอื่นๆ ร้านวัสดุ Trainer

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2013, Simple Machines | Sitemap | ซื้อสินค้าออนไลน์ Valid XHTML 1.0! Valid CSS!