ความจริงแล้วการออกแบบอาคารโดยเลือกใช้พื้นสำเร็จรูรไม่มีอะไรยากเลยครับ เพียงเลือกใช้แผ่นพื้นให้เหมาะสมกับโหลดที่ต้องรับ ก็เพียงพอแล้วครับ นอกจากนั้นก็แค่เพิ่มเหล็กกันร้าวและเหล็กเสริมรับโมเมนต์ลบที่บริเวณหลังคานก็เพียงพอแล้วครับ

ขั้นตอนแรกก็เลือกขนาดของแผ่นพื้นให้เหมาะสมกับน้ำหนักก่อนครับ ซึ่งจะมีทั้งขนาดมาตรฐาน และสั่งทำพิเศษครับ ซึ่งดูรายละเอียดคร่าวๆ ได้จาก


จากนั้นก็คำนวณหาปริมาณเหล็กเสริมกันร้าว จาก
As
t = 0.0025 x b x d
โดยที่ b = 100 cm.
d = ความหนาของ Topping (cm.)
สุดท้ายก็คำนวณหาปริมาณเหล็กเสริมกันร้าวบริเวณหลังคาน จาก
As
- = M/(f
sjd)
โดยที่
M = (wL
2)/10
แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ

ซึ่งใช้หลักการการออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานครับ ส่วนตัวอย่างการออกแบบนี่ผมไม่มีครับ แต่เพียงเท่านี้ผมก็ว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับ