CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: niCeja ที่ มิถุนายน 26, 2010, 11:33:52 AM



หัวข้อ: ขอทราบแนวทางการ ออกแบบบันไดเหล็ก (บันไดชานพักลอย)
เริ่มหัวข้อโดย: niCeja ที่ มิถุนายน 26, 2010, 11:33:52 AM

ตัวอย่างรูป
http://1.bp.blogspot.com/_UNaCU68sv9I/ScoQNdGPPrI/AAAAAAAAAhc/gsqFndVXvBA/s1600-h/SDC10600.JPG

หรือ ท่านไดมีตัวอย่างให้ดูไหมครับ


ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: ตอบ: ขอทราบแนวทางการ ออกแบบบันไดเหล็ก (บันไดชานพักลอย)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มิถุนายน 26, 2010, 11:48:53 AM
เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ  ::14::

(http://www.uppicfast.com/image.php?id=9F66_4C258733&jpg)


หัวข้อ: ตอบ: ขอทราบแนวทางการ ออกแบบบันไดเหล็ก (บันไดชานพักลอย)
เริ่มหัวข้อโดย: niCeja ที่ มิถุนายน 26, 2010, 11:51:10 AM
ขอบคุณครับ 

(ขอให้มีๆๆๆๆๆๆๆ)


หัวข้อ: ตอบ: ขอทราบแนวทางการ ออกแบบบันไดเหล็ก (บันไดชานพักลอย)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มิถุนายน 26, 2010, 11:58:19 AM
ไม่เคยออกแบบเหมือนกันครับ เดี๋ยวจะลองหาดูให้นะครับ  ::13::

แต่ถ้าเป็นผมจะดูรอยเชื่อมกับพุกครับ กลัวหลุด  ::14::



หัวข้อ: ตอบ: ขอทราบแนวทางการ ออกแบบบันไดเหล็ก (บันไดชานพักลอย)
เริ่มหัวข้อโดย: man-u ที่ มิถุนายน 26, 2010, 05:13:23 PM
พุกอันตรายครับ ใช้เหล็กฝังในคอนกรีตตอนเทเลยก้อดี คำนวนระยะล้วง คำนวนแรงดึงตัวบน แรงอัดตัวล่าง  คำนวนแรงเฉือนที่เกิดขึ้น ส่วนการใช้เหล็กฝัง แนะนำว่าใช้เหล็กเส้นก้อได้ แต่มาเชื่อมปลายกับเพลทอีกที ( พับเอาครับ ) ส่วนเพลท คำนวนแบบเพลท ฐานเสาก้อพอกล้อมแกล้มได้ครับ  ท่านใดมีความเห็นอื่น รบกวนด้วยครับ


หัวข้อ: ตอบ: ขอทราบแนวทางการ ออกแบบบันไดเหล็ก (บันไดชานพักลอย)
เริ่มหัวข้อโดย: niCeja ที่ มิถุนายน 27, 2010, 11:36:35 PM
คงต้องเป็นพุกครับ โครงสร้างเดิมมีอยู่แร้วขาดแต่บันไดครับ

ตัวโครงสร้างบันได้ คิดโมเมนต์จากไหนหรือคับ 

แล้ว ต้องมีโมเมนต์บิดด้วยไหมครับ 


หัวข้อ: ตอบ: ขอทราบแนวทางการ ออกแบบบันไดเหล็ก (บันไดชานพักลอย)
เริ่มหัวข้อโดย: meaw6969 ที่ มิถุนายน 28, 2010, 12:06:10 AM
บอกราบละเอียดด้วยคับ เป็นบันไดเหล็ก หรือบันไดคอนกรีต ถ้าเป็นบันไดเหล็ก เป็นบันไดใช้สำหรับอะไรคับ รับคนขึ้นลงประมาณเท่าไหร่ ที่บอกว่ามีโครงสร้างเดิมอยู่แล้วคือมีอะไรบ้างคับ บันไดชานพักลอยหรือบันไดอะไรก้อไม่ยากหรอกคับ แต่รายละเอียดต้องพอเพียง


หัวข้อ: ตอบ: ขอทราบแนวทางการ ออกแบบบันไดเหล็ก (บันไดชานพักลอย)
เริ่มหัวข้อโดย: niCeja ที่ มิถุนายน 28, 2010, 08:44:20 AM
-เป็นโครงสร้าง บันไดเหล็กครับ 

-ต้องการให้เป็น บันไดชานพักลอย

-เป็นบันไดหนีไฟ ใช้ในกรณีฉุกเฉิน  (L.L น่าจะประมาณ 250 กก./ตร.ม)

รายระเอียดคล้ายๆในรูปเลยครับ โครงสร้างคาน ค ส ล ทำไว้แล้ว ต้องการเพิ่มบันได

ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: ตอบ: ขอทราบแนวทางการ ออกแบบบันไดเหล็ก (บันไดชานพักลอย)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มิถุนายน 28, 2010, 10:49:28 AM
แนวทางการวิเคราะห์แรงดูได้จากกระทู้ http://www.civilclub.net/webboard/index.php?topic=33.0 นะครับ  ::13::



หัวข้อ: ตอบ: ขอทราบแนวทางการ ออกแบบบันไดเหล็ก (บันไดชานพักลอย)
เริ่มหัวข้อโดย: niCeja ที่ มิถุนายน 28, 2010, 03:45:26 PM
ขอบคุณอีกครั้งครับ


หัวข้อ: ตอบ: ขอทราบแนวทางการ ออกแบบบันไดเหล็ก (บันไดชานพักลอย)
เริ่มหัวข้อโดย: meaw6969 ที่ มิถุนายน 28, 2010, 11:24:37 PM
บันไดเหล็กชานพักลอย ผมจะให้ตัวหลักๆ ไป แล้วเอาไปใช้ได้เลย ส่วนรายละเอียดบางอย่างคำนวณเอาก้อน่าจะพอได้นะคับ

1.เหล็กคานรับบันได ใช้เหล็ก [ - 250x90x9x13 mm.
2.เหล็กพื้นชานพักบันได้ ใช้ Checkered PL 3.2 mm. เหล็กรับพื้นชานพักใช้ L 50x50x5 mm. ระยะห่างต้องไม่เกิน 0.40 m.
3.เหล็กขั้นบันไดใช้ Checkered PL 3.2 mm.

ที่เหลือ เช่น รอยเชื่อมต่าง ๆ , Plat ที่จุดรองรับ รวมถึงพวกพุกต่างๆ คำนวณเอาก็น่าจะได้นะคับ
อ้อ...ถ้าไม่ได้ฝัง plate ไว้แต่แรก ต้องคำนวณพุกดีๆนะคับ รวมถึงต้องคิดไปถึงการยึดเหนี่ยวของพุกกับคอนกรีตด้วย



หัวข้อ: ตอบ: ขอทราบแนวทางการ ออกแบบบันไดเหล็ก (บันไดชานพักลอย)
เริ่มหัวข้อโดย: niCeja ที่ มิถุนายน 29, 2010, 11:00:23 AM
ขอสอบถามท่าน meaw6969 อีกนิดครับ

 [ - 250x90x9x13 mm.  ใช้ span ได้ยาวประทาณเท่าไรครับ


ความยาวที่ต้องใช้อยู่ประมาณ 4.50 m. ครับ


ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: ขอทราบแนวทางการ ออกแบบบันไดเหล็ก (บันไดชานพักลอย)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มิถุนายน 29, 2010, 02:41:26 PM
ผมว่ายังไงก็ลองคำนวณแรงออกมาก่อนน่าจะดีกว่าครับ เพราะจะได้ตรวจสอบได้ว่าควรใช้เหล็กขนาดใดในความยาวที่เราต้องการครับ  ::13::


หัวข้อ: ตอบ: ขอทราบแนวทางการ ออกแบบบันไดเหล็ก (บันไดชานพักลอย)
เริ่มหัวข้อโดย: meaw6969 ที่ มิถุนายน 29, 2010, 10:33:28 PM
ขนาดเหล็กทุกอย่างที่บอกไปผ่านการคำนวณมาเรียบร้อยแล้วครับ รวมถึงผ่านการก่อสร้างจริงมาเรียบร้อยแล้วคับ
--- --- --- --- ---
ตอนที่ผมใช้ความยาว span อยู่ที่ 3.20 ม. ถ้าใช้ความยาว 4.50 ม.เพิ่มความยาวอีก 1.30 ม. จิงๆแบบไม่ต้องคำนวณนะคับ คิดว่าน่าจะใช้ได้คับ แต่ถ้ายังกังวลอยู่แล้วไม่ซีเรียสเรื่องค่าใช้จ่ายมาก
แนะนำว่าเพิ่มเหล็กตั้ว [ ขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปคับ


หัวข้อ: ตอบ: ขอทราบแนวทางการ ออกแบบบันไดเหล็ก (บันไดชานพักลอย)
เริ่มหัวข้อโดย: niCeja ที่ มิถุนายน 30, 2010, 07:02:15 AM