CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: Phaisal ที่ พฤศจิกายน 21, 2009, 09:36:46 AM



หัวข้อ: ใครมีวิธีในการแก้ คำเตือน ของ STADD PRO.2006 ไหมคับ ช่วยด้วยคับ
เริ่มหัวข้อโดย: Phaisal ที่ พฤศจิกายน 21, 2009, 09:36:46 AM
ใครมีวิธีในการแก้ คำเตือน ของ STADD PRO.2006 ไหมคับ ช่วยด้วยคับคับ
1.WARNING : DEFAULT ENVELOP TYPE ‘STRESS’ FOR ENVELOP # 1 ASSUMED
2.WARNING : THE AXIAL COMPRESSIVE STRESS  EXCEEDS THE EULER STRESS FOR 
                        MEMBER
3.WARNING : CONSECTIVE ANALYSIS COMMANDS. ONLY FIRST USED
4.WARNING : INSTABILITY JOINT 21 DRIRECTION = MX , JIONT 20
5.WARNING : INSTABILITY JOINT 54 DRIRECTION = FZ
6.WARNING : THERE WERE MORE THAN 12 DOF WITH ZERO STIFFNESS


หัวข้อ: ตอบ: ใครมีวิธีในการแก้ คำเตือน ของ STADD PRO.2006 ไหมคับ ช่วยด้วยคับ
เริ่มหัวข้อโดย: kwanglee ที่ มิถุนายน 13, 2010, 03:30:23 AM
ข้อ 2  เปลี่ยน Size ของ Member ที่เกิด Exceed Warning

ข้ออื่นๆ เจอแล้วจะมาบอกครับ


หัวข้อ: ตอบ: ใครมีวิธีในการแก้ คำเตือน ของ STADD PRO.2006 ไหมคับ ช่วยด้วยคับ
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มิถุนายน 13, 2010, 03:48:01 AM
โครงสร้างไม่เสถียรครับ  ::14:: แต่บอกไม่ถูกว่าเป็นที่จุดใด มันบอกว่า JOINT 20, 21 และ JOINT 54  ::23::


หัวข้อ: ตอบ: ใครมีวิธีในการแก้ คำเตือน ของ STADD PRO.2006 ไหมคับ ช่วยด้วยคับ
เริ่มหัวข้อโดย: Kaiserz ที่ มิถุนายน 14, 2010, 10:26:24 AM
ข้อ 1,3 ไม่รู้ครับ

ข้อ 2 เกิดจาก ค่า L/r ของ menber มากไป อาจแก้โดยการทำให้หน้าตัดใหญ้ขึ้น หรือ แตก member เป็น ชิ้น สั้นๆย่อยๆ (อันนี้เป็นวิชามารนะครับ)

ข้อ 4,5,6 น่าจะเกิดจากเราทำการออกแบบโครงสร้าง 2 D แต่ดัน set structure เป็น space ดังนั้นให้แก้เป็น plan หรือ  truss ปัญหาจะหายไป