CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ กันยายน 18, 2009, 01:46:38 PM



หัวข้อ: การควบคุมงานตอกเสาเข็มตามหลักสมดุลพลังงาน
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ กันยายน 18, 2009, 01:46:38 PM
การควบคุมงานตอกเสาเข็มตามหลักสมดุลพลังงาน
PILE DRIVING CONTROL BY THE PRINCIPLE OF ENERGY BALANCE

วีรพงษ์ ขวัญเซ่ง (Weerapong Kwanseang)1
ก่อโชค จันทวรางกูร (Korchoke Chantawarangul )2
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ (Suttisak Soralump)3

1นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (w_kwanseang@hotmail.com)
2รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (korchoke.c.@ku.ac.th )
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (fengsus@ku.ac.th)

บทคัดย่อ : จากหลักพลังงาน ในการควบคุมงานตอกเสาเข็ม อาจมีความคลาดเคลื่อนจากผลการทดสอบกำลังรับน้ำหนัก ยกตัวอย่างเช่น ENR Formula, Hiley Formula etc. เมื่อนำไปใช้งานทำให้การควบคุมงานตอกเสาเข็มมีความคลาดเคลื่อน จึงได้พัฒนาสู่การใช้งานแบบจำลองการถ่ายทอดพลังงานขณะทำการตอกเสาเข็ม คือ Smith’s Model แทน ร่วมกับการพิจารณาความสัมพันธ์การกระจายตัวของพารามิเตอร์ดินฐานราก คือ Damping Factor, Quake Value พารามิเตอร์ดังกล่าวได้จากการวิเคราะห์กลับจากการทดสอบ Dynamic Load Test โดยกระบวนการ Case Pile Wave Analysis Program (CAPWAP) ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความน่าจะเป็นในการกระจายตัวของข้อมูล พัฒนาเป็นวิธี Probabilistic Energy Approach ซึ่งใช้ข้อมูลจากบันทึกการตอกเสาเข็มร่วมในการคำนวณ ประกอบด้วย พลังงานจากตุ้มขณะทำการตอกเสาเข็ม, จำนวนครั้งการตอกใน 30 เซนติเมตร, ความเร็วคลื่นหน่วยแรงสูงสุดที่หัวเสาเข็ม, ขนาดเสาเข็ม และค่าอิลาสติกโมดูลัสของเสาเข็ม การคำนวณได้ผล กำลังรับแรงต้านทานเนื่องจากแรงเสียดทานที่ผิว และแรงต้านทานที่ปลายเสาเข็ม สามารถนำไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบกำลังรับน้ำหนักจากการทดสอบ Dynamic Load Tests ซึ่งวิเคราะห์ด้วย CAPWAP ปรากฎความสัมพันธ์เป็นสมการเส้นตรงสามารถใช้ควบคุมงานตอกเสาเข็ม และประเมินกำลังรับน้ำหนักได้จากความสัมพันธ์ของ การเคลื่อนตัวจากการตอกเสาเข็ม 1 ครั้ง – แรงต้านที่ปลายเสาเข็ม

   
 

http://www.gerd.eng.ku.ac.th/Paper/Paper_Other/NCCE13/GTE043.pdf

 
sharedownload.org

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.gerd.eng.ku.ac.th


หัวข้อ: ตอบ: การควบคุมงานตอกเสาเข็มตามหลักสมดุลพลังงาน
เริ่มหัวข้อโดย: bluetiger ที่ กันยายน 13, 2010, 01:32:15 PM
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล


หัวข้อ: ตอบ: การควบคุมงานตอกเสาเข็มตามหลักสมดุลพลังงาน
เริ่มหัวข้อโดย: pyrwsw ที่ กันยายน 14, 2010, 01:47:44 PM
ขอบคุณครับ