Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: boyce11 ที่ พฤษภาคม 17, 2013, 08:48:58 AM



หัวข้อ: อยากได้แบบขยายหน้าตัดพื้นอะคร้าบ
เริ่มหัวข้อโดย: boyce11 ที่ พฤษภาคม 17, 2013, 08:48:58 AM
ผมอยากเห็นหน้าตักพื้น สำเร็จอะคร้าบ อยากทราบว่าจะต้องวางไวร์เมตหรือเหล็กอะคร้าบ เวลาที่เท่ด้านหน้าอะคร้าบ


หัวข้อ: ตอบ: อยากได้แบบขยายหน้าตัดพื้นอะคร้าบ
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ พฤษภาคม 17, 2013, 09:27:46 AM
เหล็กเสริมที่วางก่อนการเท Topping สามารถใช้ได้ทั้ง Wire Mesh และเหล็กเสริมธรรมดาครับ  ::13::

(http://upic.me/i/ps/psrcslab.jpg)


หัวข้อ: ตอบ: อยากได้แบบขยายหน้าตัดพื้นอะคร้าบ
เริ่มหัวข้อโดย: boyce11 ที่ พฤษภาคม 17, 2013, 09:36:21 AM
ขอบคุณมากคร้าบ
พี่คร้าบ แล้วไอ้ตัวเหล็กตะแกรง หรือ wire mesh มันเกี่ยวกับแรงและโมเมนต์ของพื้นไหมคร้าบ


หัวข้อ: ตอบ: อยากได้แบบขยายหน้าตัดพื้นอะคร้าบ
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ พฤษภาคม 17, 2013, 09:58:19 AM
สำหรับพื้นสำเร็จรูป ตอนเราคำนวณ เราให้มันเป็นตัวรับแรงกระทำทั้งหมดครับ Topping กับเหล็กเสริมด้านบนมีหน้าที่ประสานรอยต่อ และป้องกันการแตกร้าว

แต่หากมองในเชิงหน้าตัดประกอบ มันก็มีผลครับ จะมากหรือน้อยก็ต้องคำนวณกันอีกที และตรงนี้เองคือความยุ่งยาก เราก็เลยเลือกที่จะปล่อยมันไปครับ (น่าจะเป็นผลดีมากกว่าผลร้าย  ::15:: ) ซึ่งผมมองว่าไม่น่ากังวลเท่ากับรอยร้าวที่จะเกิดขึ้นบริเวณส่วนรอยต่อปลายแผ่นพื้นครับ  ::13::


หัวข้อ: ตอบ: อยากได้แบบขยายหน้าตัดพื้นอะคร้าบ
เริ่มหัวข้อโดย: boyce11 ที่ พฤษภาคม 17, 2013, 10:38:28 AM
ดังนั้นจากความคิดผม ส่วน Topping ก็เป็นแค่เหล็กกันร้าว แต่เรื่องแรงก็ไปเลือกสเปกของพื้นสำเร็จเลยอย่างนี้ป่าวคร้าบ



หัวข้อ: ตอบ: อยากได้แบบขยายหน้าตัดพื้นอะคร้าบ
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ พฤษภาคม 17, 2013, 10:47:24 AM
ดังนั้นจากความคิดผม ส่วน Topping ก็เป็นแค่เหล็กกันร้าว แต่เรื่องแรงก็ไปเลือกสเปกของพื้นสำเร็จเลยอย่างนี้ป่าวคร้าบ

ถูกต้มล่ะครับ  ::12:: ถั่วต้ม  ::12:: ถูกต้องแล้วครับผม  ::15::


หัวข้อ: ตอบ: อยากได้แบบขยายหน้าตัดพื้นอะคร้าบ
เริ่มหัวข้อโดย: Somsak_ceo ที่ พฤษภาคม 22, 2013, 08:30:41 AM
 
การคำนวณเหล็ก Topping ของ J.A. wire mesh ครับ

link  http://www.jasteel.co.th/knowledge2/knowledge2.htm


 1. ลักษะของการใช้งาน J.A.  Wire  Mesh เสริมกันแตกร้าวสำหรับพื้นสำเร็จ ( Topping ) 
  ใช้เป็นเหล็กเสริมกันแตกร้าว ( Temparature Steel ) สำหรับพื้นสำเร็จรูป ( Topping ) 
        หลักการ  :  ACI  318 - 77  Temperature  Steel   
             AS   =   0.0018 x 6000 x b x t   
    fy
   
  สำหรับเหล็กที่มีกำลังคลาก ( Yield  Strength : fy ) มากกว่า  60000  Psi และ  As  ไม่น้อยกว่า 0.0014 x b x t เมื่อ   
   2
   
         AS   =   พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริม ( cm   )   
     
            b   =   ความกว้างของแผ่นพื้น ( cm.) โดยทั่วไป   
           
      คำนวณต่อความกว้าง 1 M   
   
          t   =   ความหนาของคอนกรีต  ( cm.)   
 
   แทนค่า 
 สำหรับ J.A.  Wire  Mesh 
 
         fy   =   5500 Ksc.หรือ เท่ากับ 78200 Psi.> 60000  Psi 
 
       AS   =   0.0018 x 6000 x b x t 
 78200
 
              =   0.00138 x b x t   
   
 เพราะฉะนั้นพื้นที่หน้าตัดที่ต้องการสำหรับ J.A.  Wire  Mesh   
   
       AS   =   0.0014 x b x t 
 
 ในขณะที่พื้นที่หน้าตัดที่ต้องการสำหรับเหล็กเส้นทั่วไป เท่ากับ 0.0025 x b x t 
 
 2. ใช้เป็นเหล็กเสริมในงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หล้การ :  Highway  Engineering  Laurence  I. Howes &  Clarkson Hoglesby  Modern  Asia  Edition  Page 
              546 - 547  หลักการ J.A. Wire  Mesh ใช้เสริมในแผงถนนคอนกรีต  เพื่อป้องกันการแตกร้าวทั้งในสนามบิน   
              และในถนน  คำนวณได้จาก 
 As = L.f.W2fs2
 
   
     
 กำหนดให้           
              As  =  พื้นที่หน้าตัดของเล็กที่ต้องการ ( cm cm  / m ) 
 2
 
               W  =  น้ำหนักของคอนกรีต ( kg / m  ( kg / m ) 
 
                 f   =  สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวทางและพื้นทางมีค่าประมาณ 1.5 
 
                 L  =  ความยาวหรือความกว้างของแผงถนน ( m ) 
 2
 
                fs  =  แรงดึงปลอดภัยของเหล็กมีค่า 0.5 fy J.A Rire  fy J.A Wire fy = 5,500 kg / cm   
 
 ตัวอย่าง  As = L.f.W
 
 ถนนกว้าง 3.50 m. ยาว 10 m คอนกรีตหนา 23 cm. เหล็กเสริมตามยาว   
 2fs
 
 
  As  =  10x1.5x552 
 
  2x2750 
 2
 
       =   1.505 cm / m   
 
 2
 
 ใช้ J.A. Wire Meash dia. 5.6 mm. @ 15 cm As = 1.642 cm / m. เหล็กเสริมตามขวาง   
 
  As  =  3.5x1.5x552 
 
  2x2750 
 2
 
        =   0.527 cm / m 
 2
 
 ใช้ J.A. Wire Meash dia. 5.6 mm. @ 28.50 cm. As = 0.583 cm  / m. 
 สรุป 
           ใช้ J.A.Wire Mesh dia. 5.6x4.6 mm. @ 15x28.50 
 
 3. ใช้ J.A. Wire Mesh แทนการเสริมเหล็กรับแรงเหล็กเส้นธรรมทั่วไป 
 หลักการ  :  J.A. Wire Mesh จะต้องรับกำลังได้ไม่น้อยกว่าเหล็ก Safe loading ( J.A. ) = Safe loading ( Mild steel ) 
 
  As' fs'  =  Asfs 
 As'   =   Asfs
 
 
  fs' 
 
 และต้องไม่น้อยกว่า  Temparature  steel  = 0.0014 x b x t 
   2( cm / m ) 
 เมื่อ As'  =  พื้นที่หน้าตัดของ  J.A. Wire  Mesh   
 2( cm / m ) 
      As'   =  พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเส้นธรรมดา   
 
      fs'    =  หน่วยแรงดึงปลอดภัย J.A. Wire Mesh ( 2750 Ksc. ) 
 
      fs    =  หน่วยแรงดึงปลอดภัยเหล็กเส้นธรรมดา ( 1200 Ksc. ) 
 
 4. ใช้ J.A. Wire Mesh ในการรองรับฉนวนใยแก้ว  กันความร้อน 
 
 1. ลวดเหล็กที่นำมาใช้ในการทำตะแกรงเหล็กนี้ผลิตขึ้นด้วยลวดเหล็กชุปกาวไนท์ 
   
 2. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดเหล็กชุปกาวไนท์มีขนาดตั้งแต่ 3 - 4 มม. 
 
 3. ขนาดมาตราฐานของตะแกรงเหล็กชุปกาวไนท์ที่ผลิต 
 
 ~  ขนาดกว้างสูงสุด  2.50 เมตร 
 
 ~ ขนาดยาวสูงสุด  10.00 เมตร 
     

 
 
                บริษัท เจ แอนด์ เอ สตีล จำกัด 37/1หมู่ 6 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต. คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 034-849371-5 โทรสาร 034-848752-3
                                                                    © Copyright 2007 J & A STEEL CO., LTD., All rights reserved


หัวข้อ: ตอบ: อยากได้แบบขยายหน้าตัดพื้นอะคร้าบ
เริ่มหัวข้อโดย: titiphun ที่ พฤษภาคม 25, 2013, 08:35:05 AM
ขอบคุณน่ะครับอยากได้พอดี ::8::
--- --- --- --- ---
ขอบคุณน่ะครับอยากได้พอดี ::8::


หัวข้อ: ตอบ: อยากได้แบบขยายหน้าตัดพื้นอะคร้าบ
เริ่มหัวข้อโดย: boyce11 ที่ พฤษภาคม 27, 2013, 04:13:49 PM
ขอบคุณมากคร้าบเป็นความรู้เพิ่มเติมที่อยากได้เลยคร้าบ