CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: wansafie ที่ มิถุนายน 12, 2012, 06:34:05 PM



หัวข้อ: อยากทราบตำแหน่งของค้ำยันคานอ่ะครับ กับ spec 350 ksc
เริ่มหัวข้อโดย: wansafie ที่ มิถุนายน 12, 2012, 06:34:05 PM
สอบถามหน่อยครับ....
ถ้าใช้คานคอนกรีต strength 350 ksc แล้ว การใช้ค้ำยันจะเป็นปกติ หรือสามารถลดลงได้หรือป่าวครับ คือถ้าเราเอาค้ำยันไปไว้ที่ หัว กลาง ท้าย ของคาน จะได้หรือเปล่า หรือเราต้องใส่เต็มพื้นที่ เหมือนปกติครับ
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: ตอบ: อยากทราบตำแหน่งของค้ำยันคานอ่ะครับ กับ spec 350 ksc
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มิถุนายน 13, 2012, 09:51:28 AM
อ่ะ งงนิดๆครับ หมายถึงตอนถอดแบบหรือตอนเทครับ  ::13:: ถ้าตอนเทนี่กำลังไม่เกี่ยวครับ ขึ้นอยู่กับขนาดของคาน ส่วนตอนถอดแบบก็จะช่วยให้ถอดแบบได้เร็วขึ้นครับ  ::13::


หัวข้อ: ตอบ: อยากทราบตำแหน่งของค้ำยันคานอ่ะครับ กับ spec 350 ksc
เริ่มหัวข้อโดย: wansafie ที่ มิถุนายน 13, 2012, 10:13:54 PM
ตอนเทอ่ะครับ เราควรจะค้ำยันที่ตำแหน่งไหนบ้างครับ
แล้วจะสามารถถอดแบบได้ที่กี่วันครับ


หัวข้อ: ตอบ: อยากทราบตำแหน่งของค้ำยันคานอ่ะครับ กับ spec 350 ksc
เริ่มหัวข้อโดย: wansafie ที่ มิถุนายน 14, 2012, 10:30:15 PM
คือถ้าเราเทคานที่ strength 350 ksc แน่นอนว่าเราต้องเข้าไม้แบบ และมีไม้ค้ำยัน ยันท้องคานไว้  เลยอยากทราบว่า ในส่วนของตำแหน่งค้ำยันนั้น เราจะวาง ณ ตำแหน่งไหนบ้าง ที่จะทำให้การโก่งของตัวคานน้อยที่สุด และระยะเวลากี่วันเราสามารถถอดค้ำยันออก


หัวข้อ: ตอบ: อยากทราบตำแหน่งของค้ำยันคานอ่ะครับ กับ spec 350 ksc
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มิถุนายน 15, 2012, 12:19:00 PM
ออกแบบตามค้ำยันปกติครับ ถ้าเรื่องนี้กำลังอัดของคอนกรีตไม่เกี่ยวครับ เพราะเราจะใช้น้ำหนักคอนกรีตสด+น้ำหนักบรรทุกจรในการออกแบบครับ  ::13:: ส่วนการออกแบบไม่ขอตอบนะครับ เพราะว่า "ตอบไม่ถูกนั่นเองคร๊าบบบบ"  ::5:: คือว่ายังไม่เคยออกแบบเองเลยครับ  ::6:: เท่าที่เคยเห็นและทำมา (ตุ๊กตา) สำหรับคานธรรมดาๆ ไซส์อาคารพาณิชย์ ก็ @ 50 cm. ครับ ไม่เคยล้ม ไม่เคยพัง ส่วนการถอดแบบคานนั้นผมไม่ฟันธง แบบข้างไม่ต้องพูดถึงรุ่งเช้าก็ถอดได้ ส่วนค้ำยันท้องคาน ผมว่าควรจะให้ได้สัก 14 วันเป็นอย่างน้อย (คงค้ำยันบางส่วนไว้) ที่กำลังสวยอยู่ที่ 21 วันครับ

ปล.ผมออกตัวไว้ก่อนนะครับว่า ผมไม่เคยคำนวณ ดังนั้นโปรดใช้จักรยานในการรับชม  ::15::


หัวข้อ: ตอบ: อยากทราบตำแหน่งของค้ำยันคานอ่ะครับ กับ spec 350 ksc
เริ่มหัวข้อโดย: malee ที่ มิถุนายน 15, 2012, 06:44:35 PM
การคิดค้ำยันในการเทคอนกรีต ต้องคำนึงถึงแบบหล่อ คอนกรีตก่อนครับว่า เรา จะ Design แบบไหน บางกรณีไม่ต้องมีค้ำยันเลยก็เคยทำ
ใช้วิธีการยึดติดกับเสา ผมแนะนำให้ไปอ่านหนังสือ การออกแบบหล่อคอนกรีต ครับ แล้วจะเข้าใจว่า  ค้ำตรงไหนบ้าง
 ลองตัวอย่างจาก รุ่นพี่ ที่เขาทำกันครับ  จะตอบคำถามที่คุณถามได้

http://www.upload-thai.com/download.php?id=e3fc9cfcba323fd172e6462d3fd2ecc2


หัวข้อ: ตอบ: อยากทราบตำแหน่งของค้ำยันคานอ่ะครับ กับ spec 350 ksc
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มิถุนายน 16, 2012, 11:54:34 AM
ขอบคุณท่าน malee มากครับ  ::10:: ผมก็เพิ่งจะเคยเห็นวิธีการออกแบบครั้งแรกก็ครั้งนี้แหละครับ  ::14::



ปล.ขออนุญาตไปเก็บไว้ที่ Mediafire นะครับ กันหายๆ  ::5::

ท่านไม่ได้รับอนุญาตหรือลิงค์เกิดความเสียหาย


หัวข้อ: ตอบ: อยากทราบตำแหน่งของค้ำยันคานอ่ะครับ กับ spec 350 ksc
เริ่มหัวข้อโดย: wansafie ที่ มิถุนายน 21, 2012, 09:07:37 PM
อยากทราบว่า ถ้าเราใช้คอนกรีต strength 350 ksc เทคาน     
 ภายใน 7 วัน กำลังมันจะถึงสักเท่าไหร่ครับ 


หัวข้อ: ตอบ: อยากทราบตำแหน่งของค้ำยันคานอ่ะครับ กับ spec 350 ksc
เริ่มหัวข้อโดย: belle_jung ที่ มิถุนายน 21, 2012, 09:40:36 PM
ลองคำนวณหา deflection ของคานดูครับ ถ้าให้แม่นยำก็คิด long term deflection เผื่อด้วย โดยใช้ code เดียวกับผู้ออกแบบดู(working,ultimate ฯลฯ) แล้วค้ำยันกลับตาม delfelction ที่คำนวณได้


หัวข้อ: ตอบ: อยากทราบตำแหน่งของค้ำยันคานอ่ะครับ กับ spec 350 ksc
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มิถุนายน 22, 2012, 03:13:35 PM
อยากทราบว่า ถ้าเราใช้คอนกรีต strength 350 ksc เทคาน     
 ภายใน 7 วัน กำลังมันจะถึงสักเท่าไหร่ครับ 
จำไม่ได้ว่ามันประมาณกี่ % ของกำลังอัดออกแบบ  ::14:: แต่วิธีที่แม่นกว่านั้นก็คือ เอาลูกปูนที่เก็บไว้ไปกดก็จะได้ค่าชัวร์กว่า  ::2::