หัวข้อ: โครงสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: supchai ที่ ตุลาคม 18, 2011, 01:32:44 PM
หากต้องการหยุดการเทคอนกรีตพื้นและคานที่สุดเสา โดยไม่ไปหยุดที่  L/4 หรือที่ Shear เป็นศูนย์  ขอคำแนะนำและตัวอย่างในการคำณวนด้วย วิศวกรแก่ๆ เตยแต่เอา ค่าShear ของ คอนกรีตมาเป็นเหล็กเสริมเสียบแทน แต่ปรากฏว่าวิศวกรรุ่นหลานบอกว่าไม่ได้ครับลุง ต้องทำตามมาตรฐานของ วสท 4407-45 เลยงงครับขอความรู้เพิ่มหน่อยครับ


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: malee ที่ ตุลาคม 18, 2011, 04:35:17 PM
ลองดูนะครับ
http://www.mediafire.com/?4129g54h06yygyb


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ตุลาคม 18, 2011, 11:41:59 PM
หากต้องการหยุดการเทคอนกรีตพื้นและคานที่สุดเสา โดยไม่ไปหยุดที่  L/4 หรือที่ Shear เป็นศูนย์  ขอคำแนะนำและตัวอย่างในการคำณวนด้วย วิศวกรแก่ๆ เตยแต่เอา ค่าShear ของ คอนกรีตมาเป็นเหล็กเสริมเสียบแทน แต่ปรากฏว่าวิศวกรรุ่นหลานบอกว่าไม่ได้ครับลุง ต้องทำตามมาตรฐานของ วสท 4407-45 เลยงงครับขอความรู้เพิ่มหน่อยครับ

ขอบคุณท่านสำหรับความรู้ใหม่ครับ  ::13:: เพราะโดยปกติก็จะพยายามหยุดตามมาตรฐานกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลายๆอย่าง แต่ผมก็ลืมคิดไปว่าบางครั้งมันอาจจะมีเหตุจำเป็นบางประการที่ทำให้ไม่สามารถทำตามข้อกำหนดนั้นได้ แต่ตอนนี้ได้แนวคิดแล้วครับ  ::13::

ลองดูนะครับ
http://www.mediafire.com/?4129g54h06yygyb

กระจ่างเลยครับท่าน ขอบคุณครับท่าน malee  ::13::


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: malee ที่ ตุลาคม 19, 2011, 08:04:35 AM
ท่าน USS Submarine  เขียนได้ตรงใจ บางครั้งมันมีความจำเป็นต้องทำ หากเลี่ยงได้ ก็อยากปฎิบัติตามข้อกำหนดหรือคำแนะนำที่เขียนไว้
แต่หากว่ามีความจำเป็นจริงๆ  วิศวกรควรจะประยุกต์หรือหาแนวคิดที่ทำให้เป็นจริงให้ได้ ไมใช่เอะอะ อะไรก็บอกว่าไม่ได้ ๆ 
ถ้าเป็นแบบนี้ทำงานกันลำบากครับ
เมื่อก่อน แนวคิดผมก็คงเหมือนท่าน supchai
ผมคิดเเบบนี้
สมมติหน้าตัดคาน 20x40 cm   fc'=210ksc
ค่า vc ที่ยอมให้ =0.29*sqrt(Fc')
ค่า shear = 0.29*sqrt(210)x20x40  =3362 kg
As =3362/1200 =2.8 sq.cm
ใช้เหล็ก 3DB12  เสิรม   
เดียวนี้อาจจะคิด ค่า เเรงเสียดทานเพิ่มอีกนิด แต่คงไม่หนี basic เดิม

สูงสุด คืนสู่สามัญ

 


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: civil2181 ที่ ตุลาคม 28, 2011, 11:09:32 AM
ตามที่ผมเจอ เราจะหยุดเทคอนกรีต ที่เสาก็ได้ครับหรือที่ L/4 ก็ได้ครับ ถ้าหยุดเทคอนกรีตแล้ว ต้องทิ้งไว้ 48 ชม. แล้วมาเทต่อได้ มิฉะนั้น จะเกิด Cool Joint ( จุดต่อเย็น )

 ::6:: ::6:: ::6:: ::6:: ::6:: ::6:: ::6:: ::6:: ::6::


หัวข้อ: ตอบ: โครงสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ตุลาคม 28, 2011, 11:17:58 AM
ตามที่ผมเจอ เราจะหยุดเทคอนกรีต ที่เสาก็ได้ครับหรือที่ L/4 ก็ได้ครับ ถ้าหยุดเทคอนกรีตแล้ว ต้องทิ้งไว้ 48 ชม. แล้วมาเทต่อได้ มิฉะนั้น จะเกิด Cool Joint ( จุดต่อเย็น )

 ::6:: ::6:: ::6:: ::6:: ::6:: ::6:: ::6:: ::6:: ::6::
อย่าเอาคำตอบตอนเรียนมาตอบสิท่าน มันอาย  ::5::

ปล.โจทย์ถามว่า "Cool Joint คืออะไร?" มากว่าครึ่งห้องตอบว่า "จุดต่อเย็น"  ::6:: คิดแล้วยังฮา  ::6::