Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: tobi ที่ สิงหาคม 22, 2011, 11:41:52 PM



หัวข้อ: สงสัยเรื่องการออกแบบพื้น...
เริ่มหัวข้อโดย: tobi ที่ สิงหาคม 22, 2011, 11:41:52 PM
(http://nullhttp://image.ohozaa.com/i/02e/B6UG7.JPG)
ตามรูปครับ พอดีผมไม่เคยออกแบบเรยงงมากๆ  คือในแปลนมันจะมีพื้น S1 ซึ้งเป็นพื้นชนิดเดียวกันแต่ขนาดต่างกัน ผมขอสอบถามเป็นข้อๆดังนี้ครับ
1. พื้น S1 มีหลายขนาด ผมต้องนำตัวไหนมาออกแบบครับ ต้องออกแบบทุกตัว หรือนำมาเฉพาะตัวที่เกิดโมเมนต์สูงสุดมาออกแบบครับ
2. ถ้าหากพื้นตัวที่มี โมเมนต์ลบสูงสุดอยู่พื้นอันหนึ่ง โมเมนต์บวกสูงสุดอยู่อีกอันหนึ่ง ไม่ได้อยู่พื้นอันเดียวกัน จะทำยังไงครับ
3. การคิดการต่อเนื่องของพื้นเพื่อคิดโมเมนต์ ตามที่รูปตัด A B ที่ผมเขียนคร่าวๆ ต้องใช้ รูปตัด A หรือ รูปตัด B ครับ เพราะB มันจะรวมพื้น 3 พื้น ซึ้งพื้นอันหนึ่ง มันต่อเนื่องแค่ส่วนหนึ่ง ส่วนพื้น A ต่อเนื้องแค่ 2 ช่วงครับ

ขอขอบพระคุณพี่ๆล่วงหน้าครับ ::14::
--- --- --- --- ---
(http://image.ohozaa.com/i/043/oshSi.JPG)
--- --- --- --- ---
(http://image.ohozaa.com/i/043/oshSi.JPG)


หัวข้อ: ตอบ: สงสัยเรื่องการออกแบบพื้น...
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ สิงหาคม 23, 2011, 01:51:00 PM
ถ้าออกแบบแบบเร่งด่วนก็ใช้ตัวที่เกิดหน่วยแรงสูงสุดครับ พื้นก็จะมีน้อยเบอร์ แต่ถ้าจะประหยัดก็คิดมากหน่อย แต่ก็อย่าลืมคิดถึงตอนทำงานจริงด้วยนะครับ ว่ามันจะทำยากไหม สิ้นเปลืองในส่วนไหนมากกว่ากัน ส่วนรูปมองไม่เห็นครับ (เปิดกับ Google Chrome ครับ)  ::13::


หัวข้อ: ตอบ: สงสัยเรื่องการออกแบบพื้น...
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ สิงหาคม 23, 2011, 03:18:50 PM
(http://image.ohozaa.com/view/1e49j)ตามนี้ครับ
--- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---
(http://image.ohozaa.com/i/02e/B6UG7.JPG)
--- --- --- --- ---
xxx(http://image.ohozaa.com/t/593/B5gf.JPG)

Edit::
สำหรับผม ผมคงเลือก B ครับ  ::13:: เก็บค่าโมเมนต์มาดูก่อน แล้วค่อยว่ากันอีกที  ::14::


หัวข้อ: ตอบ: สงสัยเรื่องการออกแบบพื้น...
เริ่มหัวข้อโดย: hide ที่ สิงหาคม 30, 2011, 12:37:16 AM
    ดู จากแปลนแล้ว มีความเห็นว่าฐานรากนั้นเป็นฐานรากแผ่ แสดงว่าดินน่าจะมี bearing พอสมควร ผู้ออกแบบน่าจะออกแบบเป็นพื้นวางบนดินนะครับ
ส่วนคานที่เยอะๆ น่าจะออกแบบเพื่อรับผนังก่ออิฐ
--- --- --- --- ---
ยังไงลองดูแบบ สถาปัตประกอบนะครับ ส่วนที่ควรจะเป็น พื้น on beam ก็ห้องน้ำอะนะครับ จากประสบการณ์ผมคิดว่าน่าจะแนวนี้ แต่ถ้าหากผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะครับ


หัวข้อ: ตอบ: สงสัยเรื่องการออกแบบพื้น...
เริ่มหัวข้อโดย: civil2181 ที่ กันยายน 08, 2011, 11:06:13 AM
ออกแบบ ตัด B ครับ เพราะ อยากเอาช่วงนี้ออกแบบ


หัวข้อ: ตอบ: สงสัยเรื่องการออกแบบพื้น...
เริ่มหัวข้อโดย: man-u ที่ กันยายน 08, 2011, 01:56:25 PM
เอาความคิดของท่านที่ตอบก่อนล่วงหน้ามายำครับ  พอได้คำตอบดังนี้
1. line b เหมาะสมที่สุดที่จะพิจารณา
2. ออกแบบทุกอันน่าจะดีกว่า  สุดท้ายแล้วท่านค่อยมาปรับเหล็กในภาพรวมอีกที เพื่อให้ขนาด และ ระยะห่างไม่ลักหลั่นกัน
3. ถ้าพื้นไม่ยกระดับเลย  slab on grade เหมาะสมที่สุดครับ
4.พื้นห้องน้ำตามที่มีผู้รู้แนะนำว่าให้เป็น RC ผมเห็นด้วยครับ
แต่ผมสงสัยและมีคำถามท่านนิดนึงครับว่า
1.ทำไมผืนใหญ่ๆท่านไม่กำหนดให้เป็น  pre-stress slab ในเมื่อท่านคือผู้ออกแบบ
2.ท่านทำพื้นในลักษณะนี้น่าจะสิ้นเปลืองมากกว่านะครับ ( ทั้งเวลา ค่าวัสดุ และแรงงาน  ไม่ทราบว่ามีข้อจำกัดหรือไม่นะครับ )
3.ดูการกำหนดเบอร์คานด้วยจะดีครับ ผมว่ามีคานบางตัวกำหนดชื่อให้ตรงกับคานที่ต้องรับน้ำหนักมากๆด้วยครับ B1 B2 B4 ประมาณนี้ครับ