CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: luckyindyman ที่ กรกฎาคม 24, 2011, 03:46:48 PM



หัวข้อ: สอบถามวิธีการออกแบบ เสาเอ็น
เริ่มหัวข้อโดย: luckyindyman ที่ กรกฎาคม 24, 2011, 03:46:48 PM
เนื่องจากผมจะต้องทำการก่ออิฐบล็อกความหนา 14-19 cm เพื่อที่จะใช้ทำเป็น
แบบหล่อผนังคสล. ความหนา 0.40 m แล้วไม่สามารถเข้าแบบไม้หรือเหล็กทางด้านข้างไ้ด้
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องระบบกำแพงกันดิน (Jet Grouting)
ดังนั้นจึงแก้ไขด้วยการก่ออิฐบล็อกเป็นแบบทางด้านข้างแทน โดยให้ตัวอิฐพิงกับผนังกันดินเดิมเลย
โดยกำแพงมีความสูง -3.80 m (เป็นชั้นใต้ดิน)

จึงขอแชร์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเสาเอ็นและคานทับเหลังทีคับ
ปกติรู้แต่ว่าระยะห่างไม่เกิน 3.00 m ไม่ต้องมีเสาเอ็น และเป็นผนังธรรมดาไม่ได้รับแรงอะไร

ขอบคุณคับ


หัวข้อ: ตอบ: สอบถามวิธีการออกแบบ เสาเอ็น
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ กรกฎาคม 24, 2011, 11:39:22 PM
ยังงงอยู่ครับ คิดภาพหน้างานไม่ออกครับ  ::14::  แต่ถ้าเป็นเสาเอ็นทั่วไปสำหรับผนังก็ใส่ในกรณีที่ความสูงมากกว่า 3 เมตร และในกรณีที่ผนังยาวมากๆก็ควรจะใส่ทุก 4-5 เมตร


หัวข้อ: ตอบ: สอบถามวิธีการออกแบบ เสาเอ็น
เริ่มหัวข้อโดย: civil2181 ที่ กรกฎาคม 25, 2011, 05:20:53 PM
ผมก็ งง กับคำถาม ครับ ลองตอบดูนะครับ   การทำเสาเอ็นคือเสาที่รับแรงในทางด้านข้าง โดยทั่วไปแล้ว เขาจะเสียบเหล็ก 9 mm. แล้วเหล็กปลอกเป็นแบบ โซ่คล้อง แต่ถ้าจะทำเป็นแบบหล่อคอนกรีต ผมนะนำให้ใช้ แบบไม้อัดหนา 15 mm. ครับ ราคาโดยรวมประหยัดกว่าเยอะ เพราะถ้าเทียบกัน ก่ออิฐทำเป็นแบบ ราคา 75 บาท/ตร.ม.  เทียบกับไม้แบบ 250 บาท/ตร.ม. ใช้ 5 รอบ = 50 บาท/ตร.ม. ใชั 6 รอบ = 42 บาท/ตร.ม.


ไม้ถูกกว่าครับเทียบแล้ว


หัวข้อ: ตอบ: สอบถามวิธีการออกแบบ เสาเอ็น
เริ่มหัวข้อโดย: luckyindyman ที่ กรกฎาคม 25, 2011, 08:43:58 PM
คือว่ามันไม่สามารถรื้อได้อ่ะคับ แบบอ่ะ
(http://image.ohozaa.com/i/56e/upcG2.jpg) (http://www.civilclub.net/webboard/go.php?http://image.ohozaa.com/view/6ljj)

หน้าตาของกำแพงกันดินประมานนี้คับ ผมไม่สามารถเข้าแบบด้านนอกได้เนื่องจากระยะห่างระหว่าง
ตัวของกำแพงและผนัง คือ 10-30 Cm คับ หากผมใช้ไม้อัดก้อไม่สามารถค้ำยันได้
เพราะไม่มีพื้นที่ทำงาน ขอบคุณคับ


หัวข้อ: ตอบ: สอบถามวิธีการออกแบบ เสาเอ็น
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ กรกฎาคม 25, 2011, 11:32:54 PM
อ๋อครับ  ::13:: ถ้าแบบนั้นก็ทำตามที่ท่านว่าได้เลยนิครับ  ::13::


หัวข้อ: ตอบ: สอบถามวิธีการออกแบบ เสาเอ็น
เริ่มหัวข้อโดย: civil2181 ที่ กรกฎาคม 26, 2011, 10:43:51 AM
ทำได้ครับ เราก็ค้ำยันในทางด้านข้างดิครับ ค้ำโดย ล่าง,กลาง,บน (ทำเหมือนกล่อง ครับ)


หัวข้อ: ตอบ: สอบถามวิธีการออกแบบ เสาเอ็น
เริ่มหัวข้อโดย: luckyindyman ที่ กรกฎาคม 26, 2011, 09:36:47 PM
คือระยะของกำแพงประมาณ 30 ม. อะคับ
เลยอยากรู้ว่าควรวางเสาเอ็นที่ระยะห่างเท่าไรดี


หัวข้อ: ตอบ: สอบถามวิธีการออกแบบ เสาเอ็น
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ กรกฎาคม 27, 2011, 09:23:47 AM
ทุกๆ 5 เมตร ก็น่าจะเพียงพอครับ  ::13::