CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: hookeemen ที่ พฤษภาคม 30, 2011, 11:18:06 AM



หัวข้อ: ปัญหา ย้ายตำแหน่งบ่อ Sumpit
เริ่มหัวข้อโดย: hookeemen ที่ พฤษภาคม 30, 2011, 11:18:06 AM
บ่อออกแบบให้ถ่ายน้ำหนักลงเข็ม  1 I 300x300 safe load 30T/ต้น ระยะเยื้องตำแหน่งเดิม 40 ซม แกนเดียว
- ไม่อยากใช้เข็มตอก แพง เสียเวลา ติดตั้งโครงหลังคาไปแล้ว
- ใช้ HEXAGONAL PILE พอไหวมั้ยครับ แล้วมีใครเค้าใช้วิธีนี้ บ้างรึป่าว


หัวข้อ: ตอบ: ปัญหา ย้ายตำแหน่งบ่อ Sumpit
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ พฤษภาคม 30, 2011, 11:32:01 AM
 ::14:: โหลด 30ตัน/ต้นเลยเหรอครับ แสดงว่าบ่อใหญ่มาก ผมว่าเข็ม HEX. มันจะไม่อยู่นิครับ  ::14::


หัวข้อ: ตอบ: ปัญหา ย้ายตำแหน่งบ่อ Sumpit
เริ่มหัวข้อโดย: hookeemen ที่ พฤษภาคม 30, 2011, 11:43:43 AM
บ่อกว้าง 3x3 เมตร ลึก2เมตร(รวมฐาน) ฐานหนา 0.45 ม ผนัง 0.25
็HAXE PILE 0.15x 6.00 SAFE LOAD 1.5t/NOS
30/1.5 =  20 NOS
พอไหว มั้ยครับ เค้าใช้วิธีแก้กันแบบนี้บ้างรึป่าว

* แทงเรื่องเข้า design นานมากยังไม่ตอบกลับเลยครับ ฝนก้อตกทุกวัน เซ็งครับ


หัวข้อ: ตอบ: ปัญหา ย้ายตำแหน่งบ่อ Sumpit
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ พฤษภาคม 30, 2011, 12:50:07 PM
อ๋อๆ หมายถึงโหลดทั้งหมด 30 ตันใช่ไหมครับ  ::13:: ถ้างั้นก็พอทำได้ครับ  ::13:: ว่าแต่เขาจะยอมหรือเปล่านี่สิครับ  ::7::