CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: Jeace17 ที่ มีนาคม 17, 2011, 09:58:49 AM



หัวข้อ: ช่วยเรื่องตารางรับแรงของเสาหน่อย ทีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Jeace17 ที่ มีนาคม 17, 2011, 09:58:49 AM
คือผมรู้ Load ที่ลง footing แต่ไม่รุ้จะ desige เสาเข็มยังไง

พอมีตาราง รู้ Load =>> ได้ขนาดเสาเข็ม ความยาว ความห่างระหว่าง เสาเข็ม

ไหมเอ่ยย ช่วยทีนะครับ
--- --- --- --- ---
พอมีท่านใด ทราบไหม ครับผม ๅ+


หัวข้อ: ตอบ: ช่วยเรื่องตารางรับแรงของเสาหน่อย ทีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มีนาคม 17, 2011, 11:17:47 AM
ที่จริงกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มเราสามารถสั่งได้ครับ ว่าจะเอาเท่าไหร่ แต่มันก็จะมีค่าพิกัดสูงสุดของมันครับ ถ้าเป็นแบบคร่าวๆก็ตามนี้ครับ

0.18 รับ 15 ตัน
0.22 รับ 25 ตัน
0.26 รับ 40 ตัน
0.30 รับ 55 ตัน
0.35 รับ 75 ตัน
0.40 รับ 100 ตัน
0.45 รับ 130 ตัน

เป็นค่าพิกัดสูงสุดคร่าวๆ ของเข็มสี่เหลี่ยมตันนะครับ   ::13::


หัวข้อ: ตอบ: ช่วยเรื่องตารางรับแรงของเสาหน่อย ทีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Jeace17 ที่ มีนาคม 17, 2011, 11:23:28 AM
ที่จริงกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มเราสามารถสั่งได้ครับ ว่าจะเอาเท่าไหร่ แต่มันก็จะมีค่าพิกัดสูงสุดของมันครับ ถ้าเป็นแบบคร่าวๆก็ตามนี้ครับ

0.18 รับ 15 ตัน
0.22 รับ 25 ตัน
0.26 รับ 40 ตัน
0.30 รับ 55 ตัน
0.35 รับ 75 ตัน
0.40 รับ 100 ตัน
0.45 รับ 130 ตัน

เป็นค่าพิกัดสูงสุดคร่าวๆ ของเข็มสี่เหลี่ยมตันนะครับ   ::13::

พอมี ตารางให้ตรวจสอบไหมครับ  ความลึก ขนาดเท่าไหร่
ขอบคุณนะครับ ^.^


หัวข้อ: ตอบ: ช่วยเรื่องตารางรับแรงของเสาหน่อย ทีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มีนาคม 17, 2011, 12:00:15 PM
ความยาวเสาเข็มไม่ต้องระบุไปในรายการคำนวณครับ เพราะเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่จะต้องไปตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักชั้นดินโดยการเจาะสำรวจหรือใช้เข็มทดสอบ

ผมเคยเจอเคสหนึ่งผู้ออกแบบระบุความยาวเสาเข็มมา แต่ที่ความยาวนั้น ชั้นดินไม่สามารถที่จะรับโหลดที่กระทำได้ ก็เลยกลายมาเป็นปัญหาใหญ่โตอีกเพราะผู้รับเหมาก็ไม่ยอมเพิ่มความยาวเข็มเพราะอ้างว่าในแบบระบุมา กว่าจะสรุปกันได้เกือบเดือน  ::14::


หัวข้อ: ตอบ: ช่วยเรื่องตารางรับแรงของเสาหน่อย ทีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Jeace17 ที่ มีนาคม 17, 2011, 01:18:22 PM
Load 20T(20,000Kg)  จะใช้เสาเข็มประเภทอะไร หน้าตัดเท่าไหร่ ดีครับ  จำนวนกี่เข็ม ขนาด Footing 1.2x1.2 m.

ช่วยทีนะครับ ต้องส่งงานเย็นนี้ ^.^ ผมจะเอาค่าไป ออกแบบ เสาเข็มในฐานราก นห่ะครับ


หัวข้อ: ตอบ: ช่วยเรื่องตารางรับแรงของเสาหน่อย ทีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มีนาคม 17, 2011, 01:29:39 PM
เข็ม 18 ก็พอครับ ขนาด pile cap ก็ลดลงได้อีกครับ  ::13::

ระบุไปว่า ใช้เข็ม 18 รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย ... ตัน/ต้น ที่...ไว้ก็แล้วแต่จำนวนเสาเข็มที่เราจะใช้ในฐานรากครับ  ::13::
สมมุติโหลด 60 ตัน เราใช้เสาเข็ม 18 จำนวน 4 ต้น/ฐาน เราก็เขียนระบุไปว่า ใช้เข็ม 18 รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย 15 ตัน/ต้น ครับ


หัวข้อ: ตอบ: ช่วยเรื่องตารางรับแรงของเสาหน่อย ทีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Jeace17 ที่ มีนาคม 17, 2011, 02:07:01 PM
เข็ม 18 หมายความว่า  อะไรหรอครับ

หน้าตัด 18cm^2 หรือว่าหมายความว่าอะไรหรอครับ !


หัวข้อ: ตอบ: ช่วยเรื่องตารางรับแรงของเสาหน่อย ทีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มีนาคม 17, 2011, 02:08:53 PM
หมายถึง เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 เมตร ครับ  ::13::


หัวข้อ: ตอบ: ช่วยเรื่องตารางรับแรงของเสาหน่อย ทีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Jeace17 ที่ มีนาคม 17, 2011, 02:21:46 PM
แล้วพวกเสา หกเหลี่ยม จะรับน้ำหนักได้ประมาณกี่ตันหรอครับ   หกเหลี่ยม 0.15 อะครับ  รบกวนทีนะครับ !

พอมี ตารางให้ผมดูไหม ครรับว่าน้ำหนักเท่านี้ใช้ ขนาดหน้าตัดเสาเท่านี้ เห็นพี่เขียนไว้แล้ว แต่ผมอยากได้ที่มาของตัวเลข หรือไม่ก็ ตารางอ้างอิงนะครับ

จะได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ เกรงใจจัง ^.^


หัวข้อ: ตอบ: ช่วยเรื่องตารางรับแรงของเสาหน่อย ทีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มีนาคม 17, 2011, 02:47:56 PM
หกเหลี่ยมนี่ไม่ทราบจริงๆครับ คงต้นละไม่กี่ตันมั้งครับ เพราะดูรูปร่างแล้วบอบบางเหลือเกิน แค่ยกวางก็จะหักแล้ว  ::14::

ปล.ผมเข้าไปดูของ GEL ครับ  ::13::


หัวข้อ: ตอบ: ช่วยเรื่องตารางรับแรงของเสาหน่อย ทีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: geotechnik ที่ มีนาคม 18, 2011, 06:14:17 PM
ที่จริงกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มเราสามารถสั่งได้ครับ ว่าจะเอาเท่าไหร่ แต่มันก็จะมีค่าพิกัดสูงสุดของมันครับ ถ้าเป็นแบบคร่าวๆก็ตามนี้ครับ

0.18 รับ 15 ตัน
0.22 รับ 25 ตัน
0.26 รับ 40 ตัน
0.30 รับ 55 ตัน
0.35 รับ 75 ตัน
0.40 รับ 100 ตัน
0.45 รับ 130 ตัน

เป็นค่าพิกัดสูงสุดคร่าวๆ ของเข็มสี่เหลี่ยมตันนะครับ   ::13::
ความยาวเสาเข็มไม่ต้องระบุไปในรายการคำนวณครับ เพราะเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่จะต้องไปตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักชั้นดินโดยการเจาะสำรวจหรือใช้เข็มทดสอบ

ผมเคยเจอเคสหนึ่งผู้ออกแบบระบุความยาวเสาเข็มมา แต่ที่ความยาวนั้น ชั้นดินไม่สามารถที่จะรับโหลดที่กระทำได้ ก็เลยกลายมาเป็นปัญหาใหญ่โตอีกเพราะผู้รับเหมาก็ไม่ยอมเพิ่มความยาวเข็มเพราะอ้างว่าในแบบระบุมา กว่าจะสรุปกันได้เกือบเดือน  ::14::

นี้ละครับ ถือว่าผิดหลักการทางวิศกรรมฐานราก(Foundation Engineering)อย่างยิ่ง ไม่มีข้อมูลชั้นดินแล้วยังสามารถออกแบบ เสาเข็มได้ เก่งจริงๆครับ ::4:: ::4::
แล้วที่ว่า designer ออแแบบ pile length แล้วบอกว่าชั้นดินไม่สามรถรับได้ นั่นก็แสดงให้เห็นว่า designer ไม่ได้ออกแบบตามหลักวิศกรรมฐานราก(Foundation Engineering) ที่คุณ USS Submarine บอกค่าในตารางมานั้น มันเป็นค่า failure ที่โครงสร้างของเข็ม ไม่ใช่ Failure ที่ดินที่รับ นน.บรรทุกของ เสาเข็ม(end bearing capacity)  ::10:: ::10::
แถมยังบอกอีกว่าไม่ต้องมีรายการคำนวณ แล้วยังไปโยนความผิดให้ผู้รับเหมาอีก....เยื่ยมจริงๆครับ  ::4:: ::4::
ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว ในหลักสูตรที่สภาวิศวกรกำหนดให้เรียนในเกือบทุกสถาบันฯจะเรียนวิชา soil mechanics, foundation engineering ทำไมกันเล่า.... ::21:: ::21::




หัวข้อ: ตอบ: ช่วยเรื่องตารางรับแรงของเสาหน่อย ทีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มีนาคม 18, 2011, 11:27:31 PM
ที่จริงกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มเราสามารถสั่งได้ครับ ว่าจะเอาเท่าไหร่ แต่มันก็จะมีค่าพิกัดสูงสุดของมันครับ ถ้าเป็นแบบคร่าวๆก็ตามนี้ครับ

0.18 รับ 15 ตัน
0.22 รับ 25 ตัน
0.26 รับ 40 ตัน
0.30 รับ 55 ตัน
0.35 รับ 75 ตัน
0.40 รับ 100 ตัน
0.45 รับ 130 ตัน

เป็นค่าพิกัดสูงสุดคร่าวๆ ของเข็มสี่เหลี่ยมตันนะครับ   ::13::
ความยาวเสาเข็มไม่ต้องระบุไปในรายการคำนวณครับ เพราะเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่จะต้องไปตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักชั้นดินโดยการเจาะสำรวจหรือใช้เข็มทดสอบ

ผมเคยเจอเคสหนึ่งผู้ออกแบบระบุความยาวเสาเข็มมา แต่ที่ความยาวนั้น ชั้นดินไม่สามารถที่จะรับโหลดที่กระทำได้ ก็เลยกลายมาเป็นปัญหาใหญ่โตอีกเพราะผู้รับเหมาก็ไม่ยอมเพิ่มความยาวเข็มเพราะอ้างว่าในแบบระบุมา กว่าจะสรุปกันได้เกือบเดือน  ::14::

นี้ละครับ ถือว่าผิดหลักการทางวิศกรรมฐานราก(Foundation Engineering)อย่างยิ่ง ไม่มีข้อมูลชั้นดินแล้วยังสามารถออกแบบ เสาเข็มได้ เก่งจริงๆครับ ::4:: ::4::
แล้วที่ว่า designer ออแแบบ pile length แล้วบอกว่าชั้นดินไม่สามรถรับได้ นั่นก็แสดงให้เห็นว่า designer ไม่ได้ออกแบบตามหลักวิศกรรมฐานราก(Foundation Engineering) ที่คุณ USS Submarine บอกค่าในตารางมานั้น มันเป็นค่า failure ที่โครงสร้างของเข็ม ไม่ใช่ Failure ที่ดินที่รับ นน.บรรทุกของ เสาเข็ม(end bearing capacity)  ::10:: ::10::
แถมยังบอกอีกว่าไม่ต้องมีรายการคำนวณ แล้วยังไปโยนความผิดให้ผู้รับเหมาอีก....เยื่ยมจริงๆครับ  ::4:: ::4::
ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว ในหลักสูตรที่สภาวิศวกรกำหนดให้เรียนในเกือบทุกสถาบันฯจะเรียนวิชา soil mechanics, foundation engineering ทำไมกันเล่า.... ::21:: ::21::

[/quote
ด้วยความเคารพครับ  ::13::
ผมก็ไม่ทราบว่าท่านเข้าใจผมว่าอย่างไร แต่ที่ผมกล่าวมานี้ ผมเอาพื้นฐานของวิศวกรที่ออกแบบโครงการเล็กๆโดยทั่วไปครับ สมมุติวิศวกร ก. ไปรับงานออกแบบมา 1 ชิ้น มูลค่า 5000 บาท คงไม่มีปัญญาเอาเงินนี้ไปเจาะสำรวจดินเพื่อคำนวณค่ากำลังรับน้ำหนักของชั้นดินหรอกครับ  ::14:: เพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่โดยตรง ("ผู้รับเหมา" ซึ่งตอนทำราคาเขาก็ชาร์จไว้แล้ว) ก็คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องรับหน้าที่ไปเจาะสำรวจ ส่วนผลที่ได้มาอย่างไร ก็ให้ทางเขาส่งข้อมูลมาให้พิจารณากันอีกครั้ง ไม่ใช่ว่าจะให้ผู้รับเหมาไปเดาส่งเดช เพราะฉะนั้นที่ท่าน Jeace17 ถามมา ก็ทราบได้ว่ายังไม่ได้เจาะสำรวจดินแน่นอนดังนั้นผมก็เลยแนะนำแบบนั้นไปครับ  ::14::

ส่วนค่าพิกัดสูงสุดในการรับโหลดนั้น ผมก็หมายถึงกำลังในการรับแรงอัดของเสาเข็ม คอร. ครับ ไม่ได้หมายความว่าใช้เข็มขนาดนี้ตอกแล้วจะสามารถรับโหลดที่แจ้งไว้

หากผมเข้าใจข้อความของท่านคลาดเคลื่อนประการใด ผมก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ  ::13::


หัวข้อ: ตอบ: ช่วยเรื่องตารางรับแรงของเสาหน่อย ทีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: geotechnik ที่ มีนาคม 19, 2011, 01:37:58 AM
ที่จริงกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มเราสามารถสั่งได้ครับ ว่าจะเอาเท่าไหร่ แต่มันก็จะมีค่าพิกัดสูงสุดของมันครับ ถ้าเป็นแบบคร่าวๆก็ตามนี้ครับ

0.18 รับ 15 ตัน
0.22 รับ 25 ตัน
0.26 รับ 40 ตัน
0.30 รับ 55 ตัน
0.35 รับ 75 ตัน
0.40 รับ 100 ตัน
0.45 รับ 130 ตัน

เป็นค่าพิกัดสูงสุดคร่าวๆ ของเข็มสี่เหลี่ยมตันนะครับ   ::13::
ความยาวเสาเข็มไม่ต้องระบุไปในรายการคำนวณครับ เพราะเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่จะต้องไปตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักชั้นดินโดยการเจาะสำรวจหรือใช้เข็มทดสอบ

ผมเคยเจอเคสหนึ่งผู้ออกแบบระบุความยาวเสาเข็มมา แต่ที่ความยาวนั้น ชั้นดินไม่สามารถที่จะรับโหลดที่กระทำได้ ก็เลยกลายมาเป็นปัญหาใหญ่โตอีกเพราะผู้รับเหมาก็ไม่ยอมเพิ่มความยาวเข็มเพราะอ้างว่าในแบบระบุมา กว่าจะสรุปกันได้เกือบเดือน  ::14::

นี้ละครับ ถือว่าผิดหลักการทางวิศกรรมฐานราก(Foundation Engineering)อย่างยิ่ง ไม่มีข้อมูลชั้นดินแล้วยังสามารถออกแบบ เสาเข็มได้ เก่งจริงๆครับ ::4:: ::4::
แล้วที่ว่า designer ออแแบบ pile length แล้วบอกว่าชั้นดินไม่สามรถรับได้ นั่นก็แสดงให้เห็นว่า designer ไม่ได้ออกแบบตามหลักวิศกรรมฐานราก(Foundation Engineering) ที่คุณ USS Submarine บอกค่าในตารางมานั้น มันเป็นค่า failure ที่โครงสร้างของเข็ม ไม่ใช่ Failure ที่ดินที่รับ นน.บรรทุกของ เสาเข็ม(end bearing capacity)  ::10:: ::10::
แถมยังบอกอีกว่าไม่ต้องมีรายการคำนวณ แล้วยังไปโยนความผิดให้ผู้รับเหมาอีก....เยื่ยมจริงๆครับ  ::4:: ::4::
ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว ในหลักสูตรที่สภาวิศวกรกำหนดให้เรียนในเกือบทุกสถาบันฯจะเรียนวิชา soil mechanics, foundation engineering ทำไมกันเล่า.... ::21:: ::21::

ด้วยความเคารพครับ  ::13::
ผมก็ไม่ทราบว่าท่านเข้าใจผมว่าอย่างไร แต่ที่ผมกล่าวมานี้ ผมเอาพื้นฐานของวิศวกรที่ออกแบบโครงการเล็กๆโดยทั่วไปครับ สมมุติวิศวกร ก. ไปรับงานออกแบบมา 1 ชิ้น มูลค่า 5000 บาท คงไม่มีปัญญาเอาเงินนี้ไปเจาะสำรวจดินเพื่อคำนวณค่ากำลังรับน้ำหนักของชั้นดินหรอกครับ  ::14:: เพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่โดยตรง ("ผู้รับเหมา" ซึ่งตอนทำราคาเขาก็ชาร์จไว้แล้ว) ก็คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องรับหน้าที่ไปเจาะสำรวจ ส่วนผลที่ได้มาอย่างไร ก็ให้ทางเขาส่งข้อมูลมาให้พิจารณากันอีกครั้ง ไม่ใช่ว่าจะให้ผู้รับเหมาไปเดาส่งเดช เพราะฉะนั้นที่ท่าน Jeace17 ถามมา ก็ทราบได้ว่ายังไม่ได้เจาะสำรวจดินแน่นอนดังนั้นผมก็เลยแนะนำแบบนั้นไปครับ  ::14::

ส่วนค่าพิกัดสูงสุดในการรับโหลดนั้น ผมก็หมายถึงกำลังในการรับแรงอัดของเสาเข็ม คอร. ครับ ไม่ได้หมายความว่าใช้เข็มขนาดนี้ตอกแล้วจะสามารถรับโหลดที่แจ้งไว้

หากผมเข้าใจข้อความของท่านคลาดเคลื่อนประการใด ผมก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ  ::13::

สวัสดีครับท่าน USS Submarine  ::13:: ::13::
ก่อนอื่นผมต้องขอโทษท่านเป็นอย่างยิ่งในเรื่องความคิดเห็นต่างๆข้างบนเหล่านี้ครับ... ::8:: ::8::
เนื่องจากประสบการณ์ของผมในเรื่อง substructure ยังด้อยนัก... ::14:: ::14::
แต่ผมคิดว่า ใน ตารางข้อมูลดังกล่าว ถ้าวิศวกรออกแบบมือใหม่ๆ ถ้ามองข้อมูลนั้นอย่างผิวผืนก็คงต้องคิดเหมือนผม...เป็นแน้แท้.... ::10:: ::10::
คงน้อยคน ที่จะคิดแบบแตกฉานอย่างท่าน USS Submarine
ยังไงผมก็ขอฝากหลักการออกแบบทางด้าน Geotechnical Engineering ไว้บางครับ  ::13:: ::13::
ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว ในหลักสูตรที่สภาวิศวกรกำหนดให้เรียนในเกือบทุกสถาบันฯจะเรียนวิชา soil mechanics, foundation engineering ทำไมกันเล่า....จริงไหม๊ครับท่าน.... ::21:: ::21::


หัวข้อ: ตอบ: ช่วยเรื่องตารางรับแรงของเสาหน่อย ทีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มีนาคม 19, 2011, 09:58:20 AM
ไม่เป็นไรครับท่าน ผมเองก็เข้าใจความตั้งใจของท่านครับ ผมก็ต้องขออภัยท่านด้วยเช่นกันครับ  ::13::


หัวข้อ: ตอบ: ช่วยเรื่องตารางรับแรงของเสาหน่อย ทีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: settha ที่ เมษายน 21, 2011, 09:20:56 AM
 ::10::ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: ช่วยเรื่องตารางรับแรงของเสาหน่อย ทีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: phakphum srisuwan ที่ พฤษภาคม 19, 2011, 10:58:24 AM
ขออนุญาติครับ....กระผมขอเเกรมด้วยนะครับ............
ผู้น้อย...อยากเรียนถามว่า...การคำนวณการรับ น.น. ของเสาเข็มจากการ blow count สูตรของ Hiley......(Ultimate bearing)ยังใช้ได้หรือไม่ครับ.........พอดีกระผมยังออ่นประสบการณ์อยู่ครับ..........