ตามที่เรียนมานั้น การตรวจสอบแรงเฉือนของฐานรากจะตรวจสอบ 2 กรณี คือ Punching shear กับ one-way shear อันนี้ทุกท่านทราบกัน และ Vu = Loadที่ถ่ายจากเสา+น้ำหนักดินกดทับ+self weight แต่ที่ผมงงคือ ฐานรากสี่เหลี่ยมจัตุรัีส เข็ม 4 ต้น โดยมีขนาดหน้าตัดเสาใหญ่ เมื่อคิดระยะ b0 เส้นรอบระยะได้กินในส่วนของพื้่นที่เสาเข็มด้วย ทั้งการคิดแบบ Punching shear กับ one-way shear ทำให้ Vu ที่หาได้ไม่ใช่เหมือนตามตัวอย่างที่เราได้พบเจอมา คือ ถ้าเป็น Punching shear สำหรับฐานรากนี้ ก็เอา Ppile จำนวน 4 ต้น มาบวกกัน ส่วนถ้าคิด one-way shear ก็เอา Ppile 2 ต้น แล้วในกรณีนี้ (กรณีหน้าตัดเสาใหญ่กินพื้นที่เสาเข็ม และ d น้อย ) การคิด Vu ต้องทำอย่างไรครับ รบกวนผู้รู้ทุกท่านด้วยครับ


หัวข้อ: ตอบ: ถามการตรวจสอบการแก้ไขฐานรากเสาเข็ม
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ตุลาคม 26, 2010, 10:53:16 AM
 ::7:: ไม่เคยเจอกรณีแบบนี้เหมือนกันครับ  ::14:: เดี๋ยวต้องลองกลับไปดูสักหน่อยแล้วครับ  ::13::