CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: penthai123456 ที่ กันยายน 03, 2010, 10:56:49 AM



หัวข้อ: ขอคำปรึกษา วิธีการ ทำผนัง หนา 2 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: penthai123456 ที่ กันยายน 03, 2010, 10:56:49 AM
ตอนนี้ผมทำโครงการ ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี มันจะมีห้อง linac (เกี่ยวกับ รังสีเอ็กซ์เรย์) ซึงมีความหนา ของผนัง ห้อง 2 เมตร ผมอยากทราบ วิธีการทำงาน เช่น ชนิดของแบบที่ใช้การเข้าแบบ การค้ำยันแบบ เทคนิควิธีการเทคอนกรีต รายละเอียดคราวๆนะครับ ดังนี้  พื้น 395 ตรม. หนา 1.2 เมตร ; ผนัง หนา 2 เมตร สูง 3.5 เมตร ; หลังคาคอนกรีต 395 ตรม. หนา 1.5 ม.  ถ้ามีรูปภาพ ก็ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ::26:: ::26:: ::26::


หัวข้อ: ตอบ: ขอคำปรึกษา วิธีการ ทำผนัง หนา 2 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ กันยายน 03, 2010, 11:05:47 AM
ไม่เคยทำครับ  ::14:: แต่ควรจะดูเรื่องความแข็งแรงของแบบหล่อเป็นหลักครับ  ::13::



หัวข้อ: ตอบ: ขอคำปรึกษา วิธีการ ทำผนัง หนา 2 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: APIRAK ที่ กันยายน 03, 2010, 11:23:25 AM
งานช้างครับน้ำหนักมากเหลือเกินเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับสำหรับพื้นและหลังคาก็คำนวณปกติใช้นั่งร้านทำค้ำยันเหมือนหล่อพื้น POST ถ้าไม่พอก็ใช้ขา POP ช่วย แต่งานผนังเนี่ยถ้าให้ง่าย เร็ว และประหยัด ให้ใช้แบบเหล็กครับต้องแบ่งเทเป็นชั้นใช้แบบหล่อยาว 1.20 เมตร ตั้งในแนวดิ่งใช้ไม้หน้า 3
ตีล็อกที่พื้นตลอดแนวด้านปากแบบใช้เหล็กกล่องยึดแบบเหล็กเข้าด้วยกันตามแนวยาวและเสริมค้ำยันในแนวทะแยงเป็นช่วงๆ แค่นี้แหละครับ คอนกรีตใช้ SLUMP ต่ำหน่อยเพื่อลดแรงดัน HYDROSTATIC (สรุปคือล็อกที่ตีนแบบและปากแบบก็อยู่แล้ว) ชั้นต่อไปก็ขยับแบบขึ้นเอา ที่เล่ามาเนี่ย ง่าย เร็ว และประหยัดสุดครับ ถ้าหล่อครั้งเดียวก็ยากครับ แต่ถ้าลงทุนทำแบบหล่อสูง 3.5 เมตรชิ้นเดียวเลยก็ติดตั้งไม่ยากครับ (แต่แพง) ไม่แนะนำแบบไม้ครับ


หัวข้อ: ตอบ: ขอคำปรึกษา วิธีการ ทำผนัง หนา 2 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: penthai123456 ที่ กันยายน 03, 2010, 11:38:26 AM
ขอเพิ่มเติม นิดหน่อย ขนาดของห้อง 38x10.5 ม. แบ่งเป็น 3 ห้อง คอนกรีตที่ใช้ เป็นแบบ low heat (คอนกรีตความร้อน ต่ำ) cf' 240 ksc


หัวข้อ: ตอบ: ขอคำปรึกษา วิธีการ ทำผนัง หนา 2 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: pieght ที่ กันยายน 03, 2010, 05:08:29 PM
งานช้างครับน้ำหนักมากเหลือเกินเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับสำหรับพื้นและหลังคาก็คำนวณปกติใช้นั่งร้านทำค้ำยันเหมือนหล่อพื้น POST ถ้าไม่พอก็ใช้ขา POP ช่วย แต่งานผนังเนี่ยถ้าให้ง่าย เร็ว และประหยัด ให้ใช้แบบเหล็กครับต้องแบ่งเทเป็นชั้นใช้แบบหล่อยาว 1.20 เมตร ตั้งในแนวดิ่งใช้ไม้หน้า 3
ตีล็อกที่พื้นตลอดแนวด้านปากแบบใช้เหล็กกล่องยึดแบบเหล็กเข้าด้วยกันตามแนวยาวและเสริมค้ำยันในแนวทะแยงเป็นช่วงๆ  

เพิ่มเติม
ควรมีเหล็กยึดระหว่างแบบสองข้างเพื่อบังคับ covering  เมื่อถอดแบบแล้วก็ปล่อยให้เหล็กนั้นฝังในคอนกรีตเลย
จะช่วยให้ค้ำยันไม่เคลื่อนตัวระหว่างเท โครงสร้างแข็งแรงขึ้น และสามารถเทแต่ละชั้นได้สูงขึ้น


หัวข้อ: ตอบ: ขอคำปรึกษา วิธีการ ทำผนัง หนา 2 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: 9nui ที่ กันยายน 03, 2010, 07:04:51 PM
มาหาความรู้ครับ
ขอบคุณ จขกท  ขอบคุณทุกคนที่ให้ข้อมูลครับ ::17::


หัวข้อ: ตอบ: ขอคำปรึกษา วิธีการ ทำผนัง หนา 2 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: penthai123456 ที่ กันยายน 05, 2010, 07:17:12 PM
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: ตอบ: ขอคำปรึกษา วิธีการ ทำผนัง หนา 2 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: นักเรียนช่างรุ่น 55 ที่ กันยายน 06, 2010, 06:45:46 PM
เพิ่มเติมคับ เจาะแบบทุก 50 ซม. แล้วรัดด้วยเหล็ก 6-9 mm ขันเชนาะ ป้องกันแบบแตก ท้องป่องได้ครับ จากงานเทตอม่อประตูระบายน้ำ หนา 1.2 ม. สูง 6 ม. เททีละ 3 เมตร ครับ ไซท์ที่ไม่รัดป่องหมดดีที่แบบไม่แตก
--- --- --- --- ---
(http://www.uppicweb.com/x/i/ir/dsc04716.jpg)


หัวข้อ: ตอบ: ขอคำปรึกษา วิธีการ ทำผนัง หนา 2 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ กันยายน 06, 2010, 09:42:53 PM
ชัดเจนครับท่าน  ::8:: คนงานเก่าของผมแกปั่นกับด้ามฆ้อนหักไปหลายด้ามเลยครับ  ::2::  ::6::


หัวข้อ: ตอบ: ขอคำปรึกษา วิธีการ ทำผนัง หนา 2 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: man-u ที่ กันยายน 06, 2010, 11:42:29 PM
ขอแบบรายละเอียดที่มันชัดเจนได้ไหมครับ  เช่นพื้นวางบนอะไร จริงๆแนบแบบก่อสร้างเลยก็ดี  ถ้าเข้าใจก็คงไม่ยาก  แต่ไม่เข้าใจ  ไปไม่เป็นครับ ( หมายถึงตัวผมครับ )  ปล. การใช้low heat ก็แค่ลดอุณหภูมิที่เกิดตอนเท ( ตอนset ตัว ) เท่านั้นครับ จริงๆแล้ว1.2 เมตรก็ไม่มากเท่าไร เพียงแต่พื้นที่มันมากเท่านั้น การใช้ low heat ก็น่าจะมีผลดีที่ลดการแตก ที่ผิวหน้าในเกณฑืที่ดีกว่าคอนกรีตปกติครับ ผมเทที่ 1.8 เมตร 1500 คิวครับ เททีเดียวผิวหน้าสวยดี แบบที่ใช้ก็แบบเหล็กธรรมดาครับ แต่ค้ำยันมหาศาล เทเป็นน้ำขึ้นครับ ขึ้นเท่าๆกัน แรงดันก็ค่อนข้างเท่ากัน คำนวนครับว่าแรงดันเท่าไร ที่ความสูงระยะต่างๆ แล้วค้ำตามนั้น เผื่อไว้หน่อยก็ดีครับ เอาเป็นว่าขอแบบละกันครับ  อยากช่วยเหลือกันครับ


หัวข้อ: ตอบ: ขอคำปรึกษา วิธีการ ทำผนัง หนา 2 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: APIRAK ที่ กันยายน 07, 2010, 11:51:56 AM
สิ่งที่ผมตอบในตอนต้น จุดประสงค์คือไม่ต้องเจาะแบบไม่ต้องใช้ค้ำยันในจุดอื่น แต่ที่เพิ่มเติมคือเหล็กรัดปากแบบเป็นระยะ  (ตอนนี้ผมทำไปถึงขั้นที่ว่าหล่อคานขนาด 30x90 ซม. ไม่ต้องใช้ค้ำยันแม้แต่ตัวเดียวไม่ต้องเจาะแบบหล่อแล้ว) ตอนนี้ผมมีงาน TURNKEY อยู่ต่างประเทศ (เขมร) อยู่ในขั้นตอนการออกแบบเป็นอาคารพักอาศัย 5 ชั้น 300 ห้อง ผมกำลังออกแบบแบบหล่อโครงสร้างที่ไม่ต้องใช้ค้ำยันด้านข้างแม้แต่ตัวเดียว ต่อยอดจากการพัฒนาครั้งก่อน


หัวข้อ: ตอบ: ขอคำปรึกษา วิธีการ ทำผนัง หนา 2 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: HENRY ที่ กันยายน 09, 2010, 08:51:54 AM
   ::10::ความหนาของผนังขนาดนั้น โปรดระวังเรื่องอุณหภูมิ ของคอนกรีตขณะที่เท เป็นสำคัญ นะครับ  ต้องหาวิธีระบายความร้อนด้วย    นะ  ครับ  ::8::

  


หัวข้อ: ตอบ: ขอคำปรึกษา วิธีการ ทำผนัง หนา 2 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: penthai123456 ที่ กันยายน 10, 2010, 10:28:42 AM
ขอ E-mail ของผู้ที่ให้คำปรึกษา ด้วยครับ จะได้ส่งแบบ ไปให้ดู ขอ ชื่อ และเบอณืโทรติดต่อ ด้วยครับ


หัวข้อ: ตอบ: ขอคำปรึกษา วิธีการ ทำผนัง หนา 2 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: PREEKA ที่ กันยายน 24, 2010, 11:54:44 PM
 ::7::ใช้สปริงกิ๊ปได้ไหมคะ แต่มันต้องเจาะแบบ แล้วก็เอา POP ค่ำอีกที


หัวข้อ: ตอบ: ขอคำปรึกษา วิธีการ ทำผนัง หนา 2 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: lom ที่ ตุลาคม 13, 2010, 08:38:41 AM
หนึ่งลัง ตอบละเอียดเลย


หัวข้อ: ตอบ: ขอคำปรึกษา วิธีการ ทำผนัง หนา 2 เมตร
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ตุลาคม 13, 2010, 10:34:58 AM
หนึ่งลัง ตอบละเอียดเลย
ท่าน lom จะเอาโค้กไปทำอะไรตั้ง 1 ลังครับท่าน  ::5:: เดี๋ยวมันจะกัดกระเพาะ  ::2::